Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Защита от сухого хода, Как делается?
Fireman
сообщение 18.7.2007, 19:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Я вообще ВКашник, выдал задание автоматчикам на защиту сухого хода перед насосом, а они спрашивают на какое давление настраивать прибор?
Решили при рабочем напоре насоса 90 м, защиту сухого хода настроить на 80 м, правильно так?

Помогите пожалуста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 18.7.2007, 19:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



нет
"защиту сухого хода перед насосом"
откуда водичка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.7.2007, 19:38
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 20:28) [snapback]146903[/snapback]
Я вообще ВКашник, выдал задание автоматчикам на защиту сухого хода перед насосом, а они спрашивают на какое давление настраивать прибор?
Решили при рабочем напоре насоса 90 м, защиту сухого хода настроить на 80 м, правильно так?
Помогите пожалуста.


Не правильно. Защита от сухого хода ставится или по перепаду, или по давлению в подающем трубопроводе. В обеих случаях достаточно 1 бара, в случае контроля в подающем трубопроводе нужно смотреть что вообще за насос и где стоит - может он находится чуть ниже открытого гидробака, тогда вообще уставка должна быть ниже бара... иногда вообще стоят контактные датчики в рабочей камере, они вообще смотрят не давление, а наличие воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 18.7.2007, 19:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



как откуда? це ж насос, а не компрессор, перед ним водичка обязана быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 18.7.2007, 19:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 19:39) [snapback]146908[/snapback]
как откуда? це ж насос, а не компрессор, перед ним водичка обязана быть.

ну из открытого бака например, высота уровня воды относительно насоса 3 метра, намек понятен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 18.7.2007, 19:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



два пожарных насоса и один насос жокей, хочу поставить три прибора. Вода подается из двух резервуаров. Я так понял что давление на которое настраивается прибор не зависит от рабочего давления насоса а просто задается чуть меньше чем рабочее давление во всасывающем трубопроводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 18.7.2007, 19:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



Цитата(Игорь Борисов @ 18.7.2007, 19:38) [snapback]146907[/snapback]
или по давлению в подающем трубопроводе.

в смысле во всасывающем наверно?

Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 19:44) [snapback]146911[/snapback]
Я так понял что давление на которое настраивается прибор не зависит от рабочего давления насоса а просто задается чуть меньше чем рабочее давление во всасывающем трубопроводе?

Именно, я бы настроил по уровню в баке. Например вода заканчивается когда в резервуаре 1 метр, тогда и отключаем насос. Можно поплавковым выключателем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 18.7.2007, 19:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



А есть смысл одновременно устанавливать и защиту сухого хода и поплавковый выключатель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 18.7.2007, 20:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Кузнецов Д А @ 18.7.2007, 20:49) [snapback]146912[/snapback]
Именно, я бы настроил по уровню в баке. Например вода заканчивается когда в резервуаре 1 метр, тогда и отключаем насос. Можно поплавковым выключателем

я бы тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 18.7.2007, 20:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 19:28) [snapback]146903[/snapback]
... на защиту сухого хода перед насосом...

Я ставлю реле давления после насоса, уставка - 0.5бара. Датчик работает либо на запуск таймера, либо на релейную защелку, чтобы подавить дребезг.
При недостаточном давлении или других проблемах, например в контуре трубного рекуператора, на входе насоса может быть и отрицательное давление, хотя теплоносителя достаточно для выполнения задачи. А вот если действительно нет жидкости и насос хапанет воздуха, то на выходе реле отреагирует соответствующим импульсом.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.7.2007, 20:27
Сообщение #11





Guest Forum






О! Пожарный резервуар. Я б электродики подвесил - реле уровня бы в этом случае и сухой ход на втором подьеме бы контролировало, и заполнение резервуара. Одним выстрелом 2х кроликов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 18.7.2007, 21:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Игорь Борисов @ 18.7.2007, 21:27) [snapback]146926[/snapback]
О! Пожарный резервуар. Я б электродики подвесил - реле уровня бы в этом случае и сухой ход на втором подьеме бы контролировало, и заполнение резервуара. Одним выстрелом 2х кроликов.

Это обязательно надо делать НПБ 88-2001* п. 11. По электродам задвижка на заполнение должна работать, как Вы и сказали. Имхо, для резервуара достаточно контролировать уровень воды в нем, наличие воды на неком уровне и спасет от "сухого" хода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 18.7.2007, 21:33
Сообщение #13





Guest Forum






добавлю, емкость должна также и заполнятся, поэтому два комплекта датчиков и две релюшки контроля уровня, поплавковые выключатели ненадежны, при низком напряжении контакты могут приварится, хотя если использовать поплавковый выключатель в цепи управления работают ничуть не хуже, но реле контроля уровня всетаки надежней....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.7.2007, 21:38
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(losь @ 18.7.2007, 22:33) [snapback]146932[/snapback]
добавлю, емкость должна также и заполнятся, поэтому два комплекта датчиков и две релюшки контроля уровня, поплавковые выключатели ненадежны, при низком напряжении контакты могут приварится, хотя если использовать поплавковый выключатель в цепи управления работают ничуть не хуже, но реле контроля уровня всетаки надежней....


В реальности у меня было несколько таких объектов. Электродов (и соответственно - уровней) задействовано было больше, вместо реле уровня стоял Zelio, алгоритм был немного сложнее. Просто им же управлялось и ВЗУ на 2 скважины. Поплавки - да, если брать нормальные - они денег стоят прилично - электроды + контроллер выходят чуть дешевле, да и гемороя меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 19.7.2007, 6:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...20&start=20 глянте тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 19.7.2007, 7:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата
О! Пожарный резервуар. Я б электродики подвесил - реле уровня бы в этом случае и сухой ход на втором подьеме бы контролировало, и заполнение резервуара. Одним выстрелом 2х кроликов.


А что такое электродики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 19.7.2007, 8:09
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Fireman @ 19.7.2007, 8:52) [snapback]146979[/snapback]
А что такое электродики?

Электрод подвесной EL - делает АВВ, продает Грюндфос. Хромникелевый сплав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kip
сообщение 19.7.2007, 9:33
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9935



Можно РОС-ы или ИСУ ставить:
www.kontakt-1.ru
www.rizur.ru
Это из отечественного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 19.7.2007, 9:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



А как такой электрод работает? (в данном случае)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makarena
сообщение 2.9.2011, 15:44
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493



Здравствуйте! Извините, если не в тему.

Подскажите пожалуйста:

- уставку отключения по сухому ходу насосов пожаротушения также можно брать 0,5 бар (насосы питаются от городского водопровода)?

- нужно ли предусматривать автоматическое включение насоса после отключения его по защите (я подумала, может в этом нет надобности, если у меня сработал АВР, включился резервный насос и уже тушит, зачем терять время на переключение с одного на другой)?

-и если нужно, то уставку включения брать также 1 бар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 2.9.2011, 19:12
Сообщение #21


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Makarena @ 2.9.2011, 19:44) *
Здравствуйте! Извините, если не в тему.

Подскажите пожалуйста:

- уставку отключения по сухому ходу насосов пожаротушения также можно брать 0,5 бар (насосы питаются от городского водопровода)?

- нужно ли предусматривать автоматическое включение насоса после отключения его по защите (я подумала, может в этом нет надобности, если у меня сработал АВР, включился резервный насос и уже тушит, зачем терять время на переключение с одного на другой)?

-и если нужно, то уставку включения брать также 1 бар?

Объясняю: если давление магистрали ДО насоса меньше 1 бар, то насос включать НЕЛЬЗЯ. Это может вывести его из стоя раз и навсегда. Т.е. реле давления "сухого хода" даёт РАЗРЕШАЮЩИЙ сигнал для работы насоса. Давление в 1бар это не "предел", но норма. В идеале и 0,7бар достаточно. Но! В "жизни", что 0,7бар, что 1бар - "рояля не играет". Т.е. в "переводе на русский язык" - в магистрале давления нэт!! Т.е. "сухой ход"!!! Соответственно - "берегите лес (насос)!!!" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crazy7
сообщение 7.9.2011, 22:24
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20052



Цитата(Makarena @ 2.9.2011, 16:44) *
Здравствуйте! Извините, если не в тему.

Подскажите пожалуйста:

- уставку отключения по сухому ходу насосов пожаротушения также можно брать 0,5 бар (насосы питаются от городского водопровода)?

- нужно ли предусматривать автоматическое включение насоса после отключения его по защите (я подумала, может в этом нет надобности, если у меня сработал АВР, включился резервный насос и уже тушит, зачем терять время на переключение с одного на другой)?

-и если нужно, то уставку включения брать также 1 бар?

Также необходима таймерная задержка на отключение при установке реле на всасывающем трубопроводе.
Цитата
если давление магистрали ДО насоса меньше 1 бар, то насос включать НЕЛЬЗЯ. Это может вывести его из стоя раз и навсегда.

Категорично smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makarena
сообщение 8.9.2011, 10:38
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493



Спасибо за доступное разъяснение! smile.gif

Сообщение отредактировал Makarena - 8.9.2011, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makarena
сообщение 8.9.2011, 10:46
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493



Цитата(Crazy7 @ 7.9.2011, 23:24) *
Также необходима таймерная задержка на отключение при установке реле на всасывающем трубопроводе.


А не подскажете, от чего зависит время задержки в данном случае?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 8.9.2011, 12:55
Сообщение #25


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Речь о том, что если давление на всасе близко к уставке, то при включении оно кратковременно просаживается.Но это явление временное и связанно с пусковыми процессами. Т.е. это не постоянная работа. Поэтому это не "сухой ход". Как долго "длится" эта просадка - зависит от вводного диаметра и протяжённости вводной трассы. Короче от "мощности" сети и мощности насоса. Насосы на пожар - они мощные. Если сеть пожаротушения независимая - то и она достаточно мощная. А если совмещенная с хоз.питьевой - тогда надо посмотреть...
Понятно, что лично Вам это только для общего развития, потому, что во-первых это головная боль пусконаладки - что выставлять - низкую уставку или небольшую задержку, либо и то и другое, а во-вторых насосные станции это комплектные устр-ва с пожарным сертификатом. С недавних пор в РФ "самосборные" пожарные станции - незаконный контрафакт. Поэтому читайте прессу...тьфу, т.е. инструкции на применяемое оборудование и внимательно рассматривайте картинки...э-э-э...т.е. я хотел сказать - схемы принципиальные, подключения и.т.д... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makarena
сообщение 8.9.2011, 15:05
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493



Usach, еще раз спасибо!

P.S. Учиться никогда не поздно, даже блондинкам wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 9.9.2011, 12:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(Usach @ 8.9.2011, 16:55) *
С недавних пор в РФ "самосборные" пожарные станции - незаконный контрафакт.


А в каких нормах про это говорится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 9.9.2011, 20:38
Сообщение #28


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Юрец_НСК @ 9.9.2011, 16:40) *
А в каких нормах про это говорится?

Поспрашивайте пожарников. Мне об этом начальник ПТО рассказывал пару лет назад. Что-то связанное с распоряжением подписанным Шойгу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.9.2011, 22:08
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не могу понять - новый метод защиты от сухого хода изобретается?
Датчиков море, разных производителей - например вот этот http://www.wattsindustries.ru/electronics/.../releprotokaflu стоит 65 евро...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makarena
сообщение 12.9.2011, 9:10
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493



Должно быть, речь идет о "Приказе от 8 июля 2002 года №320 "Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 2:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных