> Вентиляция топочной, можно ли механическую
Maxxx
сообщение 11.10.2007, 18:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5641



Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать вентиляцию топочной в одноквартирном жилом доме если нет стеновых каналов? Дымоход буду закладывать нержавеющий утеплённый и тянуть снаружи по стене. Допускается ли выполнить вентиляцию с механическим побуждением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_marmotte_*
сообщение 11.10.2007, 18:17
Сообщение #2





Guest Forum






Что за топочная, можно подробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxxx
сообщение 11.10.2007, 18:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5641



В топочной стоит газовый котёл воздушного отопления на 40кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 11.10.2007, 20:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Механический приток делать можно.
Но что вам мешает выполнить естстественную? Жалюзийную решётку для притока и вытяжка с дефлектором на крыше - и все дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.10.2007, 22:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если котёл с атмосферной горелкой механическую вытяжку делать нельзя. Возьмите паспорт котла - там наверняка есть рекомендации к монтажу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 11.10.2007, 22:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Цитата(Maxxx @ 11.10.2007, 19:08) [snapback]175675[/snapback]
Допускается ли выполнить вентиляцию с механическим побуждением?

В этом случае то что должно уйти через дымоход пойдет к мех вытяжке. Думаю лучше сделать мех приток, который будит давать подпор и естественной вытяжке и дымоходу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 12.10.2007, 9:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вам обязательно нужны и приток и вытяжка, иначе тяга в дымоходе опрокинется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxxx
сообщение 12.10.2007, 11:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5641



Большое спасибо за рекомендации. У меня топочная выполнена в виде 1-этажного пристроя к дому высотой в 3-этажа. Будет ли тяга если установлю дефлектор на крыше топочной на расстоянии 4м от стены дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 12.10.2007, 13:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вам надо, в первую очередь, обеспечить тягу в дымоходе, во вторую очередь вытяжку – в самом помещении.
Вам надо знать расход воздуха котла, и прикинуть расход естественной вентиляции, пляша от размера дефлектора, внутренней температуры топочной и температуры снаружи помещения. В разное время года, и даже в течение месяца, расход может получиться разный.
Поэтому приток у вас должен как-то регулироваться (вручную, если естественный и регулятором частоты вращения, если механический) и совокупно быть не меньше вытяжек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2007, 15:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Подавйте воздух в топочную, тогда для вытяжки годится любая щель (решетка в стене или воздуховод с зонтиком - на крыше)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 12.10.2007, 18:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Дефлектор - выше конька кровли большого здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monosyllabic
сообщение 6.4.2012, 21:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44342



Есть топочная в подвале 3-х этажного коттеджа. Котел атосферный 56 кВт. Объем котельной 17куб м. В архитектурном проекте отстутсвует вытяжной вентканал. Как лучше организовать вентиляцию. Подавать нужно примерно 120куб м воздуха (на горение и 3-х крат воздухообмен). Можно ли сделать приток механический с осевым вентилятором, и вытяжку естественную через решетку в наружной стене. Нужно ли при этом использовать вентилятор во взрывозащищенном коробе, и не потянется ли этот воздух из топочной куда-нибудь в смежные помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Земский
сообщение 7.4.2012, 20:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



Будет ли тяга если установлю дефлектор ?
Дефлектор ставить запрещается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 2.7.2013, 23:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Можно ли сделать ест. приток через решетку и вытяжку вентилятором в топочной с турбированным котлом на 24 кВт. Не нашел запретов в нормативке, однако некоторые бывалые предостерегают проблемами при согласовании.
Помогите развеять сомнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных