ivo
скажите а можно ли в здании 6 этажей при элеваторном подключении запроектировать двухтрубную систему с нижней разводкой или только однотрубную (но у меня тогда только однотрубная с нижней разводкой и почти всеми п обр. стояками)
если не ставить на приборы термостаты, а просто откл. вентили и вентили на стояках может и двухтр. может существовать?
Вован (Киев)
10 этажку проектировали с елеваторным узлом, двухтрубкой с нижней разводкой и термостатами возле радиаторов.... усе рабатоеть wink.gif
Миша
Где-то уже на форуме обсуждали к чему пришли не помню.
Из личного опыта было дело помогал проектировать, основная проблема маленькие сопротивления.
AllexS
7 этажей, нижняя разводка, вентили на стояках (ручные), элеватор = корпус родного универа.
Работает уже лет тридцать smile.gif
Миша
Цитата(AllexS @ 1.9.2007, 17:02) [snapback]162524[/snapback]
7 этажей, нижняя разводка, вентили на стояках (ручные), элеватор = корпус родного универа.
Работает уже лет тридцать smile.gif


В том-то и вся проблема, что в "корпусе родного универа" постоянный гидравлический режим, а при термостатах - переменный. И у стандартного элеватора - постоянный.