Жироуловитель, Расчет отходов |
|
|
Гость_Альбина_*
|
10.8.2007, 12:14
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты, сколько составляют исходные коцентрации жиров на выпуске из кафе для расчета объема отходов, где они берутся?Кафе в составе административно-бытового корпуса на 80 бл./сут. Может и расчет кол-ва жиров у кого-нибудь есть.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
Гость_Awarija_*
|
10.8.2007, 12:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Альбина @ 10.8.2007, 13:14) [snapback]155464[/snapback] где они берутся? у технологов
|
|
|
|
|
10.8.2007, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Альбина @ 10.8.2007, 13:14) [snapback]155464[/snapback] сколько составляют исходные коцентрации жиров на выпуске из кафе для расчета объема отходов, где они берутся? Альбина, позвольте полюбопытствовать, кто поставил перед Вами такую задачу? Вообще-то, 80 бл/сут и жироуловитель....! Что, опять в ТУ написали установку жироуловителя? Интересно, кто-нибудь когда-нибудь считает количество жиров и указывает это в проектах?
|
|
|
|
Гость_Альбина_*
|
10.8.2007, 14:35
|
Guest Forum

|
Административно-бытовой корпус располагается на территории промпредпиятия. ТУ на подсоединенеие к наружным сетям промпредприятия выдало само предприятие- т.к. это его хозяйство. Насчет расчета отходов - я видела в др. записках указывают отходы по жирам и вроде это нужно.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
10.8.2007, 14:38
|
Guest Forum

|
Дык а технологи-то что говорят на этот счет? Они ж Вам должны задание выдавать... Или их как всегда нету в районе досягаемости и вообще в принципе?
|
|
|
|
Гость_Альбина_*
|
10.8.2007, 14:59
|
Guest Forum

|
Про технологов незнаю. Внутрянку не я делала. Буду запрашивать. Сенькю.
|
|
|
|
|
11.8.2007, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Да, бывают у нас еще эксперты, которые требуют от проектировщиков некоторые цифры. Вот вынь и полож ему концентрацию жира в стоках столовой, и потом докажи, что ж/у все это уловит. Вообще-то, на 80 бл/сут ж/у ставить не обязательно, если в ТЗ нет соответствующей записи. A насчет нарматива andreyR уже отвечал: "Нету такого норматива и быть не может". Я тоже для столовых и пр. нормативов не нашел, а контролирующие органы на официальный запрос ответили: "в соответсвии с нормами проектирования", а не официально экологи ответили: "ну напищи какую-нибудь", а рвачи - "бери по результатам анализа на подобном объекте".
|
|
|
|
Гость_Надежда_*
|
11.8.2007, 22:33
|
Guest Forum

|
Загляните на форум в понедельник. У меня есть проект установки жироуловителя, но на работе.
|
|
|
|
|
15.8.2007, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(Надежда @ 11.8.2007, 22:33) [snapback]155780[/snapback] Загляните на форум в понедельник. У меня есть проект установки жироуловителя, но на работе. Сегодня уже среда, или ждать до следующего понедельника?
|
|
|
|
Гость_Sunny_*
|
15.8.2007, 18:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Альбина @ 10.8.2007, 9:14) [snapback]155464[/snapback] Может и расчет кол-ва жиров у кого-нибудь есть. Расчетом количества отходов жиров помочь могу, хотя откуда взяты исходные данные для расчета - не могу сказать. Скажу только, что данный расчет замечаний у экспертов не вызвал.
Прикрепленные файлы
GIR.doc ( 22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 641
|
|
|
|
|
15.8.2007, 19:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вопросы Sunny: - Зачем шламонакопитель перед жироловкой? - При 30 мг/л жиров на входе эффект 70% выглядит фантастическим. Не секрет, у экспертов какой конторы это не вызывает замечаний?
|
|
|
|
|
15.8.2007, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(Sunny @ 15.8.2007, 18:40) [snapback]156970[/snapback] Расчетом количества отходов жиров помочь могу, хотя откуда взяты исходные данные для расчета - не могу сказать. Скажу только, что данный расчет замечаний у экспертов не вызвал. Я тоже в уже не помню, какой литературе и по-какому поводу встречал цифру по жирам – 30 мг/л, но с такими данными: по взв. в-в - 200 мг/л и по жирам 30 мг/л, можно сбрасывать в канализацию без всяких шламо и жироуловителей. Я думаю, что названные цифры состава загрязнений, являются конечными цифрами после какой-то очистки. А эффект очистки по жирам 70% - это перебор. И в расчете не понял, сколько в сутки сбрасывается стоков: "Сточные воды от предприятий общественного питания с расходом 3 м3/сут", а дальше: "Где Q – расход сточных вод, л/сут. Q = 27061 л/сут (21,061 м3/сут)".
|
|
|
|
Гость_Sunny_*
|
17.8.2007, 8:43
|
Guest Forum

|
Цитата(zem @ 15.8.2007, 17:04) [snapback]156978[/snapback] с расходом 3 м3/сут" Ага, есть опечатка... Цитата - При 30 мг/л жиров на входе эффект 70% выглядит фантастическим. Говорила же, за достоверность исходных не отвечаю. Цитата Не секрет, у экспертов какой конторы это не вызывает замечаний? Мособлгосэкспертиза
|
|
|
|
|
17.8.2007, 8:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Sunny @ 17.8.2007, 9:43) [snapback]157481[/snapback] Говорила же, за достоверность исходных не отвечаю. Мособлгосэкспертиза  Это не исходные, это эффект очистки девайса. А-а-а, ну эти братья по разуму скоро говорить разучатся, не то что экспертизой заниматься
|
|
|
|
|
6.8.2009, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458

|
Так, похоже, мне сюда  Собственно, проблема: Есть столовая. На выпуске - жироуловитель из трех камер, общим объемом 9 кубов. Отобрали пробы, имеем: взвешенные 189 - до, 130 - после (пдк 500) жиры 169 - до, 28 - после (пдк 20) Пробы отбирались перед ЖУ и сразу после. Вопрос: 1. Пробы должны отбираться после ЖУ или в колодце после него - где они уже разбавляются бытовыми стоками. 2. Что бы такое придумать, что бы в норматив уложиться. Менять ЖУ, естественно, не хочется.
|
|
|
|
|
17.8.2009, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 34476

|
И мне по-моему сюда)))) Имеется существующий торговый центр, в цокольном этаже которого размещались ранее какие-то торговые площади (какие точно, пардон, сказать не могу). В данный момент идет реконструкция этих тоговых площадей с устройством на них продовольственного супермаркета с фасовкой продуктов питания, приготовлением полуфабрикатов и пекарней соответственно. Существующие канализационные выпуска- К1. Устройство отдельного выпуска К3 не представляется возможным, т.к. делаются только внутренние сети. /Согласует ли СЭС проект канализации с общим выпуском К1, К3. Жироуловителя на выпуске соответственно тоже не будет. Будут устанавливаться бытовые жироуловители под мойками в цехах приготовления продукции.
|
|
|
|
|
18.8.2009, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Бытовой жироуловитель? - это для небольшого домика безработного олигарха на 200 человек персонала? Трудно, что-либо рекомендовать не зная реальной обстановки на объекте. Могу посоветовать «с высоты своей колокольни»: вопрос согласования в СЭС бытовых ж/у «поручил» бы технологам, сети в проекте выполнил бы как требуют нормы, а как в реале все это смонтируют мне никто не скажет, ну если только совсем не на хомутают.
|
|
|
|
|
  |