Ограждения приточной венткамеры, Требования к отделке |
|
|
|
6.8.2007, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
День добрый. Есть маленький вопросик. Какие требования предъявляются к отделке приточных венткамер? Имеется ввиду вот что: есть большой калорифер (где-то 3х2) преднагрева для 10 приточек. Он устанавливается в небольшое помещение 5х4х2,5. Посередине помещения делается кирпичная перегородка с дверным проемом, и отверстием по размеру калорифера для прохода воздуха, в наружной стене устанавливает жалюзийка, перед калорифером секции фильтров, а к внутренней стене, противоположной калориферу, подсоединены воздуховоды Ну, вобщем, классическая наборная приточка, только большая. Так вот - какой должна быть отделка стен, полов, потолков? Насколько герметичны должны быть двери в венткамере (входная и внутренняя)? Надо ли утеплять перегородку, которая посередине? Если данные требования прописаны где-то в нормативке, быду признателем за ссылки.
|
|
|
|
|
6.8.2007, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
В нормативе, не помню, чтобы где-то это встречал... В справочнике Староверова есть планы и разрезы типовой венткамеры. Стены в ней - с утеплителем по внутренней поверхности, двери - герметичные, утепленные, типа ДуС (в каталоге ВЕЗЫ можно посмотреть, или на сайте)
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
6.8.2007, 9:46
|
Guest Forum

|
Ужас какой. Этож надо было такое нагородить. Ну вобщем двери должны быть герметичными. Такие например Лиссант выпускает. Про пределы огнестойкости есть в СНиП 41-01-2003 п. 13.6. А про отделку..хм. Честно говоря, приточки в строительных конструкциях уже лет 20 наверное никто не делает. Про отделку, врать не буду, норм не знаю. Тут видимо чем хотите дышать, тем и отделывайте. Утеплять конечно надо, иначе толку-то от Вашего преднагрева.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 6.8.2007, 9:47
|
|
|
|
|
6.8.2007, 10:26
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Стены- окраска по штукатурке, полы- бетон. С красками поосторожнее нужно знать предел огнестойкости у камеры.
|
|
|
|
|
6.8.2007, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(Странная Белка @ 6.8.2007, 9:46) [snapback]153324[/snapback] Ужас какой. Этож надо было такое нагородить. Честно говоря, приточки в строительных конструкциях уже лет 20 наверное никто не делает. Да что Вы говорите?! А в чем ужас-то? Потому и вопрос задавал, что дышать хочется нормальным воздухом, ибо ТРЕБОВАНИЯ У МЕНЯ К ВОЗДУХУ ЖЕСТКИИЕ! Честно говоря думал, что какие-то нормы на отделку должну быть, т.к. что-то краем глаза в инете видел, да вот найти никак не могу. tо Bueva Полы бетонными или просто стяжку оставлять не хочу, ибо все-таки пыль дают. Утепление решил сделать минвату 100 мм и по сетке заштукатурить. А насчет герметично дверей - у Лиссанта глянул на сайте - чето не нашел. Да и не с руки мне с ним работать. Хочу попробовать поставить металлические двери с уплотнением, правда внизу есть крохотный зазор - где-то 3-4 мм.
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
6.8.2007, 11:34
|
Guest Forum

|
Плохо искали. Вот они - двери. http://www.lissant.ru/page.aspx?id=400А для хорошего качества воздуха надо хорошие вентустановки ставить, а они денег стоят.
|
|
|
|
|
6.8.2007, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(Странная Белка @ 6.8.2007, 11:34) [snapback]153386[/snapback] А для хорошего качества воздуха надо хорошие вентустановки ставить, а они денег стоят. Вы меня не поняли, у меня очень хорошие и очень дорогие вентустановки, объект проектировали и делают немцы, а вот отделочники - наши, поэтому и возник вопрос, а то я их знаю - известкой все побелят, блин  . А каким образом Вы бы установили калорифер преднагрева такого размера? У меня кстати на этом объекте имеется калорифер и больших размеров, головняков с ним будет немерено. А за ссылку - спасибо, дейтсвительно плохо искал...
|
|
|
|
|
6.8.2007, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата Хочу попробовать поставить металлические двери с уплотнением, правда внизу есть крохотный зазор - где-то 3-4 мм. Небольшую рециркуляцию получите Поставьте лучше заводские, предназначенные для этих целей, что не устраивает-то?
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
6.8.2007, 11:47
|
Guest Forum

|
Почему нельзя было преднагрев в установки заложить? Так много тепла получилось?
|
|
|
|
|
6.8.2007, 11:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22406
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Нужна не строительная конструкция? Размер большой, говорите? Смотрите здесь: www.apsarosio.com Панели у них тоже есть. Сколько лет уже используем.
|
|
|
|
|
6.8.2007, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(Странная Белка @ 6.8.2007, 11:47) [snapback]153402[/snapback] Почему нельзя было преднагрев в установки заложить? Так много тепла получилось? 650 кВт,-30/+8С, 47000 м3/ч, вторичный контур тосол 46% 80/60 С. Почему так запроектировали - честно говоря не вдавался в подробности, может были определенные сложности при подборе типоразмеров калориферов.
Сообщение отредактировал Ин.ТГВ - 6.8.2007, 12:33
|
|
|
|
|
6.8.2007, 12:33
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Полы бетонными или просто стяжку оставлять не хочу, ибо все-таки пыль дают.
Тогда плитку можно, ее сейчас какой только нет
|
|
|
|
|
6.8.2007, 12:44
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
а интересно, как это будет увязываться по автоматике? допустим включили 1 приточку из 10 с учётом переразмеренности калорифера он либо перегреет воздух, либо встанет
|
|
|
|
|
6.8.2007, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(mik29 @ 6.8.2007, 11:45) [snapback]153399[/snapback] Небольшую рециркуляцию получите Поставьте лучше заводские, предназначенные для этих целей, что не устраивает-то? Это да. Кстати, заводские двери реально герметичны? Как на подводной лодке?  Кто еще кроме лиссанта делает, желательно быстро и поближе к Самарской обл.? to Bueva Насчет плитки - разумно, тем более, что отходов и некондиции на стройке - пруд пруди!
|
|
|
|
|
6.8.2007, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата Кстати, заводские двери реально герметичны? Как на подводной лодке? Кто еще кроме лиссанта делает, желательно быстро и поближе к Самарской обл.? "ВЕЗА" делает, у неё полно филиалов, "Воздухотехника". (может и "МоВен", уже не помню).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|