Можно ли использовать крышные кондиционеры Lennox c газовыми обогревателями в помещениях категории В1?
Если нельзя, то каким образом их ставят в Ашанах? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 20.7.2007, 14:03
Сообщение #2





Guest Forum






Если "крышный", то уж точно - вне помещения... Вопрос не корректен. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 20.7.2007, 16:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Шпилька, прошу правильно формулировать вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 20.7.2007, 23:02
Сообщение #4





Guest Forum






Если Вы опасаетесь, что горючие вещества из помещения категории В1 могут попасть в ЦК при выключенной вентиляции, то - напрасно. smile.gif
Согласно НПБ 105-95 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ" - это могут быть только "горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна)...".
Таким образом, при наличии в канале у ЦК современного воздушного клапана с резиновым (или полиуретановым) уплотнением лопаток и с сервоприводом с возвратной пружиной, проникновение в ЦК горючих веществ исключается.
В главе 7.9 СНИП 41-01-2003 нет никаких особых требований к приточным вентустановкам, обслуживающим помещения В1. Только в п. 7.9.1 сказано, что запрещено на складах категории А, Б, В1-В4 запрещено размещать какое-либо вентоборудование, кроме ВТЗ.
И тут же добавлено послабление на размещение вентоборудования на складах категорий В2-В4, при условии, что оборудование имеет степень защиты IP 54, и склад оборудован пожарной сигнализацией.
У Вас ЦК вынесен за пределы обслуживаемого помещения, значит требование СНИП 41-01-2003 выполнено. smile.gif

Сообщение отредактировал ex_promt - 20.7.2007, 23:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 23.7.2007, 8:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



В техническом описании к ним написано, что нельзя применять в технических помещениях типа мастерских, гаражей и т.п. Вот я и уточняю, почему. Техническое описание капиталистическое, нет у них категорий. А гаражи и мастерские чаще всего относятся к категории В. Других гипотез, кроме той, что это запрет на применение в помещениях с достаточно весомым количеством горючих веществ у меня нет. Но не зря же они это написали... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных