Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> нагрузка на систему отопления
Redman
сообщение 24.9.2007, 7:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 21.9.2007
Из: Хабаровск
Пользователь №: 11424



Здравствуйте я человек в этом новый и у меня вот какой вопрос как лучше приближённо считать нагрузку на систему отопления здания по уделбной тепловой характеристики 18-21 Вт на квадрат отапливаемой площади или как делают колеги которые занимаются котельным оборудованием 1 КВт на 10 кв метров площади, мне что непонятно , даже если вторые берут с запасом то всёравно конечный результат очень сильно различается !!Почему так ?(Обясните
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.9.2007, 8:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ионин;Братенков;Терлецкая "Теплоснабжение" Стройиздат 1980г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 24.9.2007, 16:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(инж323 @ 24.9.2007, 15:02) [snapback]168855[/snapback]
Ионин;Братенков;Терлецкая "Теплоснабжение" Стройиздат 1980г.

Рецепт врача-терапевта.
-------

Г-н Redman, плюньте слюной на непонятные цифры "8-21 Вт на квадрат отапливаемой площади" или "1 КВт на 10 кв метров площади". Ни к чему хорошему это не приведёт. И та, и другая цифры далеки от истины, все эти прикидки - плюс-минус трамвайная остановка. Какое здание? Какого его функциональное назначение? Температура в отапливаемых помещениях? Доля остекления? Расчётная температура наружного воздуха? Характеристика ограждающих конструкций? Эти и многие другие факторы оказывают существенное влияние на конечную цифру теплопотерь здания и тепловую нагрузку на систему отопления. Если есть необходимость сделать ориентировочный расчёт, то воспользуйтесь удельными тепловыми характеристиками, которые различаются в зависимости от строительного объёма, функционального назначения здания и температур наружного и внутреннего воздуха. Достаточно приблизительная методика, но всё-таки немного точнее чем Ваши мифические "8-21 Вт на квадрат". Загляните в раздел "Программы, расчёты" - там есть Excel-программка для подобного рода прикидок. Ну и мимо "Книгохранилища" не проходите, найдёте там просто вагон полезной технической литературы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.9.2007, 16:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да, уж содержательно.
Для чего приблизительный расчет то нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.9.2007, 16:47
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Для оценки требуемого количества тепла (топлива).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.9.2007, 16:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Для запаса топлива одно, для ТУ и прикидки точки подключения другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 24.9.2007, 23:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Как вариант, можно оттолкнуться от обратного. В Изм. №1 к СНиП 2.04.05-91 приложение 25 (Это украинское обновление) есть таблица контрольных удельных показателей для основных типов зданий и разной этажности. Там и есть разные значения Вт/м2. Какой домик у вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Redman
сообщение 25.9.2007, 1:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 21.9.2007
Из: Хабаровск
Пользователь №: 11424



В раздел програмки я конечно зайду , спасибо. Необходимость вызвана тем что когда тебе только дают задание наруки тут же прибегает гип и говорит заказчику срочно необходимы ориентировочные расходы на гвс и отопление и вентиляцию , и приходится оперировать "мифическими" цифрами и т.п. )) Ну а дальше то конечно руководствуюсь только расчётом.
Уважаемый Giedi Prime а можете дать ссылочку на эту редакцию СНиПа пожалуста , а то поисковиком не могу наити данную редакцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 25.9.2007, 18:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Дома сканер сломался, а в электронном виде дома нету. Постараюсь на днях выложить это приложение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.9.2007, 21:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Эскиз №2- заложитесь с запасом, нагрузка не по отоплению, так по ГВС или вентиляции измениться,НО вылезти из вами данных цифр не должна(запас до 20% приемлим).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 26.9.2007, 8:06
Сообщение #11





Guest Forum






в среднем. по моему опыту(я не такой уш и опытный). на многоэтажные жилые здания около 80-100вт/м2. Сюда же и гостиницы и административные здания. Одно-двух этажные больше. Около 160-200 Вт/м2. Это новострои я имею ввиду. т.е. там где здания утеплены(не сарай из фанеры)

А всякие театры,цирки,рестораны надо считать серьезно, ибо тама вентиляция будет энергоемкая... к примеру гостиница 12т м2 вышла 1060кВт. А цирк 2т м2 1010 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Redman
сообщение 26.9.2007, 8:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 21.9.2007
Из: Хабаровск
Пользователь №: 11424



У меня почти такие жи цыфри получились ) значит я был прав раз нас двое ).Giedi Prime всёравно выложите пожалуста снип или необходимые приложения к ниму уж очень заинтересовали )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Киселев_*
сообщение 26.9.2007, 10:15
Сообщение #13





Guest Forum






И не забывайте про вентиляцию. Если воздухообмен большой, то и тепла потребуется больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 28.9.2007, 22:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Вот приложение контрольными удельными показателями. Расчетные значения теплозатрат на отопление не должны превышать контрольные.

К тому-же контрольные показтели удельной тепловой мощности для двухтрубных систем отопления, оборудованных индивидуальными автоматическимим терморегуляторами, следует принимать с коэффициентом 1.1 .

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 28.9.2007, 22:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Prilogenye_25.doc ( 52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438
Прикрепленный файл  Prilogenye_25.doc ( 52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2485
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Redman
сообщение 1.10.2007, 1:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 21.9.2007
Из: Хабаровск
Пользователь №: 11424



Уважаемый Giedi Prime спасибо вам большое )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikomorozov
сообщение 10.10.2007, 1:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8438



Giedi Prime
Спасибо Вам ,а то Заказчику замучился доказывать ,что 100 Вт это в магазине clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 10.10.2007, 21:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



На здоровье. Но учтите, это контрольные показатели для Украины. Что в Российском СНиПе написано я не знаю. Так-что, юридически, наверно эта таблица для вас не совсем подходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.10.2007, 21:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А бизнес центр класс А при 12 тыс. кв.м. -с повышенным уровнем вентиляции(не 60 кубов на нос), ГВС и Со вытягивает 3.1 Гкал\час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных