> Время замены воды
IgorVV
сообщение 16.8.2007, 11:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324



Нормируется ли как-нибудь в каком-нибудь документе время за которое вода в пожарном резервуаре должна меняться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГРАФ_*
сообщение 16.8.2007, 11:24
Сообщение #2





Guest Forum






CНиП 2.04.02-84
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен
пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgorVV
сообщение 16.8.2007, 11:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324



Это то все понятно, а если емкости стоят отдельно и используются только для хранения пожарного запаса воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГРАФ_*
сообщение 16.8.2007, 11:40
Сообщение #4





Guest Forum






Ну так тогда зачем воду менять, поддерживай необходимую норму и все ок smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgorVV
сообщение 16.8.2007, 11:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324



Не верится, что все так просто, она же там стухнет, конечно все равно какой водой тушить, но тем не менее найти бы документ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.8.2007, 12:24
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(IgorVV @ 16.8.2007, 11:48) [snapback]157183[/snapback]
Не верится, что все так просто, она же там стухнет, конечно все равно какой водой тушить, но тем не менее найти бы документ...


5.10. Для предупреждения загнивания и цветения воды ее рекомендуется дезинфецировать хлорной известью из расчета 100 г из вести на 1 м3 воды.

5.11. Замена воды в резервуаре должна производиться ежегодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.8.2007, 12:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Норматив не помню, но через бак подключали один С\У обеспечивая постоянный проток через бак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.8.2007, 12:58
Сообщение #8


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Пардон, не указал документ - РД 34.49.502-96
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgorVV
сообщение 16.8.2007, 13:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324



Спасибо большое!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.8.2007, 15:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vict @ 16.8.2007, 13:58) [snapback]157222[/snapback]
Пардон, не указал документ - РД 34.49.502-96

Vict, а название этого РД не напишите? Что-то у меня не ищется в Кодексе sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.8.2007, 15:36
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



РД 34.49.502-96
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОЗДУШНОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕНЫ
Срок действия установлен
с 01.01.97 г.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mikl_new_*
сообщение 16.8.2007, 17:20
Сообщение #12





Guest Forum






РД 34.49.501-95 про спринклерные установки и добавление хлорной извести
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.8.2007, 18:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных