Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
13 страниц V  « < 11 12 13  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Двухтрубная система в многоэтажном жилом доме, Проблемы с перепадом давления
Jirok
сообщение 5.3.2021, 20:02
Сообщение #361





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 23.11.2020
Пользователь №: 384312



Цитата(Altelega @ 4.3.2021, 15:30) *
..извините, что-то вы куда-то заблудились. можно тоже? smile.gif
Мне видится, в этом ИТП такая задумка инженера (и, видимо, пояснений не оставил), то что работает при таких условиях он, как минимум, в двух режимах:
1) при уличной температуре от +10 до -10-12 (примерно) СО работает с подмешиванием из обратки через перемычку, 70гр много, насосы в отоплении как смесительные. ГВС догревается клапаном с подачи теплосети, т.к. обратка из отопления будет ниже 60 градусов и не может нагреть воду до нужной температуры.
2) при температуре на улице ниже -10-12: СО работает напрямую с теплосети; насос, возможно, должен отключаться при нормальном перепаде в сети; клапан отопления открыт с подачи, либо поддерживает среднею температуру Т1+Т2 по заданию регулятора, контролируя расход теплоносителя на отопление; ГВС греется, в основном, обраткой с отопления, температура там уже должна быть около 56.

ИМХО, просто домыслы

ЗЫ двухходовой клапан, на подаче или на обратке, здесь без разницы, участвует в подмесе. но будь он трехходовой, то мог бы перекрывать перемычку (подмес), это мог бы сделать и обратный клапан, если бы перепад в сети был.. больше, чем выдает насос в отоплении.

На улице -0,2 градуса
на входе в дом _________________________По давлению подача/обратка 5,6/5,4 по температуре подача/обратка 67,2/49,2
на отопление после насосов на коллекторе__По давлению подача/обратка 6,1/5,7 по температуре подача/обратка 55,9/49,4
Расчётная температура на погодном регуляторе_______________________________по температуре подача/обратка 58,3/45,9

Температура отопления по подаче всегда отстаёт от расчетной на контролере , чем холоднее тем сильнее отставание

Температура ГВС сейчас расчётная/фактическая 56/56,5 совпадают, в стильные морозы может градуса на 3 не доходить до расчетной

Насосы к контролеру не подключены , в автоматическом режиме они работают поочередно по 12 часов, этой зимой насосы работают в ручном режиме постоянно оба. (иначе много жалоб на отопление)

Лично моё мнение так как перемычка между подачей и обраткой отопления постоянно открыта и она полно проходная даже при полностью открытом регулирующем клапане происходит подмес остывшей воды воды из отопления с поступающей водой из теплоцентрали, и температура сразу падает на подаче отопления, я не понимаю зачем так сделали ведь первоначально трех ходовой клапан был подключен как положено к перемычке между подачей и обраткой.

по поводу "..извините, что-то вы куда-то заблудились. можно тоже? smile.gif" я не понял о чём вы. но не спорю могу писать какие то глупости, так как не специалист в этой области
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 5.3.2021, 21:10
Сообщение #362


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Насосы работают оба - перепад t в отоплении маленький - обратка завышенная - подача может не открываться из-за завышенной обратки, если её контроль включён. Отключайте контроль обратки в контроллере, доводите подачу до графика, потом смотрите.
Короче, не понимаете ни хрена, а лезете. Бросили бы это дело и наняли специалистов. Без обид.

Сообщение отредактировал Машинист - 5.3.2021, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jirok
сообщение 22.3.2021, 13:59
Сообщение #363





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 23.11.2020
Пользователь №: 384312



Цитата(Машинист @ 5.3.2021, 22:10) *
Насосы работают оба - перепад t в отоплении маленький - обратка завышенная - подача может не открываться из-за завышенной обратки, если её контроль включён. Отключайте контроль обратки в контроллере, доводите подачу до графика, потом смотрите.
Короче, не понимаете ни хрена, а лезете. Бросили бы это дело и наняли специалистов. Без обид.


Например :При -17 и холоднее клапан регулирующий открыт полностью а температура подачи до расчётной не доходит грубо говоря с котельной приходит 73 в итоге расчётная подача отопления 69 а реальная 64 и выше не поднимается.

Так я и не претендую на звание специалиста, а те специалисты которые приходили, предлагают поставить теплообменник на отопление и поднять давление в системе отопления до 7-8 кило., другие спецы сказали нафик вам погодозависимый клапан давайте выкинем его и будет все отлично) вот и каких специалистов после этого нанимать.

Опять же спасибо всем людям с форума которые отвечают на мои глупые вопросы, я хотя бы немного начинаю понимать как должно быть.

Хотя в моём случае тут комплексная проблема включающая то что
1.Система отопления моего дома проектировалась под индивидуальную крышную котельную, а по факту нас подключили к теплоцентрали.
2. От этой же теплоцентрали мы стали греть воду для ГВС с помощью теплообменика, до этого у нас был отдельный ввод ГВС от теплосети ( у нас и так еле хватало тепла на отопление, а теперь на отопление его ещё меньше.
3. Теплоцентраль не даёт нормального перепада по давлению и так же не может поднять температуру выше 73 градусов
4. Ну и переделки в квартирах жильцов, заужение диаметров стояком установка полнопроходных кранов на батареях.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.3.2021, 17:27
Сообщение #364





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Спасти от такой массы проблем могут только пятничные сатурналии с пивом, водочкой и обязательно в компании. Темой для обсуждение- вопросы проблем теплоснабжения дома, переделки в СО дома, поиск альтернатив по переделке СО, ИТП, теплосетей, мироздания, банковской системы США. запрет многоженства в Исламе(ибо нефиг, нам нельзя и им пусть нельзя будет), ремонт СО в мастерской на Марсе, влияние цвета окраски труб на гидравлические режимы в СО, виды новых креплений труб от Версаче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  « < 11 12 13
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 10:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных