> Определение воздухообмена котельной
smash
сообщение 6.9.2007, 15:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Уважаемые спецыалисты, может ли кто-нибудь поделится методикой расчета вентиляционного воздухообмена
котельной(топочной). Желательно получить упрощонную методику (по площади или мощности определить
количество и диаметры воздуховодов). rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 6.9.2007, 15:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Вытяжка 3-х кратная, приток 3-х кратный + воздух на горение если атмосферный котел wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 6.9.2007, 15:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Воздухообмен-ясно. А как насчет воздуховодов ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 6.9.2007, 16:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



А как я интерено могу определить количество и диаметры воздуховодов без планировок даже bleh.gif Площадь сечения получите разделив воздухообмен на 3600 и скорость воздуха wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 6.9.2007, 16:13
Сообщение #5


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



Мне недавно с экспертизы пришло замечание:
Вентиляцию ИТП выполнить с кратностью = 5 по рециркуляционной схеме. blink.gif
Есть какие нибудь предположения? на основании чего замечание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 6.9.2007, 16:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



А какой должна быть скорость ? bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 6.9.2007, 16:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ"

поизучайте...... может скорость и не найдете, но есть уйма полезной инфорации wink.gif

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 6.9.2007, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 6.9.2007, 16:53
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(and82 @ 6.9.2007, 17:13) [snapback]164000[/snapback]
Мне недавно с экспертизы пришло замечание:
Вентиляцию ИТП выполнить с кратностью = 5 по рециркуляционной схеме. blink.gif
Есть какие нибудь предположения? на основании чего замечание?

ИМХО читать надо "с возможностью рециркуляции". В конце сезона (отопительного) посидишь часок в ИТП, и мысль о 5-кратном проветривании кажется нелишней biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 7.9.2007, 13:12
Сообщение #9





Guest Forum






ВОВАН-респект. НО есть такие котельные, где 3-мя кратами не обойтись. Т.к. это минимум, который требует экспертиза. у нас тока-тока выпустился объект (когенерационная уст) где эксперт потребовал расчеты по воздухообмену (кста у нас 50 крат получилось)-полностью по расчету на теплоизбытки.. а автор темы не указал шо там ваще за котельная? Большая -пром, или топочная какая-нить в котеджике


про экспертизу я погарячился, СНИп конечно:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 7.9.2007, 13:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Крышная котельная порядка 200 кВт. 2 котла с наддувными горелками. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 7.9.2007, 13:26
Сообщение #11





Guest Forum






Теплоизбытки технолог дал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.9.2007, 14:49
Сообщение #12


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Chrysalis @ 7.9.2007, 14:12) [snapback]164073[/snapback]
у нас тока-тока выпустился объект (когенерационная уст) где эксперт потребовал расчеты по воздухообмену (кста у нас 50 крат получилось)-полностью по расчету на теплоизбытки..

Тепло с когенерационной установки снимается местной вентиляцией, для чего на установку обязательно надевается кожух. А с такой кратностью у Вас обслуживающий персонал сдует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Адик_*
сообщение 19.9.2007, 1:11
Сообщение #13





Guest Forum






Максимальная кратность около 25. Это мне более опытные коллеги подсказали. Иначе не пропустит СЭС.
У меня тут энергоблок был с 6-ю когенераторами, там сумарный приток был гдето около 170000 мкуб/час. Но кратность была меньше 25.
А на счет ИТП. Посмотрите п.6.3 СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных