Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Надземные тепловы сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ARTEM
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, при вводе теловых сетей в здание, можно ли подающий и обратный трубопроводы проложить в футляре? И чем нужно заделать пространство между трубой и футляром.
К.Д.
Их нужно проложить в футляре. На это есть нормаль. А заделывают обычно каболкой.
ARTEM
А на сколько нужно принимать больше футляр, чем трубопровод?
Яков
2 типоразмера больше кажеться.
Contra
Привет.
Всё правильно - футляр больше на 2 типоразмера и заделка смоляным канатом (каболкой), снаружи цементируют.
Другой вариант - использовать "манжету стенового ввода", герметичное (водо- газонепроницаемое) кольцо из полиуретана.
Выпускает НПО "Стройполимер" Москва.
www.stroipolymer.ru
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(СП 41-105-2002)
4.36 Проходы теплопроводов сквозь стенки (фундаменты) зданий и камер должны осуществляться с помощью установки специальных резиновых (полимерных или стальных с сальниковым уплотнением) гильз с последующим бетонированием.

Удачи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.