ARTEM
сообщение 24.8.2007, 4:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день.
Подскажите пожалуйста, при вводе теловых сетей в здание, можно ли подающий и обратный трубопроводы проложить в футляре? И чем нужно заделать пространство между трубой и футляром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 24.8.2007, 5:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Их нужно проложить в футляре. На это есть нормаль. А заделывают обычно каболкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 24.8.2007, 7:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



А на сколько нужно принимать больше футляр, чем трубопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Яков
сообщение 24.8.2007, 11:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 6.12.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647



2 типоразмера больше кажеться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 30.8.2007, 16:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Привет.
Всё правильно - футляр больше на 2 типоразмера и заделка смоляным канатом (каболкой), снаружи цементируют.
Другой вариант - использовать "манжету стенового ввода", герметичное (водо- газонепроницаемое) кольцо из полиуретана.
Выпускает НПО "Стройполимер" Москва.
www.stroipolymer.ru
Прикрепленный файл  cover05Left.jpg ( 6,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 754


Прикрепленный файл  image02.gif ( 65,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351


Цитата(СП 41-105-2002)
4.36 Проходы теплопроводов сквозь стенки (фундаменты) зданий и камер должны осуществляться с помощью установки специальных резиновых (полимерных или стальных с сальниковым уплотнением) гильз с последующим бетонированием.

Удачи.

Сообщение отредактировал Contra - 3.9.2007, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных