IgorVV
Нормируется ли как-нибудь в каком-нибудь документе время за которое вода в пожарном резервуаре должна меняться?
ГРАФ
CНиП 2.04.02-84
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен
пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч
IgorVV
Это то все понятно, а если емкости стоят отдельно и используются только для хранения пожарного запаса воды?
ГРАФ
Ну так тогда зачем воду менять, поддерживай необходимую норму и все ок smile.gif
IgorVV
Не верится, что все так просто, она же там стухнет, конечно все равно какой водой тушить, но тем не менее найти бы документ...
Vict
Цитата(IgorVV @ 16.8.2007, 11:48) [snapback]157183[/snapback]
Не верится, что все так просто, она же там стухнет, конечно все равно какой водой тушить, но тем не менее найти бы документ...


5.10. Для предупреждения загнивания и цветения воды ее рекомендуется дезинфецировать хлорной известью из расчета 100 г из вести на 1 м3 воды.

5.11. Замена воды в резервуаре должна производиться ежегодно.
инж323
Норматив не помню, но через бак подключали один С\У обеспечивая постоянный проток через бак.
Vict
Пардон, не указал документ - РД 34.49.502-96
IgorVV
Спасибо большое!!!
OlgaO
Цитата(Vict @ 16.8.2007, 13:58) [snapback]157222[/snapback]
Пардон, не указал документ - РД 34.49.502-96

Vict, а название этого РД не напишите? Что-то у меня не ищется в Кодексе sad.gif
Vict
РД 34.49.502-96
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОЗДУШНОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕНЫ
Срок действия установлен
с 01.01.97 г.





mikl_new
РД 34.49.501-95 про спринклерные установки и добавление хлорной извести
OlgaO
Спасибо!