Подскажите, как рассчитать форкамеру
Странная Белка
27.9.2007, 12:33
Также как и любой канал. Скорость 1,5-2 м/с. И воспользуйтесь поиском по слову "форкамера". Недавно была такая тема.
а почему по скорости? поправьте, если не прав: ширина определена из удобства обслуживания (мин 900), высота - высота комнаты, длина - стока скока занимает оборудование...вот, а зачем считать? ну тока што ширину...если вы про это, то звиняйте!
Странная Белка
28.9.2007, 14:54
Это тоже верно, но при больших расходах воздуха неплохо бы и скорость проверить. А у меня были форкамеры и не до потолка.
поделитесь опытом...а в таком случае вы задание конструторам давали? и как они реагировали?
Странная Белка
28.9.2007, 15:56
Задание конструкторам на форкамеру и проем для утепленной двери выдаю в любом случае. Отреагировали нормально, сказали: да без проблем! Опытные у нас конструктора
ну в принципе да, сложного тут ниче нет. но наверное у вас было оч высокое помещение? метра 4? в противном случае резона не вижу.
Странная Белка
28.9.2007, 16:15
Помещение было не очень высокое, где-то 3,5 м и в венткамере было много оборудования. Пришлось делать форкамеру не до потолка, т.к. над ней как раз проходил воздуховод одной из канальных систем. Больше было никак не извернуться.
а ну ясно - ну опять таки - частный случай. мерси за беседу