|
  |
Обвязка паровых каллориферов, Оборудование, схемы? |
|
|
|
10.9.2007, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Ув. коллеги! Прежде не сталкивался с теплоносителем-паром. Вот и спрашиваю. Интересуют оборудование и схемы обвязки паровых калориферов для системы воздушного отопления. Мощность 250-300 кВт. Подайте, кто может!
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
10.9.2007, 22:41
|
Guest Forum

|
Воспользуйтесь поиском. У меня недавно наклёвывался объект с паровыми калориферами приточек, но потом сорвался. Некоторую подготовку я успел провести, с десяток тем родственного характера удалось насобирать. Думаю, при желании такую подготовительную работу сможет провести любой. Тем, напрямую касающихся искомого вопроса практически нет. А те что есть - бессодержательны. Одна только прямая тема заслуживает внимания. Но имеются родственные, касающиеся, в основном, ТП.
|
|
|
|
|
17.9.2007, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Прикладываю для примера. Оборудование нынче на любой вкус - ARI, Spirax, Armstrong, ADCA... прикладываю еще раз.
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 598,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 377
|
|
|
|
|
17.9.2007, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
А перечня применяемого оборудования нету какого-нибудь? На обратке, я подразумеваю, можно ставить обычные белимовские 2-ходовики.
Сообщение отредактировал Giedi Prime - 17.9.2007, 22:05
|
|
|
|
|
18.9.2007, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
1- Вентиль, лучше сильфонный 2- Фильтр грубой очистки 3 - Клапар регулирующий паровой 4 - Кран шаровый 5 - Прерыватель вакуума 6 - Воздухоотводчик термостатический 7 - Вентиль или шаровый кран 8 - Фильтр грубой очичтки 9 - Конденсатоотводчик поплавковый со встроенным воздушником 10 и прерывателем вакуума 11 (все это может ставиться и отдельно) 12 - Вентиль запорный 13 - Конденсатоотводчик пославковый / термодинамический (если давление высокое) / с перевернутым стаканом 14 - охладитель конденсата трубчатый (его необходимость оценивается в зависимости от ТУ) 15 - обратный клапан 16 - Конденсатоотвлдчик безопасночсти с перевренутым стаканом
Термина "обратка" в пароконденсатных системах нет. У Белимо насколько я знаю оборудования для пара нет.
|
|
|
|
|
21.9.2007, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Сейчас более пристрастно рассмотрел схемку gilepp'a и появилось несколько вопросов. Во-первых, линия от фильтра 2, через к/о 13. Я так понимаю, что она идет в т/о 14, а дальше куда? В дренаж? Во-вторых, будет ли отдавать тепло этот конденсат в т/о 14? Ведь конденсат и на к/о 13 на к/о 9 находится на линии насыщения при почти одинаковом давлении. Это какая должна быть мощность бойлера, чтобы был эффект от применения т/о 14? Если бы было управление по конденсату с его переохлаждением, тогда другое дело, но тут то регулирование по пару нарисовано. Ну и третий вопрос - по техническим условиям необходимости к/о 16 на втором рисунке. Как правило конденсат у нас идет в бак питательной воды, либо в бак деаэратора. Есть еще вариант - в конденсатный бак, но там вопросов нет - там свой насос есть. Так вот, как правило питательный(деаэраторный) бак стоит выше бойлера на высоту от 3 до 10 метров. Плюс еше нужно учесть сопротивление конденсатопровода порядка 0,5-0,8 метра. Итого, для того ,чтобы конденсат не стал проходить по конденсатопроводу череж к/о 9, значит давление пара снизилось до той величины, что не стал передавливать столб воды. То есть клапан 3 настолько закрылся, что давление после него стало меньше противодавления столба воды? Но при этом пар практически перестает поступать в бойлер, поэтому и конденсат там практически не образуется - не из чего. В общем мое мнение к/о 16 нужен на такой малый период времени работы бойлера, что он не сильно и нужен. Или я не прав?
|
|
|
|
|
21.9.2007, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Уважаемый Zeman,
1. Охладитель конденсата нужен, если температура конденсата от дренажа паропровола существенно отличается от темпераруры конденсата из калорифера, чтобы небыло термоударов. Вообще это редкость. Это не теплообменник в чистом виде - поток конденсата проходит по спиральной трубке в сосуде, куда поступает другой конденсат и в конце они перемешиваются, таким образом температуры выравниваются. Поэтому входа 2, а выход один. Можно его не ставить, тогда если неподалеку конденсатный бак, то просто завести по отдельнсти 2 линии...
2. Про конденсатоотводчик безопасности. Правильно - он нужен непродолжительное время и в основном там, где есть угроза разморозки. Слив с него должен идти без подьема. Реализовать его лучше на к.о. со стаканом. Его седло расчитано на минимальный перепад давления, таким образом в рабочем режиме он закрыт, т.к. перепад на нем больше, чем то, при котором он работает (посмотрите диаграмму пропускной способности к.о. со стаканом - она ступенчатая, в отличие от остальных, это означает, что если дельта Р выше, то к.о. закрыт). Как только давление перед ним упало (например клапан прикрылся настолько, что давление после него сравнялось с противодавлением в конденсатопроводе, через главный к.о. уже ничего не течет, а этот горшок открывается и опустошает калорифер, предотвращая тем самым разморозку. Это очень удобно, т.к. реализовано полность на автоматике прямого действия - очень надежно. Даже, если конденсата там действительно мало - угроза есть, если мороз сильный. Потом мы не знаем в результате чего закрылся клапан - может он и не закрывался вовсе, а просто кто-то перекрыл где-то пар, а режим был рабочий. К.о. это недорогой и можно посчитать расходы на замену калорифера и прикинуть что выгоднее - размораживать его или поставить к.о. В любой случае - это пример. Я всегда говорю, что "типовое" решение - это условность - в зависимости от условий оно меняется.
|
|
|
|
|
22.9.2007, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Это я в пятницу затупил. Про калорифер речь шла, а мне бойлер надо обвязать для отопления. Спасибо за ответ.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|