Олег
Доброго времени суток!
В административном здании арендуем часть этажа. Смонтирована приточно-вытяжная вентиляция под стандартный график 90/70. Из города в здание приходит перегретая вода 130-150 гр.С.
Что реальнее и рентабельнее:
1. Менять теплообменник, трёхходовой клапан, циркуляц.насос и т.д. (Вопрос есть ли они на такой режим?)
2. Поставить отдельный теплообменник (бойлер) для снижения температуры до 90гр.С

Спасибо за отклики и советы
Александр Васильев
простите, а тепловой пункт нельзя устроить? теплообенник, пусть та вода +130 греет замкнутую систему для подонрева вентиляции.

так возможно?
MMM
А установку при таких исходных Вам кто поставил? пусть производит замену за свой счет! Комплектующие такие есть, а что выгоднее при неизвестных расходах воды и воздуха вам врядли кто скажет.

Если расход маленький, то смысла заморачиваться со своим теплообменником нет никакого!
инж323
А вы по давлению на свой этаж дойдете?А нижние вас пропустят транзитом?Это если без Т\О.
С Т\О- по нагрузке и смотрите.Вообще это хозяин д.б. бы думать и ставку арендную от этого назначать.
При размещении в подвале этого Т\О - оформлять придется официально т.е. ТУ, прокт, монтаж, АКт допуска, и все прочие проблемы. На такой срок аренды это вам надо?
Т\О на этаж- в ЦТП врезка видна все равно(т.е. офиц. оформление нагрузки)+ потери площади на ТП(где стоит Т/О) на арендуемой вами уже площади.
Это часть проблем,но не вся.Прикиньте для себя целесообразность.
Олег
Систему монтировали лет пять назад и спрашивать уже не с кого...
Мне она досталась два года назад с размороженным ТО. Заменили на аналогичный, не уточнив температуру подающей (кроме себя уже винить некого bang.gif).
Уточню второй вариант с ТО - моя венткамера вынесена на дебаркадер, т.е. арендная плата не идёт и проверяющие не придут. Какой можете порекомендовать ТО если 4-5 кв.м. площади есть, а расход приточки 7-8 тыс.куб.м. существующий ТО 80-50/3 (110).
jota
Не вижу никаких проблем. Проблема была бы, если бы грфик тепл. сетей был бы ниже чем расчётные данные калорифера. Проблема решается стандартно двумя вариантами:
1. возле камеры монтируется узел с 2х-ходовым клапаном управляемый контроллером по Т подающего воздуха и циркулиационным насосом через обратный клапан - узел снизит Т в калорифере до необходимой для поддержания заданной Т воздуха
2. то же, но с 3-ходовым
Рекомендации по узлам регулирования встречаются почти во всех каталогах фирм производящих венткамеры
инж323
"Мне она досталась два года"
Ну так юр. и хоз. вопросы тогда практически отсутствуют.Вы восстанавливаете размороженное.
На реальные параметры подбираете все понравившегося производителя по его рекомендациям.
Труфанов Игорь
Банить будем за рекламу! dont.gif