> элеватор и двухтрубная система, могут вместа существовать?
ivo
сообщение 31.8.2007, 11:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



скажите а можно ли в здании 6 этажей при элеваторном подключении запроектировать двухтрубную систему с нижней разводкой или только однотрубную (но у меня тогда только однотрубная с нижней разводкой и почти всеми п обр. стояками)
если не ставить на приборы термостаты, а просто откл. вентили и вентили на стояках может и двухтр. может существовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Вован (Киев)
сообщение 31.8.2007, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



10 этажку проектировали с елеваторным узлом, двухтрубкой с нижней разводкой и термостатами возле радиаторов.... усе рабатоеть wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 31.8.2007, 15:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Где-то уже на форуме обсуждали к чему пришли не помню.
Из личного опыта было дело помогал проектировать, основная проблема маленькие сопротивления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AllexS
сообщение 1.9.2007, 17:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 3.2.2006
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048



7 этажей, нижняя разводка, вентили на стояках (ручные), элеватор = корпус родного универа.
Работает уже лет тридцать smile.gif

Сообщение отредактировал AllexS - 1.9.2007, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 3.9.2007, 9:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Цитата(AllexS @ 1.9.2007, 17:02) [snapback]162524[/snapback]
7 этажей, нижняя разводка, вентили на стояках (ручные), элеватор = корпус родного универа.
Работает уже лет тридцать smile.gif


В том-то и вся проблема, что в "корпусе родного универа" постоянный гидравлический режим, а при термостатах - переменный. И у стандартного элеватора - постоянный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 10:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных