Стоянка в подвале жилого дома. Какие должны быть пожарные отсеки: 500 или 3000 м2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 8.10.2007, 14:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



1600 кв.м согласно соответствующей нормативной базе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
virgo
сообщение 8.10.2007, 15:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.3.2007
Пользователь №: 6723



В СНиПе по жилым зданиям написано, что подвал надо делить на отсеки не более 500 м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 8.10.2007, 16:20
Сообщение #4





Guest Forum






По-моему вы путаете белое с пушистым.
Противопожарный отсек - часть здания, которая отделена от других частей противопожарными преградами. Назначением противопожарного отсека является предотвращение распространения пожара и его опасных факторов изнутри наружу (в случае возникновения пожара внутри отсека) или во внутрь (в случае возникновения пожара снаружи) на протяжении нормированного времени. Я могу ошибаться но вроде бы площадь противопожарного отсека не должна превышать 5000м2 (может это зависит от типа здания).
Дымовая зона - часть помещения общей площадью не более 1600 кв. м, из которой в начальной стадии пожара удаляется дымовая смесь расходом, обеспечивающим эвакуацию людей из горящего помещения.
Резервуар дыма - дымовая зона, огражденная по периметру негорючими завесами, опускающимися с потолка (перекрытия) до уровня Y = 2,5 м от пола и более, площадью не более 1600 м2.

Автостоянки проектируются по нормам для автостоянок (в Украине ДБН. В.2.3-15-2007 Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей) и совершенно неважно под каким домом общественным или жилым она находится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
virgo
сообщение 8.10.2007, 16:28
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.3.2007
Пользователь №: 6723



На пожарные отсеки стоянку поделили архитекторы. Не знаю, как убедить их не делать этого. Площадь стоянки составляет около 1500 м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 8.10.2007, 16:43
Сообщение #6





Guest Forum






Думаю это Вам мало чем поможет, но все же:
ДБН В.2.3-15-2007 п.6.46 Подземные гаражи необходимо разделять глухими противопожарными стенами 1-го типа на противопожарные отсеки (с численностью автомобилей до 200 шт)....

т.е. в Украине разделение на противопожарные отсеки проводится в зависимости от количества машиномест.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 8.10.2007, 18:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(virgo @ 8.10.2007, 13:07) [snapback]173755[/snapback]
Стоянка в подвале жилого дома. Какие должны быть пожарные отсеки: 500 или 3000 м2?


У вас не подвал - у вас подземная автостоянка
СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
СНиП 21-02-99
п5.33
Если дело происходит в Москве то смотреть нужно в одноименный МГСН

Сообщение отредактировал Cherep - 8.10.2007, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 11.10.2007, 16:19
Сообщение #8





Guest Forum






как человек запроектировавший не одну подземную автостоянку отвечаю: 3000 кв.м. (и по СНиП 21-02-99* и по МГСН 5.01-2001).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных