> гипермаркет, вентиляция
Const82
сообщение 19.8.2007, 21:42
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата
фонаре здания.

А что это такое?
ФОНАРЬ ЗДАНИЯ
Выпуклая (различной формы) часть покрытия сооружения, имеющая проемы для освещения и вентиляции.
то вроде логично использовать его для вентиляции, другое дело как конкретно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 20.8.2007, 10:08
Сообщение #32





Guest Forum






меня волнует больше что вытяжка будет без обратных клапанов. они ж зимой взмэрзнут ohmy.gif

кстати заказчик почти подписался на 500 кВт на нагреватели. сумасшедший...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 20.8.2007, 12:37
Сообщение #33


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



А у Вас заказчик в трезвом уме и здравой памяти? 500 кВт электроэнергии в буквально смысле слова в трубу!!! Его выгонят потом!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 20.8.2007, 14:57
Сообщение #34





Guest Forum






Добрый день. Жаль что только счас увидел вашу тему... Тольтко что выпустили стадию А гипермаркета на 15тыс м2. Так у нас (по секрету) на вентиляцию было 900 кВт, причем сам торг зал (12 тыс м2) -воздушное отопление руфтопами еще 750 кВт (на газу).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 21.8.2007, 4:41
Сообщение #35





Guest Forum






Chrysalis, можешь опытом поделиться иль проектом? Чтоб было с чем сравнить и поучиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 21.8.2007, 12:34
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата
А у Вас заказчик в трезвом уме и здравой памяти? 500 кВт электроэнергии в буквально смысле слова в трубу!!! Его выгонят потом!!!

кто выгонит?
это раз
два а сколько у вас там в кемерово киловатт час стоит?
и тепло скольок ?
и есть ли возможность эту мощность 500 кВт взять теплом (в принципе)?
И еще наскольок я понимаю ситуацию ЗАк будет сдавать эти площади другим - он просто включит оплату в аренду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 21.8.2007, 13:20
Сообщение #37





Guest Forum






электричество-0.95 руб/кВт, с теплом проблем нет-угольный район. в принципе воду подвести можно если захотеть, но зак уперся в свое-электронагреватели. в принципе не факт ведь что грелки будуть работать вообще, иль на полную мощность уж точно не будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 21.8.2007, 13:52
Сообщение #38





Guest Forum






Добрый день, господа. Почитал тут и слегка охренел от правового, технического и просто логического нигилизма заказчика. Это во-первых, а во-вторых, уважаемый автор темы, похоже Вас еще ни разу такие Заказчики не били. Особенно не рекомендую попадать на удочку "такое уже сто раз видел и двести раз у меня делали".Так почему к тем, кто делал не обратился? А все просто, - будет плохо(а хорошо быть при таких подходах и не может) и Вам скажут, что все доведение до ума уже за Ваш счет, т.к. Вы обещали сделать красиво и не сделали...
Теперь по существу: 1)Для супер-гипер и пр. маркетов норма площади на человека 10м2. (Стандарт АВОК) 2)Без технолога делать просто нечего, т.к. проектировать воздухораспределение без расстановки оборудования можно, но глупо, плюс надо учесть тепловыделения от оборудования(печи для выпечки и т.д. стоящие практически в торговом зале и выпекающие все на глазах у изумленной публики).3)Действительно, очень серьезный ? дымоудаления и все, что с этим, с точки зрения вентиляции, связано. 4)При подсчетах тепловых балансов можно смело 20-25% холода от холодильных прилавков, стоящих в зале(надеюсь, холод то централизованный?) учитывать как подарок от холодильщиков системам кондиционирования. Заодно и заказчику экономия. 5)Если не будет подвесных потолков, почему бы не сделать приток текстильными воздуховодами? 6)Без рекуперации на таких объемах проектировать ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 7)И в заключение кое-какие цифры для предварительных укрупненных расчетов супермаркетов из зарубежных и местных источников: торговые залы 50 Вт холода/м2 6,8 м3 воздуха/час на м2 30 м3 воздуха/час на человека, бутики(соответственно) 50 5,5 30; пассажи 135 4,4 30; боулинг 40 5 80; рестораны 70 46 60; кухни 150-180 88 60; административные помещения 70 10 60. Средний удельный расход приточного воздуха 10,6 м3/ч/м2, средний удельный расход холода 0,065 кВт/м2, средний удельный расход тепла 0,2 кВт/м2, средний удельный расход электроэнергии 0,018 кВт/м2 (вентиляция, дымоудаление) 0,03 кВт/м2 (холодоснабжение). Успехов. Аркадий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 21.8.2007, 14:57
Сообщение #39


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Полностью согласен с ArFey!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 22.8.2007, 1:28
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата
0.95 руб/кВт

итак 0,95*500*16=7600 в сутки мах.
7600*365/(9500*0,2)=1460 руб заплптит арендатор за эл эн на вентиляцию - и то если только 20% сдаеттся а остальное Зака. Теперь прикинем сколько стоит метр офиса - и получим что удовольствие дорогое но не запредельное.
Цитата
в принципе воду подвести можно если захотеть,

может и так а может и нет. Бывают всякие сложности.
Цитата
слегка охренел от правового, технического и просто логического нигилизма заказчика.

а у Вас в Минске такого батька не дает делать или как? Что там у Вас делается?
Цитата
2)Без технолога делать просто нечего,

1) даже если ктото технолога пригласит - зачем правда?- то ставить оборудование будут все равно по соображению, по месту, и тд.
Цитата
)Действительно, очень серьезный ? дымоудаления и все, что с этим, с точки зрения вентиляции, связано.

не уверен что вопрос дымоудаления сейчас должен волновать - проект то по вентиляции кондиционированию, А для дыма по хорошему свой спец нужен. А делать по принципу - ты воздуховоды проектируешь ну та ки делай все какие нужны - никаких нервов с заками не хватит. Выывод - дали человеку задание сделать приточно вытяжную, нужно говорить Заку, а делать то что по договору с ним прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 22.8.2007, 7:22
Сообщение #41





Guest Forum






Народ, один мой вопрос как-то остался без ответа. Они хотят вытяжку делать осевыми вентиляторами. Что вы об этом думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 22.8.2007, 8:49
Сообщение #42





Guest Forum






Я видел такие такие осевики в дейтсвии-ШУМЯТ. А потом, опять же это выбрасывание тепла на улицу, которое можно использовать...

да осевики этак метрового диам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 22.8.2007, 8:57
Сообщение #43





Guest Forum






я прикинул осевики-получилось 12 штук на 2 стороны на длине 130 метров можно нормально расположить. да и на высоте 10 метров шума сильно не будет слышно, тем более и музыка будет наверно играть да и от народа шума больше будет чем от вентиляторов. я сомневаюсь в том как они зимой будут работать, т.е. зимой когда ночью они не работают-много холодного воздуха в помещение пойдет, или например если пара из зних сломается. боюсь без обратных клапанов их использовать...

вентиляторы 0.5 метра диаметром
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 22.8.2007, 9:03
Сообщение #44





Guest Forum






вот именно, на высоте метров ну 7 так точно-по памяти. и музыка и люди-все было. так вот магазины, распол. непосредственно под и около вен-ров....там действит. шумно... но я ведь свою точку не навязываю

да и еще тут вопросик возникает: а отапливать зал как будити?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 22.8.2007, 9:19
Сообщение #45





Guest Forum






вот на счет отопления-не знаю, это уж не моя головная боль. думаю точно не воздушное будет-батареи поставят наверно и все. я в отоплении вообще никак не разбираюсь. хотя если осевики поставить-то им большой запас придется делать? unsure.gif

и еще, вентиляторо располагаются во втором свете, а бутики будут только в первом. на втором только пара административных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 22.8.2007, 9:27
Сообщение #46





Guest Forum






ну так вот "батареями" отопление большого торг зала на самомо деле трудно решить... обычно делают воздушное, а батареями только дежурное-это если получится! да и не на каждой стене их можно поставить-там сталажи стоят или еще что-то. я зачем это все говорю-что если возд. отопление, то м.б. и ночью приточки гонять придется, ну в ночном режиме... а на осевики тада лучше наверное утепленные клапана ставить с приводами с пружиной возвратной или т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 22.8.2007, 9:31
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(Chrysalis @ 22.8.2007, 9:27) [snapback]158983[/snapback]
а на осевики тада лучше наверное утепленные клапана ставить с приводами с пружиной возвратной или т.п.


можно подробнее? ни разу осевики в таких ситуациях не ставил

Сообщение отредактировал Metizzz2006 - 22.8.2007, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 22.8.2007, 9:38
Сообщение #48





Guest Forum






что подробнее? осевики у вас в фонарях? а фонари в верт или гориз плоскости? ну короче с одной стороны стены или фонаря ставиться осевик(напр. на кронштенах или лапах) а с др. стороны-КВУ и соединяются куском оцинковки... если вы это хотели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 22.8.2007, 9:48
Сообщение #49





Guest Forum






фонари в вертикальной плоскости. в принципе понял ситуевину. я думал мож что без привода можно поставить, а то ведь доступ до туда уж очень затрудненным получается для обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 22.8.2007, 10:08
Сообщение #50





Guest Forum






дступ-проблема ее-то решать уже в частном порядке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 23.8.2007, 20:52
Сообщение #51


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



2 ArFey

"4)При подсчетах тепловых балансов можно смело 20-25% холода от холодильных прилавков, стоящих в зале(надеюсь, холод то централизованный?) учитывать как подарок от холодильщиков системам кондиционирования. Заодно и заказчику экономия."


не согласен в корне. а если прилавки демонтируют? и как вы в опганах согласовывать собираетесь эту мошность? дадите ссылку на раздел технологии? ))

ИМХО это неверно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 23.8.2007, 23:31
Сообщение #52


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



2 ArFey:

"4)При подсчетах тепловых балансов можно смело 20-25% холода от холодильных прилавков, стоящих в зале(надеюсь, холод то централизованный?) учитывать как подарок от холодильщиков системам кондиционирования."

не согласен, ИМХО, в органах согласования Вам могут задать вопрос - а что, если холодильники демонтируют? как вы обрснуете эти киловатты холода? как "подарок холодильщиков"?

кстати, я это уже 2й раз пишу. кто-то удаляет, не понимаю почему. и без обоснования...

черт, сорри.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 24.8.2007, 10:32
Сообщение #53





Guest Forum






да все првильно Arfey написал, надо учитывать! поверьте, не один гипер эксп. прошел именно с учетом в балансе мощности холодильников. просто технолог должен задание дать на "прорыв" холода в зал. в %-м отношении дело канечно частного случая.. получиться ли 20-25% ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НДМГ
сообщение 24.8.2007, 14:32
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388



Убедительная просьба Arfey - избегать загадочных эмоций.
Вот что говорят нормы и правила:
Пособие к СНиП2.08.02-89* 1992 Проектирование предприятий розничной торговли :
"5.6. При работе вентиляции и кондиционировании воздуха количество людей, находящихся в торговой зале, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека:
3,5 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах;
2,5 м2 - для продовольственных и других непродовольственных магазинов."
МГСН4.13.97 "Предприятия розничной торговли"
"5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию)
6 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио- и видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных;
5 м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов."
ИМХО: Отсюда следует - для Москвы руководствуемся МГСН, для России вне Москвы пособие к СНиП2.08.02-89*.
Вопрос к автору : объект случайно не в Прокопьевске?

Сообщение отредактировал НДМГ - 24.8.2007, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 25.8.2007, 6:19
Сообщение #55





Guest Forum






2 НДМГ, не-а, не в Прокопьевске. У вас коммерческий интерес к этому? Но тож на юге области.

Сообщение отредактировал Metizzz2006 - 25.8.2007, 6:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 30.8.2007, 14:13
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



2 НДМГ "Отсюда следует - для Москвы руководствуемся МГСН, для России вне Москвы пособие к СНиП2.08.02-89*" подробнее про ИМХО - откуда такая уверенность, что МГСН авторитетенее чем СНИП или его пособие? Это опыт согласования, эксплуатации или что? Кстати количество людей, находящихся в торговом зале это по-моему без учета персонала, а он тоже воздуха хочет - да и работает бывает по 12 часов и более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НДМГ
сообщение 30.8.2007, 16:36
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388



2Const82 ИМХО обычно не объясняют и не доказывают.
-Всегда придерживаюсь 2,5 м2 на человека, никогда не рисковал на 5 м2. Но у меня в ТЗ всегда заданы цифры жёстче по воздухообмену, чем 2,5 м2, поэтому не было возможности на практике в Москве проверить 5 м2 на человека. Сталкивался, с тем что за Москвой проходило согласование и эксплуатируется 5 м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 31.8.2007, 14:56
Сообщение #58





Guest Forum






[quote name='НДМГ' date='24.8.2007, 14:32' post='160032']
Убедительная просьба Arfey - избегать загадочных эмоций.
А так хотелось уйти в отпуск с хорошим настроением... Нормы читать и меня научили, но если уважаемый НДМГ внимательно посмотрит на год издания пособия (подсказка: 1992), а потом ответит, много ли в 1992 г. было на просторах тогда уже бывшего СССР супермаркетов? Для обычного магазина, пусть даже в пределах Садового кольца я тоже полностью согласен с 2,5 м2/чел. Что касается суперов, думаю, что если бы НДМГ ухитрился обеспечить их владельцам такую посещаемость- всю жизнь бы отоваривался там бесплатно. Подозреваю, что норма 10м2/чел. появилась в Стандарте АВОК отнюдь не случайно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 14.9.2007, 17:50
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Цитата(Metizzz2006 @ 14.8.2007, 5:55) [snapback]156321[/snapback]
Const82, ты прав речь идет о тендере, правда это грубо сказано. Надо просто обрисовать порядок цифр, и зайти на этот объект.
А если тут бутики по периметру расположены, я так думаю приток в них вообще не делать. Пусть будет "из коридора", те из основоного помещения?



опыт показывает что это не лучший вариант

Цитата(ivan-l-ing @ 13.8.2007, 13:21) [snapback]156038[/snapback]
Это чтож вы полагаете, что весь народ в гипермаркет как на работу ходит по 8 часов чтоли? Там ведь токмо продавцы постоянны. )



Что такое временно пребывающий человек в помещении? это тот кто в помещении не более трех часов. Но возьмем нашу мегу даже не в выходные дни. Там одни временные сменяются другими и так далее... В результате ты ходишь в полуобмарочном состоянии и тебе уже не до покупок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных