Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: как устанавливаются задвижки Ду400
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
krvit
Проектируется теплотрасса Ду400 и соответственно на ней задвижки, Вопрос как допускается устанавливать задвижки на горизонтальном участке трубопровода (штревелем только вверх или допускается развернуть и штревелем горизонтально) и можно ли их ставить на вертикальном участке трубопровода?
Задвижки только с механическим приводом
Bers
На Ду400 задвижки преимущественно с редукторным приводом. Посмотрел каталог трубопроводной арматуры ЦКБ Арматуростроения - большинство задвижек с ручным приводом можно устанавливать в любом рабочем положении, с электроприводом - горизонтально приводом вверх (но допускается и "плашмя" при наличии опоры под электропривод). В некоторых типах задвижек запрещается установка маховиком вниз. Вобщем, нужно знать марку задвижки - требования к разным типам задвижек могут отличаться.
krvit
я имел ввиду что электропривода нет, механический он и по правилам положен,
саму задвижку боком положить можно? может у кого есть паспорт на задвижку или адреса заводов изготовителей арматуры?
Bers
C механическим приводом задвижки можно боком ложить, но не все. Поэтому я и просил марку задвижки указать.
krvit
Задача стоит обратная: нужна марка задвижки, которую можно положить на бок
Bers
30с41нж
http://www.promarm.ru/root/catalog/item/83051.html
30с41нж встречается также под маркировкой ЗКЛ2-16. В каталоге ЦКБ Арматуростроения (у меня он в бумажном варианте) указано, что данную задвижку можно устанавливать на трубопроводе в любом рабочем положении.
krvit
Спасибо!
У меня есть паспорт на задвижки 30с41нж но в нем были только до Ду250 и без редуктора механического
Zhuravlik
у нас в котельной Ду600 на входе-выходе теплосети вертикально стоЯт много лет (когда шток горизонтален), и все в порядке. обычные, стандартные задвижки.
конечно, по идее, так бы их ставить нежелательно, но жизнь заставляет - куда денешься...
Bers
Цитата(Zhuravlik @ 1.10.2007, 19:04) [snapback]171278[/snapback]
у нас в котельной Ду600 на входе-выходе теплосети вертикально стоЯт много лет (когда шток горизонтален), и все в порядке. обычные, стандартные задвижки.
конечно, по идее, так бы их ставить нежелательно, но жизнь заставляет - куда денешься...

Ну, желательно их так ставить или нет, определяет производитель арматуры. Если конструкция задвижки позволяет зафигачить её на трубопроводе в любом положении - это только приветствуется, особенно в стеснённых условиях, характерных, например, для существующих тепловых камер в плотной городской застройке (такие камеры нередко подвергаются реконструкции с увеличением диаметров трубопроводов (и соответственно, арматуры), когда расширить камеру очень непросто, да и затратно в финансовом плане). Приходится, как метко заметил предыдущий оратор, руководствоваться принципом - жизнь заставляет, куда тут денешься...
Zhuravlik
по-моему, есть ещё и дисковые поворотные задвижки импортные. есть вроде бы там и исполнения для размещения на вертикальных участках. есть ещё и шаровые типа BAllomax или Naval. правда, они дорого стОят, собаки, но зато универсальные - ставь как хочешь - и долговечные.