Защита от сухого хода, Как делается? |
|
|
|
18.7.2007, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Я вообще ВКашник, выдал задание автоматчикам на защиту сухого хода перед насосом, а они спрашивают на какое давление настраивать прибор? Решили при рабочем напоре насоса 90 м, защиту сухого хода настроить на 80 м, правильно так?
Помогите пожалуста.
|
|
|
|
|
18.7.2007, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
нет "защиту сухого хода перед насосом" откуда водичка?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
18.7.2007, 19:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 20:28) [snapback]146903[/snapback] Я вообще ВКашник, выдал задание автоматчикам на защиту сухого хода перед насосом, а они спрашивают на какое давление настраивать прибор? Решили при рабочем напоре насоса 90 м, защиту сухого хода настроить на 80 м, правильно так? Помогите пожалуста. Не правильно. Защита от сухого хода ставится или по перепаду, или по давлению в подающем трубопроводе. В обеих случаях достаточно 1 бара, в случае контроля в подающем трубопроводе нужно смотреть что вообще за насос и где стоит - может он находится чуть ниже открытого гидробака, тогда вообще уставка должна быть ниже бара... иногда вообще стоят контактные датчики в рабочей камере, они вообще смотрят не давление, а наличие воды.
|
|
|
|
|
18.7.2007, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
как откуда? це ж насос, а не компрессор, перед ним водичка обязана быть.
|
|
|
|
|
18.7.2007, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 19:39) [snapback]146908[/snapback] как откуда? це ж насос, а не компрессор, перед ним водичка обязана быть. ну из открытого бака например, высота уровня воды относительно насоса 3 метра, намек понятен?
|
|
|
|
|
18.7.2007, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
два пожарных насоса и один насос жокей, хочу поставить три прибора. Вода подается из двух резервуаров. Я так понял что давление на которое настраивается прибор не зависит от рабочего давления насоса а просто задается чуть меньше чем рабочее давление во всасывающем трубопроводе?
|
|
|
|
|
18.7.2007, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
Цитата(Игорь Борисов @ 18.7.2007, 19:38) [snapback]146907[/snapback] или по давлению в подающем трубопроводе. в смысле во всасывающем наверно? Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 19:44) [snapback]146911[/snapback] Я так понял что давление на которое настраивается прибор не зависит от рабочего давления насоса а просто задается чуть меньше чем рабочее давление во всасывающем трубопроводе? Именно, я бы настроил по уровню в баке. Например вода заканчивается когда в резервуаре 1 метр, тогда и отключаем насос. Можно поплавковым выключателем
|
|
|
|
|
18.7.2007, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
А есть смысл одновременно устанавливать и защиту сухого хода и поплавковый выключатель?
|
|
|
|
|
18.7.2007, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Кузнецов Д А @ 18.7.2007, 20:49) [snapback]146912[/snapback] Именно, я бы настроил по уровню в баке. Например вода заканчивается когда в резервуаре 1 метр, тогда и отключаем насос. Можно поплавковым выключателем я бы тоже.
|
|
|
|
|
18.7.2007, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 19:28) [snapback]146903[/snapback] ... на защиту сухого хода перед насосом... Я ставлю реле давления после насоса, уставка - 0.5бара. Датчик работает либо на запуск таймера, либо на релейную защелку, чтобы подавить дребезг. При недостаточном давлении или других проблемах, например в контуре трубного рекуператора, на входе насоса может быть и отрицательное давление, хотя теплоносителя достаточно для выполнения задачи. А вот если действительно нет жидкости и насос хапанет воздуха, то на выходе реле отреагирует соответствующим импульсом. С уважением Взводатор.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
18.7.2007, 20:27
|
Guest Forum

|
О! Пожарный резервуар. Я б электродики подвесил - реле уровня бы в этом случае и сухой ход на втором подьеме бы контролировало, и заполнение резервуара. Одним выстрелом 2х кроликов.
|
|
|
|
|
18.7.2007, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Игорь Борисов @ 18.7.2007, 21:27) [snapback]146926[/snapback] О! Пожарный резервуар. Я б электродики подвесил - реле уровня бы в этом случае и сухой ход на втором подьеме бы контролировало, и заполнение резервуара. Одним выстрелом 2х кроликов. Это обязательно надо делать НПБ 88-2001* п. 11. По электродам задвижка на заполнение должна работать, как Вы и сказали. Имхо, для резервуара достаточно контролировать уровень воды в нем, наличие воды на неком уровне и спасет от "сухого" хода.
|
|
|
|
Гость_losь_*
|
18.7.2007, 21:33
|
Guest Forum

|
добавлю, емкость должна также и заполнятся, поэтому два комплекта датчиков и две релюшки контроля уровня, поплавковые выключатели ненадежны, при низком напряжении контакты могут приварится, хотя если использовать поплавковый выключатель в цепи управления работают ничуть не хуже, но реле контроля уровня всетаки надежней....
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
18.7.2007, 21:38
|
Guest Forum

|
Цитата(losь @ 18.7.2007, 22:33) [snapback]146932[/snapback] добавлю, емкость должна также и заполнятся, поэтому два комплекта датчиков и две релюшки контроля уровня, поплавковые выключатели ненадежны, при низком напряжении контакты могут приварится, хотя если использовать поплавковый выключатель в цепи управления работают ничуть не хуже, но реле контроля уровня всетаки надежней.... В реальности у меня было несколько таких объектов. Электродов (и соответственно - уровней) задействовано было больше, вместо реле уровня стоял Zelio, алгоритм был немного сложнее. Просто им же управлялось и ВЗУ на 2 скважины. Поплавки - да, если брать нормальные - они денег стоят прилично - электроды + контроллер выходят чуть дешевле, да и гемороя меньше.
|
|
|
|
|
19.7.2007, 6:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
|
|
|
|
|
19.7.2007, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата О! Пожарный резервуар. Я б электродики подвесил - реле уровня бы в этом случае и сухой ход на втором подьеме бы контролировало, и заполнение резервуара. Одним выстрелом 2х кроликов. А что такое электродики?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
19.7.2007, 8:09
|
Guest Forum

|
Цитата(Fireman @ 19.7.2007, 8:52) [snapback]146979[/snapback] А что такое электродики? Электрод подвесной EL - делает АВВ, продает Грюндфос. Хромникелевый сплав.
|
|
|
|
|
19.7.2007, 9:33
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9935

|
Можно РОС-ы или ИСУ ставить: www.kontakt-1.ru www.rizur.ru Это из отечественного.
|
|
|
|
|
19.7.2007, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
А как такой электрод работает? (в данном случае)
|
|
|
|
|
2.9.2011, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493

|
Здравствуйте! Извините, если не в тему.
Подскажите пожалуйста:
- уставку отключения по сухому ходу насосов пожаротушения также можно брать 0,5 бар (насосы питаются от городского водопровода)?
- нужно ли предусматривать автоматическое включение насоса после отключения его по защите (я подумала, может в этом нет надобности, если у меня сработал АВР, включился резервный насос и уже тушит, зачем терять время на переключение с одного на другой)?
-и если нужно, то уставку включения брать также 1 бар?
|
|
|
|
|
2.9.2011, 19:12
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Makarena @ 2.9.2011, 19:44)  Здравствуйте! Извините, если не в тему.
Подскажите пожалуйста:
- уставку отключения по сухому ходу насосов пожаротушения также можно брать 0,5 бар (насосы питаются от городского водопровода)?
- нужно ли предусматривать автоматическое включение насоса после отключения его по защите (я подумала, может в этом нет надобности, если у меня сработал АВР, включился резервный насос и уже тушит, зачем терять время на переключение с одного на другой)?
-и если нужно, то уставку включения брать также 1 бар? Объясняю: если давление магистрали ДО насоса меньше 1 бар, то насос включать НЕЛЬЗЯ. Это может вывести его из стоя раз и навсегда. Т.е. реле давления "сухого хода" даёт РАЗРЕШАЮЩИЙ сигнал для работы насоса. Давление в 1бар это не "предел", но норма. В идеале и 0,7бар достаточно. Но! В "жизни", что 0,7бар, что 1бар - "рояля не играет". Т.е. в "переводе на русский язык" - в магистрале давления нэт!! Т.е. "сухой ход"!!! Соответственно - "берегите лес (насос)!!!"
|
|
|
|
|
7.9.2011, 22:24
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20052

|
Цитата(Makarena @ 2.9.2011, 16:44)  Здравствуйте! Извините, если не в тему.
Подскажите пожалуйста:
- уставку отключения по сухому ходу насосов пожаротушения также можно брать 0,5 бар (насосы питаются от городского водопровода)?
- нужно ли предусматривать автоматическое включение насоса после отключения его по защите (я подумала, может в этом нет надобности, если у меня сработал АВР, включился резервный насос и уже тушит, зачем терять время на переключение с одного на другой)?
-и если нужно, то уставку включения брать также 1 бар? Также необходима таймерная задержка на отключение при установке реле на всасывающем трубопроводе. Цитата если давление магистрали ДО насоса меньше 1 бар, то насос включать НЕЛЬЗЯ. Это может вывести его из стоя раз и навсегда. Категорично
|
|
|
|
|
8.9.2011, 10:38
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493

|
Спасибо за доступное разъяснение!
Сообщение отредактировал Makarena - 8.9.2011, 10:43
|
|
|
|
|
8.9.2011, 10:46
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493

|
Цитата(Crazy7 @ 7.9.2011, 23:24)  Также необходима таймерная задержка на отключение при установке реле на всасывающем трубопроводе. А не подскажете, от чего зависит время задержки в данном случае? Спасибо!
|
|
|
|
|
8.9.2011, 12:55
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Речь о том, что если давление на всасе близко к уставке, то при включении оно кратковременно просаживается.Но это явление временное и связанно с пусковыми процессами. Т.е. это не постоянная работа. Поэтому это не "сухой ход". Как долго "длится" эта просадка - зависит от вводного диаметра и протяжённости вводной трассы. Короче от "мощности" сети и мощности насоса. Насосы на пожар - они мощные. Если сеть пожаротушения независимая - то и она достаточно мощная. А если совмещенная с хоз.питьевой - тогда надо посмотреть... Понятно, что лично Вам это только для общего развития, потому, что во-первых это головная боль пусконаладки - что выставлять - низкую уставку или небольшую задержку, либо и то и другое, а во-вторых насосные станции это комплектные устр-ва с пожарным сертификатом. С недавних пор в РФ "самосборные" пожарные станции - незаконный контрафакт. Поэтому читайте прессу...тьфу, т.е. инструкции на применяемое оборудование и внимательно рассматривайте картинки...э-э-э...т.е. я хотел сказать - схемы принципиальные, подключения и.т.д...
|
|
|
|
|
8.9.2011, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493

|
Usach, еще раз спасибо! P.S. Учиться никогда не поздно, даже блондинкам
|
|
|
|
|
9.9.2011, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(Usach @ 8.9.2011, 16:55)  С недавних пор в РФ "самосборные" пожарные станции - незаконный контрафакт. А в каких нормах про это говорится?
|
|
|
|
|
9.9.2011, 20:38
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Юрец_НСК @ 9.9.2011, 16:40)  А в каких нормах про это говорится? Поспрашивайте пожарников. Мне об этом начальник ПТО рассказывал пару лет назад. Что-то связанное с распоряжением подписанным Шойгу...
|
|
|
|
|
11.9.2011, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Не могу понять - новый метод защиты от сухого хода изобретается? Датчиков море, разных производителей - например вот этот http://www.wattsindustries.ru/electronics/.../releprotokaflu стоит 65 евро...
|
|
|
|
|
12.9.2011, 9:10
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.9.2011
Из: Москва
Пользователь №: 120493

|
Должно быть, речь идет о "Приказе от 8 июля 2002 года №320 "Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности"
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|