Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Помогите делитанту., VLT 3500
Гость_Lagarto_*
сообщение 12.9.2007, 20:59
Сообщение #1





Guest Forum






helpsmilie.gif Нужна помощь.В наличии насосная установка с двумя насосами.Мощность моторов 3 kW каждый.Преобразователь частоты Danfoss VLT TYPE 3508 HV-AC 175H2908 380-415V.Он вышел из строя(залило водой).Снят с производства.Можно ли установить VLT 2840? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 12.9.2007, 21:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Можно установить любой частотник на 3 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 12.9.2007, 22:27
Сообщение #3





Guest Forum






А что за установка? Как правило - в таких установках все вычисления производит контроллер... а на частотник тупо подается 0-10 в...

Цитата(Kass @ 12.9.2007, 22:10) [snapback]165411[/snapback]
Можно установить любой частотник на 3 кВт.

smile.gif не любой... данфоссы вытянуты в высоту, а в ширину сжаты... некоторые могут просто не стать по габбаритам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lagarto_*
сообщение 12.9.2007, 22:33
Сообщение #4





Guest Forum






Установка мари DP Pumps (DP TYP HU 2 DPL 24-60 ).А преобразователь прикреплен сзади шкафа управления,габариты в мом случае не имеют особого значения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 13.9.2007, 10:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Игорь Борисов @ 12.9.2007, 23:27) [snapback]165418[/snapback]
... некоторые могут просто не стать по габбаритам...

Это да. Я не габариты имел в виду, а работоспособность системы. Разумеется, что Linze SMD на VLT6000 никогда не заменить, если частотник надо в щит воткнуть, т.к. второй раз в 10 больше по размеру первого. Но если повесить снаружи или в другом шкафу, то работать будет. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 13.9.2007, 12:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(Lagarto @ 12.9.2007, 20:59) [snapback]165407[/snapback]
helpsmilie.gif Нужна помощь.В наличии насосная установка с двумя насосами.Мощность моторов 3 kW каждый.Преобразователь частоты Danfoss VLT TYPE 3508 HV-AC 175H2908 380-415V.Он вышел из строя(залило водой).Снят с производства.Можно ли установить VLT 2840? Заранее спасибо.

ого !!! Интересно какого же года он ? Ну частотник ? если не трудно подскажите, а то интересно чисто с точки эксплуатации.
ЗЫ: а нафига на мощность
Цитата
моторов 3 kW
ставить
Цитата
VLT 2840
? если и 2830 вполне...
Для коллега Kass-а - этож Вам не Ленз *олимый, тогда их еще и не было небось wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lagarto_*
сообщение 13.9.2007, 13:13
Сообщение #7





Guest Forum






Насосная установка 2000г. выпуска,а по преобразователю нет данных.VLT 2840 есть под рукой.Поэтому за него и интерисуюсь.Спасибо всем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 13.9.2007, 20:39
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Lagarto @ 13.9.2007, 14:13) [snapback]165642[/snapback]
Насосная установка 2000г. выпуска,а по преобразователю нет данных.VLT 2840 есть под рукой.Поэтому за него и интерисуюсь.Спасибо всем.

ставьте спокойно, в Вашем случае никакой разницы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lagarto_*
сообщение 13.9.2007, 21:01
Сообщение #9





Guest Forum






Спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 14.9.2007, 9:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



ну само-собой в настройках измените мощность двигателя на Вашу текущую (3 кВт) wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 14.9.2007, 10:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(vladun @ 13.9.2007, 13:50) [snapback]165638[/snapback]
Для коллега Kass-а - этож Вам не Ленз *олимый, тогда их еще и не было небось wink.gif

ИМХО олимое то, что человеку менять приходится. Лично я SMD ни одного не поменял, а вот VLT на SMD предостаточно. Не оценивают изделие по тому, когда оно появилось. Паровозы появились давно, ан не используют их более. Хоневел появился в 94-м, и ничего нового. Теперь меняем... Это всего касается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lagarto_*
сообщение 14.9.2007, 12:50
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(vladun @ 14.9.2007, 7:53) [snapback]165895[/snapback]
ну само-собой в настройках измените мощность двигателя на Вашу текущую (3 кВт) wink.gif

Извините,мне просто больше не с кем посоветоваться,работаю на острове вокруг одни португалы bang.gif .Мощность-это 102 параметр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gizmo
сообщение 14.9.2007, 12:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349



инструкции по серии VLT2800
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lagarto_*
сообщение 14.9.2007, 13:16
Сообщение #14





Guest Forum






clap.gif Спасибо.Буду изучать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.9.2007, 14:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Lagarto @ 14.9.2007, 13:50) [snapback]165993[/snapback]
Извините,мне просто больше не с кем посоветоваться,работаю на острове вокруг одни португалы bang.gif .Мощность-это 102 параметр?

??? что за остров такой ? и кто такие португалы ? и что вы там делаете ежли языка не знаете ? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lagarto_*
сообщение 14.9.2007, 16:17
Сообщение #16





Guest Forum






Португалы-это Португальцы.Язык то я знаю,вот только специалистов в этой области что бы совет дали найти трудно.А остров "Мадейра" звать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 17.9.2007, 12:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
ИМХО олимое то, что человеку менять приходится

слушайте Коллега, я ж Вам говорил, что на счет замены Лензов, мне сам манагер конторы, что их тут продвигает, жаловался, оччЧЕНЬ много отказов. Просто Очень, да они и не скрывают, по всей конторе лежат разобранные 8200 да СМД-ки. Тут по теме человек меняет из-за " залили водой", не ну можно мое "горе" вспомнить - менял недавно, буду умней буду ставить "Быстрые предохи" чтоб горя не знать... Но этож 1 (единица) smile.gif из всего Д*н*0сса. Да и цена говорит за себя - дешевая рыбка ***вая похлебка.
ВОт зато где скачок, так это при 11 кВт на 8200 (может там качество другое?)
ВНИМАНИЕ:
7.5 кВт E82EV752K4C - 950 EUR с НДС
11 кВт E82EV113K4C - 1320 !!! EUR с НДС
ну как Вам дешевизна ??? Д***осс VLT6000 =1100*1.2=1320 т.е. теже деньги, но... smile.gif
а сравним 22 кВт Л**з 8200 : E82EV223k4b201 - 2380 EUR vs VLT6000 (№178B0036 -IP20,Displ) - 2092 - куда тут приписать Ваши слова о "раскрученных брендах и немерянных ценах" ? biggrin.gif
можете объяснить такую "закономерность" ?

Сообщение отредактировал vladun - 17.9.2007, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 17.9.2007, 15:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(vladun @ 17.9.2007, 13:21) [snapback]166502[/snapback]
слушайте Коллега, я ж Вам говорил, что на счет замены Лензов, мне сам манагер конторы, что их тут продвигает, жаловался, оччЧЕНЬ много отказов.


Давайте вспомним о том, что я вам говорил. Официально Линзы вам никто не ввозит. Официально ввезенные Линзы в Москве имеют made in USA, а у вас сделаны в Германии. Для какой страны они у вас сделаны? Явно не для Украины. Мне это напоминает ситуацию, когда в 90-х нам возили аппаратуру на 110В и 60Гц, и комплектовали китайскими огромными трансформаторами 220/110.

Цитата(vladun @ 17.9.2007, 13:21) [snapback]166502[/snapback]
ВНИМАНИЕ:
7.5 кВт E82EV752K4C - 950 EUR с НДС
11 кВт E82EV113K4C - 1320 !!! EUR с НДС
ну как Вам дешевизна ??? Д***осс VLT6000 =1100*1.2=1320 т.е. теже деньги, но... smile.gif
а сравним 22 кВт Л**з 8200 : E82EV223k4b201 - 2380 EUR vs VLT6000 (№178B0036 -IP20,Displ) - 2092 - куда тут приписать Ваши слова о "раскрученных брендах и немерянных ценах" ? biggrin.gif
можете объяснить такую "закономерность" ?

Вот вам розничные цены в Москве без всяких скидок:

~230 В------------------кВт------Цена (Евро)

ESMD251X2SFA-------0,25------99
ESMD371X2SFA-------0,37-----142
ESMD551X2SFA-------0,55-----150
ESMD751X2SFA-------0,75-----159
ESMD152X2SFA-------1,50-----205
ESMD222X2SFA-------2,20-----289
~400 В 3ph
ESMD371L4TXA-------0,37-----215
ESMD751L4TXA-------0,75-----221
ESMD112L4TXA-------1,10-----242
ESMD152L4TXA-------1,50-----259
ESMD222L4TXA-------2,20-----324
ESMD302L4TXA-------3,00-----369
ESMD402L4TXA-------4,00-----418
ESMD552L4TXA-------5,50-----484
ESMD752L4TXA-------7,50-----695
ESMD113L4TXA-------11,00---849
ESMD153L4TXA-------15,00---975
ESMD183L4TXA-------18,50--1295
ESMD223L4TXA-------22,00--1492


И это все в наличии, а не на заказ. Естественно, что все работают со скидками. Вот и сравните со своими ценами. rolleyes.gif
И проблем тут с ними никаких. Надеюсь разницу в моделях видите...

Сообщение отредактировал Kass - 17.9.2007, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 17.9.2007, 18:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



коллега приведите плиз цены на EV8200... А ?
а так я мог бы привести цену на VLT Micro, но его у меня пока нет smile.gif . Даже 2800 слишком крут для СМД-ки..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 17.9.2007, 18:19
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(vladun @ 17.9.2007, 19:07) [snapback]166705[/snapback]
коллега приведите плиз цены на EV8200... А ?
а так я мог бы привести цену на VLT Micro, но его у меня пока нет smile.gif . Даже 2800 слишком крут для СМД-ки..

Так, как я понял, Kass предпочитает "безмозглые" частотники - силовой блок + управление 0-10 в. Все остальные функции возложенны на К****Р. Это такой "ход конем".

Кстати, в этом плане у меня, с моими Альтиварами, убийственных аргументов нет, а вот у Данфоссов есть - выезд на вышедший в течении гарантии в тираж частотник в любую точку России. При поставках в удаленные регионы - очень сильный аргумент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 17.9.2007, 18:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(vladun @ 17.9.2007, 19:07) [snapback]166705[/snapback]
коллега приведите плиз цены на EV8200... А ?
а так я мог бы привести цену на VLT Micro, но его у меня пока нет smile.gif . Даже 2800 слишком крут для СМД-ки..

Да вы прочитайте внимательней мой пост #5, на который вы так дерзко ответили, и найдите там EV8200. ОК? wink.gif Там речь шла именно про то, что я вам выложил, и в чем шло сравнение по ценам и надежности. Каким же боком могло вылезти устройство 8200? Это как хаять Шнайдер за частотники, которые под его брендом делает Тошиба.

Кстати об этом...
Цитата(Lagarto @ 12.9.2007, 21:59) [snapback]165407[/snapback]
Он вышел из строя(залило водой).

Линз делает частотники IP65.

Цены руб. с НДС.
~ 230 V 1ph
ESV371N02YXC 0,37кВт (IP65) 7200
ESV751N02YXC 0,75кВт (IP65) 7700
ESV112N02YXC 1,1кВт (IP65) 8900
ESV152N02YXC 1,5кВт (IP65) 9600
ESV222N02YXC 2,2кВт (IP65) 11300

~ 380 V 3ph
ESV371N04TXC 0,37кВт (IP65) 9150
ESV751N04TXC 0,75кВт (IP65) 9800
ESV112N04TXC 1,1кВт (IP65) 10700
ESV152N04TXC 1,5кВт (IP65) 11600
ESV222N04TXC 2,2кВт (IP65) 13200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 17.9.2007, 19:31
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Я уже понял, что СМД дешевле ВЛТ2800 , но заявляю, что 2800 на голову "умнее", поэтому для достоверности привел бы цену на ВЛТ Микро, которй к сожалению не имею ( (если есть у кого плиз положите сюда). Я просто указываю на Ваши, коллега, слова о том, что Вы якобы не желаете иметь дел с "раскрученными" брендами, у которых цены непонятно откуда взялись да еще к тому же они и в "промышленности замечены не были" smile.gif . Вот и привел Вам пример со стоимостью Ленза 8200-серии, как оказалось он "ваЩЩЩе нафИГ РАСКРУЧЕН" и ни в какую конкуренцию по ценам даже с достаточно дорогим Данфоссом не идет. Вот собсно и все. Я ниЧЧЧЕ не перепутал ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 17.9.2007, 20:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(vladun @ 17.9.2007, 20:31) [snapback]166733[/snapback]
... но заявляю, что 2800 на голову "умнее"...

Я избегаю не раскрученные, а именно "умные". Как правило этот самый ум для вас потемки, ибо не вы это проектировали и не знаете как этот ум отреагирует в той или иной ситуации. Причем в этом уме пытаются реализовать максимум функций, большинство из которых вам не пригодятся, но заплатить вам за это тем не менее придется. Некоторые думают, что заплатив больше они получат выше качество. Ничего подобного. Они просто получат больше тех самых ненужных функций и протоколов. Мне больше импонирует внешний ум в виде ПЛК, т.к. он абсолютно прозрачен и не является войной компромисов. На этом внешнем уме делается не все, что в голову придет, а только то, что нужно в конкретной ситуации и наиболее оптимальным способом. Если в этом внешнем уме остаются ресурсы, то вместо никому ненужных функций я прицеплю что то полезное в конкретном случае. Например в насосном щите как бесплатное приложение появляется погодозависимое отопление помещения ВЗУ. Остется заказчику только поставить трехходовой и пару датчиков повесить. "Умные" частотники при цене выше СМД с контроллером такого не сможет. На это потребуется отдельный контроллер и как правило отдельный щит. И еще внешний ум позволяет вывести работу ВЗУ вместе с отоплением на диспетчеризацию, и тоже нахаляву в виде бонуса. Умный частотник тут тоже не конкурент. А уж если не дай Бог ЧР и полетит, то в случае с "умным" частотников вам придется поменять вместе с силовой частью еще и тот самый ум, купив его таким образом дважды. А если не дай Бог ум полетит, то вместе с ней и силовую часть еще разок приобретете. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 18.9.2007, 6:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(vladun @ 17.9.2007, 20:31) [snapback]166733[/snapback]
Я уже понял, что СМД дешевле ВЛТ2800 , но заявляю, что 2800 на голову "умнее", поэтому для достоверности привел бы цену на ВЛТ Микро, которй к сожалению не имею ( (если есть у кого плиз положите сюда).

МИКРА на 1.5 кила 380 в - примерно 6-7 т.р. Придет наш манагер уточню.

Сообщение отредактировал HasBolla - 18.9.2007, 6:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 18.9.2007, 9:09
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(HasBolla @ 18.9.2007, 6:37) [snapback]166792[/snapback]
МИКРА на 1.5 кила 380 в - примерно 6-7 т.р. Придет наш манагер уточню.

что правда ??? Ну тогда лензы вообще "курят бамбук" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 18.9.2007, 9:24
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Как правило этот самый ум для вас потемки

давайте не будем, а ? что для меня потемки мне известно, но это точно не конфигурация частотника, которую я сам программирую
Цитата
Мне больше импонирует внешний ум в виде ПЛК

а мне -нет, потому как сравнив стоимость ПЛК+СМД и ВЛТ2800 на 0.37 кВт, котороые решают к примеру задачу поддержания давления одного насоса, получаем разницу в два раза !!! Нет ну конечно есть системы где выгодно ставить ПЛК и ЧП, но не везде и не всегда.
Цитата
"Умные" частотники при цене выше СМД с контроллером такого не сможет

ну так сравните цену ВЛТ2800 на 0.37 кВт и СМД на 0.37+МС Ваш...
Цитата
в насосном щите как бесплатное приложение появляется погодозависимое отопление помещения ВЗУ

Ну зачем погодозависимое отопление в помещении ВЗУ ??? Ну НАФИК ??? Там достаточно поддерживать температуру хранения оборудования, которая всегда выше температуры замерзания воды. Ну это так для разгрузки wink.gif
Цитата
А уж если не дай Бог ЧР и полетит, то в случае с "умным" частотников вам придется поменять вместе с силовой частью еще и тот самый ум, купив его таким образом дважды. А если не дай Бог ум полетит, то вместе с ней и силовую часть еще разок приобретете.

с этим утверждением трудно не согласиться, но НО:
1) в "умные" частотники" заложены специфические алгоритмы оптимизации работы и энергопотребления, какие Вам и не снились, поэтому "умный" частотник будет: а) потреблять меньше электроэнергии; б) лучше поддерживать регулируемый параметр; б) сможет "оценить" качество сети, и не выключаясь по аварии сможет поддерживать бесперебойную работу, пусть даже и со снижением мощности; в) очень просто отслеживать "сухой ход" или "недогрузку" и пр. и пр.
2)полагаю, что все же качество компонентов и сборки "умных ЧП" все же выше чем "дешевого" М**А
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 18.9.2007, 9:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Насчет МИКРЫ немного сп..здел 3x380, 1,5 квт стоит 8900 р.

Сообщение отредактировал HasBolla - 18.9.2007, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 18.9.2007, 9:55
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(vladun @ 18.9.2007, 10:24) [snapback]166845[/snapback]
давайте не будем, а ? что для меня потемки мне известно, но это точно не конфигурация частотника, которую я сам программирую


Изначально программа для частотника пишется при его разработке. Вы на самом деле только меняете параметры.

Цитата(vladun @ 18.9.2007, 10:24) [snapback]166845[/snapback]
ну так сравните цену ВЛТ2800 на 0.37 кВт и СМД на 0.37+МС Ваш...


Как резко мы перешли со сравнения ЧР в 11-22 кВт на 0.37 кВт, как только вам это стало выгодно! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif А вы не соскакивайте с размера то. Посчитайте для рассматриваемых тут примеров, например щит на два частотника хотя бы по 11 кВт. Выгоднее два СМД с контроллером или два "умных" ЧР? wink.gif

Цитата(vladun @ 18.9.2007, 10:24) [snapback]166845[/snapback]
с этим утверждением трудно не согласиться, но НО:
1) в "умные" частотники" заложены специфические алгоритмы оптимизации работы и энергопотребления, какие Вам и не снились, поэтому "умный" частотник будет: а) потреблять меньше электроэнергии; б) лучше поддерживать регулируемый параметр; б) сможет "оценить" качество сети, и не выключаясь по аварии сможет поддерживать бесперебойную работу, пусть даже и со снижением мощности; в) очень просто отслеживать "сухой ход" или "недогрузку" и пр. и пр.
2)полагаю, что все же качество компонентов и сборки "умных ЧП" все же выше чем "дешевого" М**А


Какая же глупость! Нука озвучте пожалуста с точки зрения науки, что это за алгоритмы, и расчитайте мощность в одном и другом случае. wink.gif Вот как только вы вникните в сей вопрос, то сразу поймете, что скорее не "умные частотники", а частотники для тупых. Алгоритмы частотного регулирования давно прописаны в международных стандартах и поддерживаются всеми производителями. Есть векторное управление, а есть экономное. У Линза это ТМД и СМД соответственно. В некоторых частотниках реализованы оба алгоритма, и платить вам придется сразу за два. Качество сети, сухой ход и всякие там недогрузки отслеживают все ЧР.

А качество компонетнов или сборки вы вообще как сравнивали??? По слухам? Типа одна баба сказала?
"Акселерация... акселерация... Старушка утверждает, что у Москвича не качественная коробка передач." М.Жванецкий

Я думаю, что на это вас спровоцировалло отсутствие аргументов. Такое даже обсуждать не хочу.

Цитата(vladun @ 18.9.2007, 10:24) [snapback]166845[/snapback]
Ну зачем погодозависимое отопление в помещении ВЗУ ??? Ну НАФИК ??? Там достаточно поддерживать температуру хранения оборудования, которая всегда выше температуры замерзания воды. Ну это так для разгрузки wink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 18.9.2007, 10:08
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Нука озвучте пожалуста с точки зрения науки, что это за алгоритмы

читайте :
АЕО -Автоматическая оптимизация энергопотребления
Обычно характеристики U/f должны устанавливаться на основе ожидаемой нагрузки при различных частотах. Однако, часто очень трудно выявить нагрузку в установке на конкретной частоте. Эту проблему можно решить, применяя VLT 6000 HVAC со встроенной функцией автоматической оптимизации энергопотребления, которая обеспечивает оптимальное использование электрической энергии. Во всех установках VLT 6000 HVAC эта функция фигурирует как заводская уставка, т. е. нет необходимости регулировать соотношение U/f преобразователя частоты для того, чтобы добиться экономии электроэнергии. В других преобразователях частоты, чтобы произвести правильную установку параметров преобразователя частоты, требуется определить заданную нагрузку и напряжение/частость (U/f).
При использовании Автоматической оптимизации энергопотребления нет необходимости рассчитывать или оценивать системные характеристики установки, так как установки VLT 6000 HVAC фирмы Данфосс гарантируют оптимальное, зависящее от нагрузки, потребление энергии двигателем в любое время.
Цитата
а частотники для тупых.

а тут уже близко к оскорблению, держите себя в руках smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 18.9.2007, 10:20
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(vladun @ 18.9.2007, 11:08) [snapback]166869[/snapback]
читайте :
АЕО -Автоматическая оптимизация энергопотребления
Обычно характеристики U/f должны устанавливаться на основе ожидаемой нагрузки при различных частотах. Однако, часто очень трудно выявить нагрузку в установке на конкретной частоте.

Это похоже на рекламный слоган и не более. Я не увидел расчетов мощности в одном и другом случае. Только проза. Зачем U/f ожидаемая нагрузка? Вы про векторное управление или скалярное? Вы можете описать изменения сигнала на входе ШИМ модулятора?

Я могу сказать только одно. На ВЗУ где мы выбросили щиты с одним VLT6000 на щиты с ПЛК и двумя СМД среднее энергопотребление за месяц осталось на прежнем уровне и это при том, что теперь иногда в пики разбора работают сразу 2 насоса. Это говорит о том, что если и есть повышение потребления электроэнергии, то только за счет того, что имеет место работа в 2 насоса. При этом это повышение настолько незначительно, что в показаниях за месяц его не видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных