> Бойлер для приточной вентиляции
Олег
сообщение 11.9.2007, 13:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11091



Доброго времени суток!
В административном здании арендуем часть этажа. Смонтирована приточно-вытяжная вентиляция под стандартный график 90/70. Из города в здание приходит перегретая вода 130-150 гр.С.
Что реальнее и рентабельнее:
1. Менять теплообменник, трёхходовой клапан, циркуляц.насос и т.д. (Вопрос есть ли они на такой режим?)
2. Поставить отдельный теплообменник (бойлер) для снижения температуры до 90гр.С

Спасибо за отклики и советы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 11.9.2007, 14:46
Сообщение #2


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



простите, а тепловой пункт нельзя устроить? теплообенник, пусть та вода +130 греет замкнутую систему для подонрева вентиляции.

так возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 11.9.2007, 15:34
Сообщение #3


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



А установку при таких исходных Вам кто поставил? пусть производит замену за свой счет! Комплектующие такие есть, а что выгоднее при неизвестных расходах воды и воздуха вам врядли кто скажет.

Если расход маленький, то смысла заморачиваться со своим теплообменником нет никакого!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.9.2007, 15:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вы по давлению на свой этаж дойдете?А нижние вас пропустят транзитом?Это если без Т\О.
С Т\О- по нагрузке и смотрите.Вообще это хозяин д.б. бы думать и ставку арендную от этого назначать.
При размещении в подвале этого Т\О - оформлять придется официально т.е. ТУ, прокт, монтаж, АКт допуска, и все прочие проблемы. На такой срок аренды это вам надо?
Т\О на этаж- в ЦТП врезка видна все равно(т.е. офиц. оформление нагрузки)+ потери площади на ТП(где стоит Т/О) на арендуемой вами уже площади.
Это часть проблем,но не вся.Прикиньте для себя целесообразность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег
сообщение 11.9.2007, 16:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11091



Систему монтировали лет пять назад и спрашивать уже не с кого...
Мне она досталась два года назад с размороженным ТО. Заменили на аналогичный, не уточнив температуру подающей (кроме себя уже винить некого bang.gif).
Уточню второй вариант с ТО - моя венткамера вынесена на дебаркадер, т.е. арендная плата не идёт и проверяющие не придут. Какой можете порекомендовать ТО если 4-5 кв.м. площади есть, а расход приточки 7-8 тыс.куб.м. существующий ТО 80-50/3 (110).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.9.2007, 16:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не вижу никаких проблем. Проблема была бы, если бы грфик тепл. сетей был бы ниже чем расчётные данные калорифера. Проблема решается стандартно двумя вариантами:
1. возле камеры монтируется узел с 2х-ходовым клапаном управляемый контроллером по Т подающего воздуха и циркулиационным насосом через обратный клапан - узел снизит Т в калорифере до необходимой для поддержания заданной Т воздуха
2. то же, но с 3-ходовым
Рекомендации по узлам регулирования встречаются почти во всех каталогах фирм производящих венткамеры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.9.2007, 17:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Мне она досталась два года"
Ну так юр. и хоз. вопросы тогда практически отсутствуют.Вы восстанавливаете размороженное.
На реальные параметры подбираете все понравившегося производителя по его рекомендациям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Труфанов Игорь
сообщение 12.9.2007, 9:13
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1696



Банить будем за рекламу! dont.gif

Сообщение отредактировал MMM - 12.9.2007, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных