> Как рассчитать форкамеру
maos
сообщение 26.9.2007, 15:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



Подскажите, как рассчитать форкамеру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 27.9.2007, 12:33
Сообщение #2





Guest Forum






Также как и любой канал. Скорость 1,5-2 м/с. И воспользуйтесь поиском по слову "форкамера". Недавно была такая тема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 14:37
Сообщение #3





Guest Forum






а почему по скорости? поправьте, если не прав: ширина определена из удобства обслуживания (мин 900), высота - высота комнаты, длина - стока скока занимает оборудование...вот, а зачем считать? ну тока што ширину...если вы про это, то звиняйте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 28.9.2007, 14:54
Сообщение #4





Guest Forum






Это тоже верно, но при больших расходах воздуха неплохо бы и скорость проверить. А у меня были форкамеры и не до потолка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 15:02
Сообщение #5





Guest Forum






поделитесь опытом...а в таком случае вы задание конструторам давали? и как они реагировали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 28.9.2007, 15:56
Сообщение #6





Guest Forum






Задание конструкторам на форкамеру и проем для утепленной двери выдаю в любом случае. Отреагировали нормально, сказали: да без проблем! Опытные у нас конструктора smile.gif

Сообщение отредактировал Странная Белка - 28.9.2007, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 16:06
Сообщение #7





Guest Forum






ну в принципе да, сложного тут ниче нет. но наверное у вас было оч высокое помещение? метра 4? в противном случае резона не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 28.9.2007, 16:15
Сообщение #8





Guest Forum






Помещение было не очень высокое, где-то 3,5 м и в венткамере было много оборудования. Пришлось делать форкамеру не до потолка, т.к. над ней как раз проходил воздуховод одной из канальных систем. Больше было никак не извернуться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 16:24
Сообщение #9





Guest Forum






а ну ясно - ну опять таки - частный случай. мерси за беседу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 3:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных