|
  |
Двухтрубная система в многоэтажном жилом доме, Проблемы с перепадом давления |
|
|
|
27.11.2020, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 23.11.2020
Пользователь №: 384312

|
Я летом обходил квартиры , по поводу установить на батареи на обратке вентили которые шестигранником перекрываются, и собрание делали что бы с капремонта эти работы провести, даже сметы утвердили и по итогу 40% квартир отказались допускать рабочих, у всех же гипсокартоном все зашито сломают, или просто сейчас болгаркой тут полы испортите. а с каждым вторым судится это тоже не дело. ещё было предложение поставить теплообменник и сделать закрытую систему отопления, но вопрос опять денег сейчас потратим а лучше будет или нет? неизвестно, я же говорю что дом без всей этой автоматики и без балансировачных регуляторах на ветках отопления стабильнее отапливался и с более слабым насосом, по перетопу правда не знаю, сейчас собираю информацию по прошлым годам что бы увидеть есть серьёзная экономия или нет.
|
|
|
|
|
27.11.2020, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Знаете еще что может быть... т.к. система открытая может город с давлением колбасит...
|
|
|
|
|
27.11.2020, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
А что за схема у вас в тепловом узле? Вообще то исхожу из того , что не верно выбраны регулирующая арматура - регулирующий клапан (который завязан на электронный регулятор) , резко увеличилось сопротивление системы отопления и упал расход теплоносителя через дом. Замена насоса не особо поможет . Имейте ввиду , например чтобы увеличить, при полностью открытом клапане регулятора расход насосом через дом в 2 раза надо чтобы напор насоса увеличился в 4 раза. Поэтому , если новый насос имеет больший максимальный расход , но похожую напорную характеристику со старым (а видимо это так), то большого эффекта не будет, по высоте дома температура немного выровняется, но будет ниже от расчётной, будет не дотоп . Проверьте номинальный проектный расход через дом с реальным расходом , используя теплосчётчик, открыв полностью клапан регулятора и 4 крана на блок-секции.
Сообщение отредактировал svoroponov - 27.11.2020, 16:13
|
|
|
|
|
27.11.2020, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
При работающей системе отопления расход в контуре отопления дома можно проверить по уравнению баланса используя теплосчётчик и его датчики расхода и температуры и градусник на подаче за насосом на входе непосредственно в систему отопления .
|
|
|
|
|
27.11.2020, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Да ,ещё не мешало бы фильтр на обратке посмотреть , особенно если он с сеточкой внутри. Возможно он забит , отсюда снижение расхода в системе.
|
|
|
|
|
28.11.2020, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Jirok @ 25.11.2020, 7:31)  вы правы жители частично нагородили, насос просто работает на максимальной мощности постоянно. 4 ветки от ИТП и к ним уже подключены стояки, сегодня вечером сделаю фотографии, итп, вроде даже частично есть проект. Цитата(l-nikolaev @ 27.11.2020, 15:23)  Знаете еще что может быть... т.к. система открытая может город с давлением колбасит... Беру назад, у автора ИТП. смутило вот это: Цитата(Jirok @ 27.11.2020, 7:30)  По поводу установить у жильцов регулировочные краны, на практике это почти не возможно, я пробовал этим летом. По параметрам сейчас у меня давление подачи в дом 5,8 обратки 5,4 . давление перед насосами 5,8 после насосов 6,2. Температура на входе в дом подачи 72, температура обратки 45, температура подачи после насоса 50 .. что это за давления и температуры -непонятно. непонятно почему автор говорит "насос" -если у него ИТП то должно быть 2 насоса... автор, если есть желание разобраться, пришлите пожалуйста фото ИТП (фото фильтра +пары насосов и теплообменника отопления -обязательно) + фото схемы ИТП (должна висеть на стене). или нарисуйте связку насос (насосы) + фильтр + теплообменник с указанием установленных манометров и термометров (можно от руки на бумаге).
|
|
|
|
|
28.11.2020, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
У вас есть температурный график от источника и принципиальная схема ИТП? По нормальному копии должны быть в ИТП, сфотайте, пожалуйста. Погодный регулятор проверяли настройки, правильно ли он измеряет температуры и вычисляет задание? Бывает, что датчик врет, например, наружный греется на солнце. Или монтажники не проводили его настройку, неверно задан график. Еще в регуляторе может быть включен режим ограничения при перегреве обратки, что возможно происходит в вашем случае (разрегулировки СО) Т=72, 45, 50. К смешивание 4.4, прилично. У вас или тепло на улице или теплосеть прижала давление? Ведь если вы желаете больше расход циркуляции в СО, то из сети придется взять больше, чтобы температура в графике была..... ЗЫ Цитата ни кто не сталкивался с регулятором ТЭСМАРТ РТ -05 инструкцию можно найти у производителя и в инете
Сообщение отредактировал Altelega - 28.11.2020, 11:38
|
|
|
|
|
29.11.2020, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Altelega @ 28.11.2020, 11:41)  ..
Т=72, 45, 50. К смешивание 4.4, прилично. У вас или тепло на улице или теплосеть прижала давление? Ведь если вы желаете больше расход циркуляции в СО, то из сети придется взять больше, чтобы температура в графике была..... .. тут непонятно, у автора элеватор или ИТП... пускай фотки и схему шлет, потом будем Ванговать
|
|
|
|
|
29.11.2020, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата 'ShaggyDoc' date='1.11.2005, 11:28' post='15602'][/b] Так на них и не ответить.
1. Перепад "регламентирован" не может быть. Или мы имеем существующий перепад на вводе и под него конструируем систему, или наоборот, от конструкции системы получаем требуемый перепад и учитываем его при проектировании ИТП.
Практически в двухтрубной системе потери очень невелики. Все радиаторы в доме присоединены параллельно друг другу (как лампочки). Сопротивление радиатора в двухтрубной системе очень малое - порядка 100 мм. вод. ст, а сопротивление разводящих трубопроводов выше, в вашем доме будте может быть порядка 2 - 3 метров. А для устойчивой работы сопротивление конечных потребителей (в двухтрубной системе это радиатор) должно быть не менее 70% от общего сопротивления системы. Вот эта цифра - 70% и регламентирована СНиП. Да еще 12 м. вод.ст., который принимается при проектировании сетей.
Для того, чтобы двухтрубная система работала, у радиаторов должно быть повышенное сопротивление. Именно его и создают регуляторы разных типов. Шаровые краны и вентили регуляторами не являются и положение не спасают. Причем регуляторы должны стоять абсолютно у всех приборов в доме. Если хоть у одного не будет - это "короткое замыкание", с разрегулировкой всей системы.
В электросети все наоборот - сопротивление "лампочек" более 90% от общих потерь, поэтому если и снижается напряжение, то тускнеют все равномерно. И КЗ выводит из строя виновника, а не всех остальных.
В Вашем случае явно нужна грамотная наладка системы.
2. "Как найти" - а кто же ответит, если неизвестно где Вы сами-то? Прямой ответ - ходить и искать. Звонить. Искать на сайтах конкретного города. Много спецов просто на улице валяется. полтора дестка лет как написано это сообщение и лет 60,как описано в учебниках. А все как тайна. ИТП хоть неуродуйте подизуродованнуюуже систему, всё однорезультата небудет, пока систему с регулторами(ВСЕМИ!!!!) невосстановите.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.11.2020, 14:51
|
|
|
|
|
29.11.2020, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
виртуальная клава же есть
|
|
|
|
|
29.11.2020, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(инж323 @ 29.11.2020, 14:47)  .. ИТП хоть неуродуйте... ... А-а-а-а-!!! Голос страждущего в пустыне  .
|
|
|
|
|
29.11.2020, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(l-nikolaev @ 27.11.2020, 11:45)  Тут такое дело. что-бы двухтрубка с нижним розливом хорошо работала должно быть сделано так, что-бы сопростивление кранов на нижних этажах было достаточно большим (что-бы теплоноситель не проскакивал через нижние этажи, а все-таки "залезал" на верхние). Вы что то путаете, при не отбалансированной двухтрубке без дополнительного сопротивления наоборот будут прогреваться верхние этажи, а не нижние.
|
|
|
|
|
29.11.2020, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
В своё время мы столкнулись с очень интересным фактом. Нас пригласили на экспертизу в жилищное товарищество. Дома с двухтрубной системой при независимой схеме отопления , до этого нормально отапливаемые, прошедшие замену однотрубной на 2- трубную систему отопления в 2010 году и перешедшие тогда же с зависимой на независимую схему , практически встали , как описано выше. Стали разбираться и выяснили , что в подъездах этих 6- подъездных пятиэтажек при замене радиаторов на более компактные на лестничных клетках ( там на стояке отопления подъезда всего по 2 радиатора) сантехники поменяли и арматуру и на вход - выход вместо вентилей ( ради экономии )поставили шаровые полнопроходные краны . Линейных вентилей (балансиров ) на этих стояках мы тоже на обнаружили , тоже стояли шаровые краны. Итог, мы замерили водосчётчиками расход через эти стояки , так вот через них проходило чуть более трети теплоносителя циркулирующего по системе отопления , то есть они работали как кольца с малым сопротивлением . После установки радиаторных вентилей на эти радиаторы и выставления расчётных значений регулировки по протоколу в имеющемся проекте ,даже без установки балансиров, системы отопления заработали нормально . Да и ещё , при замене насоса на насос с высокой производительностью и напором , львиная доля воды будет проходит через малые сопротивления (там где уменьшено сопротивление) , а там ,где высокое ,может в этом случае упасть больше чем при слабом насосе. По этому иногда стоит не увеличивать параметры работы насоса а наоборот снизить . И всё таки на все стояки надо ставить линейные вентиля ( для удобства эксплуатации). Регулировка стояков становиться более ,,осязаемой,, так сказать.
Сообщение отредактировал svoroponov - 29.11.2020, 20:22
|
|
|
|
|
29.11.2020, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
,,Вы что то путаете, при не отбалансированной двухтрубке без дополнительного сопротивления наоборот будут прогреваться верхние этажи, а не нижние. ,, В высотных домах это зависит от температуры теплоносителя при таком раскладе, до определённой температуры перегреваются нижние этажи дома при изменении в более высокую сторону они меняются местами
|
|
|
|
|
29.11.2020, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
,,Вы что то путаете, при не отбалансированной двухтрубке без дополнительного сопротивления наоборот будут прогреваться верхние этажи, а не нижние. ,, В высотных домах это зависит от температуры теплоносителя при таком раскладе, до определённой температуры перегреваются нижние этажи дома при изменении в более высокую сторону они меняются местами
У меня по какой то причине пропадает первое сообщение , а потом появляется в удвоенном виде. Извините.
|
|
|
|
|
29.11.2020, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
И при каких же температурах это происходит? очень бы хотелось знать
|
|
|
|
|
30.11.2020, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Composter @ 29.11.2020, 17:26)  Вы что то путаете, при не отбалансированной двухтрубке без дополнительного сопротивления наоборот будут прогреваться верхние этажи, а не нижние. Простите... если в 14-ти этажном здании (с двухтрубкой нижний розлив )на отдельных стояках на 4,5 и 6-м этажах будут установлены полнопроходные краны, то какие этажи будут прогреваться?
|
|
|
|
|
1.12.2020, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 23.11.2020
Пользователь №: 384312

|
Добрый день, всем спасибо за ответы, сегодня всё подробнее сфотографирую, и распишу. Конечно с проектом все будет не совпадать, так как первоначально дом по проекту с собственной котельной, котельную застройщик зажал и запитали от города, потом когда ставили погодную автоматику был регулировочный клапан с подмесом, но в итоге этот клапан сейчас просто стоит на обратке из дома а подмес реализован просто куском трубы
по поводу количества насосов , их стоит у нас два , и один из них поменян на более новый мощный, который включен круглосуточно. а слабый просто в выключенном состоянии.По поводу температурных графиков их не видел никогда. по настройкам автоматики по погоде :
Цитата(l-nikolaev @ 27.11.2020, 16:23)  Знаете еще что может быть... т.к. система открытая может город с давлением колбасит... когда город давление не даёт точнее падает подача до 5,7-5,8 у нас просто последние 2 этажа замерзают
|
|
|
|
|
1.12.2020, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
нужна примитивная (от руки нарисованная) схема Вашего теплового узла с указанием температур и давлений в точках которых установлены манометры и термометры, а также фактическая температура на улице в затененной части. температурный график -должен быть приложением к договору теплоснабжения.
автор, у Вас элеватор или ИТП (с теплообменниками)? фото или схему выложите.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 1.12.2020, 8:51
|
|
|
|
|
1.12.2020, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 23.11.2020
Пользователь №: 384312

|
Цитата(Altelega @ 28.11.2020, 12:41)  У вас есть температурный график от источника и принципиальная схема ИТП? По нормальному копии должны быть в ИТП, сфотайте, пожалуйста.
Погодный регулятор проверяли настройки, правильно ли он измеряет температуры и вычисляет задание? Бывает, что датчик врет, например, наружный греется на солнце. Или монтажники не проводили его настройку, неверно задан график. Еще в регуляторе может быть включен режим ограничения при перегреве обратки, что возможно происходит в вашем случае (разрегулировки СО)
Т=72, 45, 50. К смешивание 4.4, прилично. У вас или тепло на улице или теплосеть прижала давление? Ведь если вы желаете больше расход циркуляции в СО, то из сети придется взять больше, чтобы температура в графике была.....
ЗЫ инструкцию можно найти у производителя и в инете по регулятору инструкцию нашёл, но понял что надо будет его к компу подсоединить, чтобы график увидеть какой он ресует, ну и пару параметров в нём просто не понятно почему выставлены так а не иначе, повторюсь регулятор настроен просто на глаз, вроде работает и ладно. по температуре которую указал, снимал её когда на улице было +3 градуса
|
|
|
|
|
1.12.2020, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
50 гр. в СО при +3 на улице? маловато.... график температурный выложите , в договоре теплоснабжения должен быть как приложение.
|
|
|
|
|
1.12.2020, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 23.11.2020
Пользователь №: 384312

|
Цитата(l-nikolaev @ 1.12.2020, 9:59)  50 гр. в СО при +3 на улице? маловато.... график температурный выложите , в договоре теплоснабжения должен быть как приложение. приложение сегодня вечером найду, а по температуре я говорю регулировкой автоматики по серьезному не кто не занимался. сейчас поднял расчетную температуру подачи на 2 градуса за выходные на 11- 14 этаже 1-1,5 градуса поднялась температура в помещениях на 5 этаже температура не изменилась.
|
|
|
|
|
1.12.2020, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 23.11.2020
Пользователь №: 384312

|
Добрый вечер, температурного графика подробного не нашёл, вот документы которые смог отыскать вот проект :
только подключение регулировачного клапана:
Фото фильтра на подаче с грязевиком:
фото фильтра на обратке:
Данные по температурам по первоначальному проекту при постройке дома:
Данные ТехУсловий при установке автоматики погодной
Схема трубопроводов в подвале:
Фото гребенки отопления на 1-2 этаж установлены дополнительно балансировочные клапана
Гребёнка на 3-14 этажи дополнительно установлены балансировочные клапана
Насосы:
Фото вентиля на стояке на обратке: :
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
1.12.2020, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Jirok @ 1.12.2020, 20:15)  Добрый вечер, температурного графика подробного не нашёл, вот документы которые смог отыскать вот проект :
Насосы:
забавно, что на схеме у насосов отсутсвуют обратные клапана. Также на фото "насосы" давление ДО и ПОСЛЕ насосов -одинаковое....хотя на фото что-то межфланцевое (похоже До насосов) просматривается. может это обратные клапана, а может и нет. Если это ОК, то манометры установлены неправильно, они должны быть установлены ЗА обратными клапанами. может клапана подбило и они застряли в открытом положении. сделайте вот что: 1. включите большой насос 2. зафиксируйте давление в СО и из СО. 3. закройте любую задвижку в обвязке малого насоса. 4. зафиксируйте давление в СО и из СО. 5. откройте задвижку, которую закрывали в п.3. 6. выключите большой насос. 7. включите малый насос. 8 повторите то-же самое для малого насоса. обратите внимание, как меняется давление В и ИЗ СО при работе разных насосов, при условии, что задвижка на втором насосе -закрыта. замеряйте штангенциркулем наружний диаметр самодельной пластиковой трубы на обратке отопления (маленький такой кусочек трубы вертикальный, между уголком и накидной гайкой в "американке". сообщите цифры. при этом сообщите давление из города Р1 и Р2, температуру из города, в СО и из СО. и температуру на улице.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 1.12.2020, 21:23
|
|
|
|
|
1.12.2020, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Jirok @ 1.12.2020, 20:15)  .. фото фильтра на обратке:
.. я ошибаюсь, или на фильтре теряется 0,5 атм? если-да, то очень много, манометрам можно верить? Цитата(l-nikolaev @ 1.12.2020, 21:04)  ..
сделайте вот что: 1. включите большой насос 2. зафиксируйте давление в СО и из СО. 3. закройте любую задвижку в обвязке малого насоса. 4. зафиксируйте давление в СО и из СО. 5. откройте задвижку, которую закрывали в п.3. 6. выключите большой насос. 7. включите малый насос. 8 повторите то-же самое для малого насоса.
обратите внимание, как меняется давление В и ИЗ СО при работе разных насосов, при условии, что задвижка на втором насосе -закрыта.
... при всех этих экспериментах используйте показания манометров на подающей и обратной гребенках, их там по 4 шт. это позволит исключит вероятность неисправности манометра. Да, и еще... сфоткайте схему так, что-бы низ был виден.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 1.12.2020, 21:53
|
|
|
|
|
1.12.2020, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
забавней, что на коллекторе в котельной 80\55, а в ИТП отчего 95\70 на отопление. и полная тишина про встроенную "женскую консультацию " и нагрузку вентиляции.
а ОК в объвязке на фото есть, хотя в проекте их нет.
|
|
|
|
|
1.12.2020, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(инж323 @ 1.12.2020, 21:56)  ..
а ОК в объвязке на фото есть, хотя в проекте их нет. Да,... похоже лепестковые, глючат они... хлопушки надежнее... и манометры вварены в место, в которое их-бы сварщику засунуть... про женскую консультацию и вентиляцию -не понял...
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 1.12.2020, 22:29
|
|
|
|
|
1.12.2020, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(l-nikolaev @ 1.12.2020, 22:26)  Да,... похоже лепестковые, глючат они... хлопушки надежнее... и манометры вварены в место, в которое их-бы сварщику засунуть...
про женскую консультацию и вентиляцию -не понял... в этом доме встроенная ж. консультация на нижних двух этажах( и коллектор в ИТП отдельный) и нет цифр нагрузок этого субабонента вообще и учета своего нет( хоть он может и не быть обязательным).
|
|
|
|
|
2.12.2020, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(инж323 @ 1.12.2020, 23:53)  в этом доме встроенная ж. консультация на нижних двух этажах( и коллектор в ИТП отдельный) и нет цифр нагрузок этого субабонента вообще ... ..видимо кто-то знает немного больше, чем все остальные  По поводу манометров -это я погорячился, установлены правильно. Цитата(инж323 @ 1.12.2020, 21:56)  забавней, что на коллекторе в котельной 80\55, а в ИТП отчего 95\70 на отопление. .. 80/55 -это в ТУ, 95/70 -это в проекте.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 2.12.2020, 8:15
|
|
|
|
|
2.12.2020, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(Jirok @ 1.12.2020, 20:15)  Господа, я правильно понимаю, что теплоноситель на фото насосы нечет снизу-вверх (обратка снизу), синий ОК -это ОК на байпасе, а релюха на обратке -эта релюха, которой в проекте нет, или та, которая должна стоять на подаче насосов (согласно схемы?)
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|