> как устанавливаются задвижки Ду400, какие требования в паспорте задвижек к установке
krvit
сообщение 28.9.2007, 6:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Проектируется теплотрасса Ду400 и соответственно на ней задвижки, Вопрос как допускается устанавливать задвижки на горизонтальном участке трубопровода (штревелем только вверх или допускается развернуть и штревелем горизонтально) и можно ли их ставить на вертикальном участке трубопровода?
Задвижки только с механическим приводом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 28.9.2007, 6:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



На Ду400 задвижки преимущественно с редукторным приводом. Посмотрел каталог трубопроводной арматуры ЦКБ Арматуростроения - большинство задвижек с ручным приводом можно устанавливать в любом рабочем положении, с электроприводом - горизонтально приводом вверх (но допускается и "плашмя" при наличии опоры под электропривод). В некоторых типах задвижек запрещается установка маховиком вниз. Вобщем, нужно знать марку задвижки - требования к разным типам задвижек могут отличаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 28.9.2007, 8:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



я имел ввиду что электропривода нет, механический он и по правилам положен,
саму задвижку боком положить можно? может у кого есть паспорт на задвижку или адреса заводов изготовителей арматуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 28.9.2007, 8:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



C механическим приводом задвижки можно боком ложить, но не все. Поэтому я и просил марку задвижки указать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 1.10.2007, 1:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Задача стоит обратная: нужна марка задвижки, которую можно положить на бок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 1.10.2007, 5:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



30с41нж
http://www.promarm.ru/root/catalog/item/83051.html
30с41нж встречается также под маркировкой ЗКЛ2-16. В каталоге ЦКБ Арматуростроения (у меня он в бумажном варианте) указано, что данную задвижку можно устанавливать на трубопроводе в любом рабочем положении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 1.10.2007, 9:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Спасибо!
У меня есть паспорт на задвижки 30с41нж но в нем были только до Ду250 и без редуктора механического
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zhuravlik
сообщение 1.10.2007, 12:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.9.2007
Пользователь №: 11378



у нас в котельной Ду600 на входе-выходе теплосети вертикально стоЯт много лет (когда шток горизонтален), и все в порядке. обычные, стандартные задвижки.
конечно, по идее, так бы их ставить нежелательно, но жизнь заставляет - куда денешься...

Сообщение отредактировал Zhuravlik - 2.10.2007, 5:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 2.10.2007, 14:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Zhuravlik @ 1.10.2007, 19:04) [snapback]171278[/snapback]
у нас в котельной Ду600 на входе-выходе теплосети вертикально стоЯт много лет (когда шток горизонтален), и все в порядке. обычные, стандартные задвижки.
конечно, по идее, так бы их ставить нежелательно, но жизнь заставляет - куда денешься...

Ну, желательно их так ставить или нет, определяет производитель арматуры. Если конструкция задвижки позволяет зафигачить её на трубопроводе в любом положении - это только приветствуется, особенно в стеснённых условиях, характерных, например, для существующих тепловых камер в плотной городской застройке (такие камеры нередко подвергаются реконструкции с увеличением диаметров трубопроводов (и соответственно, арматуры), когда расширить камеру очень непросто, да и затратно в финансовом плане). Приходится, как метко заметил предыдущий оратор, руководствоваться принципом - жизнь заставляет, куда тут денешься...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zhuravlik
сообщение 4.10.2007, 5:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.9.2007
Пользователь №: 11378



по-моему, есть ещё и дисковые поворотные задвижки импортные. есть вроде бы там и исполнения для размещения на вертикальных участках. есть ещё и шаровые типа BAllomax или Naval. правда, они дорого стОят, собаки, но зато универсальные - ставь как хочешь - и долговечные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных