> "Листопад", Большая влажность
Гость_Кабан_*
сообщение 27.10.2005, 6:48
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток всем!
Прошу совета!
С середины июля по середину августа в складе готовой продукции имеем следующую ситуацию:
Воздух с температурой около 30 градусов и влажностью 100%. Продукция - в бутылке с температурой после розлива около 14градусов. Через 1-2 часа бутылка "потеет" и начинается "листопад" этикетки. Имеется принудительный приток и вытяжки из нижней и верхней зон. Каким образом можно избавиться от проблемы? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 27.10.2005, 8:35
Сообщение #2


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Два пути, две повести.
Повышать температуру продукции выше точки росы воздуха.
Снижать точку росы воздуха ниже температуры продукции.
Или комплексный-осушать воздух, получаемым теплом подогревать продукт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pesok_*
сообщение 27.10.2005, 10:28
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Кабан @ Oct 27 2005, 07:48 )
Имеется принудительный приток и вытяжки из нижней и верхней зон. Каким образом можно избавиться от проблемы? helpsmilie.gif

rolleyes.gif Элементарно, Ватсон.... Ставьте фреоновую секцию охлаждения (с ККБ) в приток в склад... И то что рекомендовал предыдущий оратор tongue.gif , охлаждение ниже температуры росы....
Поскольку нагревать бутылки полный бред...
Только вентиляция тогда должна работать круглосуточно.... tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кабан_*
сообщение 28.10.2005, 1:54
Сообщение #4





Guest Forum






Все верно! Вот только покупать оборудования тысч на 200 вечнозеленых для использования на 2 месяца в году??! Да меня руководство даже слушать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 28.10.2005, 2:06
Сообщение #5





Guest Forum






Ну тогда бригада таджиков в три смены переклеивает этикетки.
Это значительно меньше 200к $.

Таджики !!! Простите меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.10.2005, 6:44
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Кабан @ Oct 27 2005, 10:48 )
Доброго времени суток всем!
Прошу совета!
С середины июля по середину августа в складе готовой продукции имеем следующую ситуацию:
Воздух с температурой около 30 градусов и влажностью 100%. Продукция - в бутылке с температурой после розлива около 14градусов. Через 1-2 часа бутылка "потеет" и начинается "листопад" этикетки. Имеется принудительный приток и вытяжки из нижней и верхней зон. Каким образом можно избавиться от проблемы? helpsmilie.gif

может проще клей для этикеток поменять на влагоустойчивый rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 28.10.2005, 7:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата
может проще клей для этикеток поменять на влагоустойчивый


... или клеить этикетки прямо в магазине. А что в бутылках-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 28.10.2005, 8:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Простой вентиляцией ничего, наверняка, не добиться, т.к. точка росы для воздуха летом может быть на 1,5 -3 гр. выше (Питер расчетная Твоздуха =26 С; Относительная влажность 50% =>точка росы 15,5 С)
Можно предложить два варианта:
1. Использовать поглотитель влаги абсорбционный или адсорбционный, а отпаривать (восстонавливать адсорбент или абсорбент) за счет теплоты солнца. Не просто, но гарантировано.
2. ХМ.
Оба способа энергоемки. Осушение воздуха даже при постоянной температуре 42 кДж /кг воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кабан_*
сообщение 14.11.2005, 4:03
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(LordN @ Oct 28 2005, 06:45 )
Цитата(Кабан @ Oct 27 2005, 10:48 )
Доброго времени суток всем!
Прошу совета!
С середины июля по середину августа в складе готовой продукции имеем следующую ситуацию:
Воздух с температурой около 30 градусов и влажностью 100%. Продукция - в бутылке с температурой после розлива около 14градусов. Через 1-2 часа бутылка "потеет" и начинается "листопад" этикетки. Имеется принудительный приток и вытяжки из нижней и верхней зон. Каким образом можно избавиться от проблемы?  helpsmilie.gif

может проще клей для этикеток поменять на влагоустойчивый rolleyes.gif


Тара возвратная! Как потом влагоустойчивый клей отмывать? huh.gif

Спасибо всем!!! wub.gif

Пути решения наметил! Теперь пусть начальство решает, у них головы большие!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных