Anch
сообщение 3.10.2007, 9:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



Кто сталкивался с проектированием больниц, подскажите пожалста, могу ли я сделать общий для нескольких систем забор воздуха, что-то типа форкамеры или приточной шахты? Или все-таки для каждой системы свой забор воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 3.10.2007, 9:33
Сообщение #2





Guest Forum






СНиП41-01-2003 п. 7.3.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 3.10.2007, 9:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



п.7.3.3 Я знаю. Меня интересуют как проектируют именно в больницах. В пособии по проектированию больниц и СанПиНе этот вопрос не особо освещен. У Краснова в книге тоже нет.

Все установки в пределах одного пожарного отсека и могут располагаться в одном помещении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 3.10.2007, 9:53
Сообщение #4





Guest Forum






Ну вот соблюдаете этот пункт, а дальше "отделения или группы помещений с одинаковыми сан.-гиг. требованиями и продолжительностью работы оборудуются, как правило, одной централизованной приточно-вытяжной системой вентиляции с установкой не менее двух вентиляторов в приточном и вытяжном центрах." Воздухозабор можно и объединить, т.к. дальше Вы же фильтры ставите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 3.10.2007, 9:56
Сообщение #5





Guest Forum






а собственно , где говорится што нельзя? а все што не заперещено у нас, то разрешено!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 3.10.2007, 10:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



Да я тоже думаю что можно. Просто пришел на новое место, а в предыдущих проектах по леч.учреждениям каждая система со своим воздухозабором, вот и я думаю может чето где-то написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 3.10.2007, 10:16
Сообщение #7





Guest Forum






и это в пределах одной венткамеры? странно...а зачем? поинтересоваца можно у них?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 3.10.2007, 10:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



Кто проектировал ушел еще до меня. Спрашивать вроде не у кого. Больницы - узкая специфика. А так да в пределах одной венткамеры, например, 6 проходов через стену и соответственно 6 самостоятельных шахт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 3.10.2007, 10:27
Сообщение #9





Guest Forum






В пределах одной венткамеры в этом совершенно точно нет никакого смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 3.10.2007, 10:47
Сообщение #10





Guest Forum






ну вот я глянул пособие по здравоохранению ( кста, где-то в нормативке помоему брал) нет там ничиво такого. а может там был вентилятор подпора при пожаре или категория какая? в этих случаях дейтвительно отдельный воздухозабор предусмартриваеца....проверьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 3.10.2007, 11:23
Сообщение #11





Guest Forum






Вентилятор подпора в общую венткамеру не ставится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 3.10.2007, 11:26
Сообщение #12





Guest Forum






а точна! не подумал, а вы белка сегодня суровая какаято...или мне показалось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных