Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка паровых каллориферов, Оборудование, схемы?
Giedi Prime
сообщение 10.9.2007, 21:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Ув. коллеги!
Прежде не сталкивался с теплоносителем-паром. Вот и спрашиваю.
Интересуют оборудование и схемы обвязки паровых калориферов для системы воздушного отопления. Мощность 250-300 кВт.
Подайте, кто может!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 10.9.2007, 22:41
Сообщение #2





Guest Forum






Воспользуйтесь поиском. У меня недавно наклёвывался объект с паровыми калориферами приточек, но потом сорвался. Некоторую подготовку я успел провести, с десяток тем родственного характера удалось насобирать.
Думаю, при желании такую подготовительную работу сможет провести любой.
Тем, напрямую касающихся искомого вопроса практически нет. А те что есть - бессодержательны. Одна только прямая тема заслуживает внимания.
Но имеются родственные, касающиеся, в основном, ТП. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 17.9.2007, 8:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Прикладываю для примера.
Оборудование нынче на любой вкус - ARI, Spirax, Armstrong, ADCA...

прикладываю еще раз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 598,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 17.9.2007, 22:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



А перечня применяемого оборудования нету какого-нибудь? На обратке, я подразумеваю, можно ставить обычные белимовские 2-ходовики.

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 17.9.2007, 22:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 18.9.2007, 7:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



1- Вентиль, лучше сильфонный
2- Фильтр грубой очистки
3 - Клапар регулирующий паровой
4 - Кран шаровый
5 - Прерыватель вакуума
6 - Воздухоотводчик термостатический
7 - Вентиль или шаровый кран
8 - Фильтр грубой очичтки
9 - Конденсатоотводчик поплавковый со встроенным воздушником 10 и прерывателем вакуума 11 (все это может ставиться и отдельно)
12 - Вентиль запорный
13 - Конденсатоотводчик пославковый / термодинамический (если давление высокое) / с перевернутым стаканом
14 - охладитель конденсата трубчатый (его необходимость оценивается в зависимости от ТУ)
15 - обратный клапан
16 - Конденсатоотвлдчик безопасночсти с перевренутым стаканом

Термина "обратка" в пароконденсатных системах нет. У Белимо насколько я знаю оборудования для пара нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 21.9.2007, 14:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Сейчас более пристрастно рассмотрел схемку gilepp'a и появилось несколько вопросов. Во-первых, линия от фильтра 2, через к/о 13. Я так понимаю, что она идет в т/о 14, а дальше куда? В дренаж? Во-вторых, будет ли отдавать тепло этот конденсат в т/о 14? Ведь конденсат и на к/о 13 на к/о 9 находится на линии насыщения при почти одинаковом давлении. Это какая должна быть мощность бойлера, чтобы был эффект от применения т/о 14? Если бы было управление по конденсату с его переохлаждением, тогда другое дело, но тут то регулирование по пару нарисовано. Ну и третий вопрос - по техническим условиям необходимости к/о 16 на втором рисунке. Как правило конденсат у нас идет в бак питательной воды, либо в бак деаэратора. Есть еще вариант - в конденсатный бак, но там вопросов нет - там свой насос есть. Так вот, как правило питательный(деаэраторный) бак стоит выше бойлера на высоту от 3 до 10 метров. Плюс еше нужно учесть сопротивление конденсатопровода порядка 0,5-0,8 метра. Итого, для того ,чтобы конденсат не стал проходить по конденсатопроводу череж к/о 9, значит давление пара снизилось до той величины, что не стал передавливать столб воды. То есть клапан 3 настолько закрылся, что давление после него стало меньше противодавления столба воды? Но при этом пар практически перестает поступать в бойлер, поэтому и конденсат там практически не образуется - не из чего. В общем мое мнение к/о 16 нужен на такой малый период времени работы бойлера, что он не сильно и нужен. Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 21.9.2007, 17:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Уважаемый Zeman,

1. Охладитель конденсата нужен, если температура конденсата от дренажа паропровола существенно отличается от темпераруры конденсата из калорифера, чтобы небыло термоударов. Вообще это редкость. Это не теплообменник в чистом виде - поток конденсата проходит по спиральной трубке в сосуде, куда поступает другой конденсат и в конце они перемешиваются, таким образом температуры выравниваются. Поэтому входа 2, а выход один. Можно его не ставить, тогда если неподалеку конденсатный бак, то просто завести по отдельнсти 2 линии...

2. Про конденсатоотводчик безопасности. Правильно - он нужен непродолжительное время и в основном там, где есть угроза разморозки. Слив с него должен идти без подьема. Реализовать его лучше на к.о. со стаканом. Его седло расчитано на минимальный перепад давления, таким образом в рабочем режиме он закрыт, т.к. перепад на нем больше, чем то, при котором он работает (посмотрите диаграмму пропускной способности к.о. со стаканом - она ступенчатая, в отличие от остальных, это означает, что если дельта Р выше, то к.о. закрыт). Как только давление перед ним упало (например клапан прикрылся настолько, что давление после него сравнялось с противодавлением в конденсатопроводе, через главный к.о. уже ничего не течет, а этот горшок открывается и опустошает калорифер, предотвращая тем самым разморозку. Это очень удобно, т.к. реализовано полность на автоматике прямого действия - очень надежно. Даже, если конденсата там действительно мало - угроза есть, если мороз сильный. Потом мы не знаем в результате чего закрылся клапан - может он и не закрывался вовсе, а просто кто-то перекрыл где-то пар, а режим был рабочий. К.о. это недорогой и можно посчитать расходы на замену калорифера и прикинуть что выгоднее - размораживать его или поставить к.о. В любой случае - это пример. Я всегда говорю, что "типовое" решение - это условность - в зависимости от условий оно меняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 22.9.2007, 11:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Это я в пятницу затупил. Про калорифер речь шла, а мне бойлер надо обвязать для отопления. Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных