Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция топочной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Maxxx
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать вентиляцию топочной в одноквартирном жилом доме если нет стеновых каналов? Дымоход буду закладывать нержавеющий утеплённый и тянуть снаружи по стене. Допускается ли выполнить вентиляцию с механическим побуждением?
marmotte
Что за топочная, можно подробнее?
Maxxx
В топочной стоит газовый котёл воздушного отопления на 40кВт
Giedi Prime
Механический приток делать можно.
Но что вам мешает выполнить естстественную? Жалюзийную решётку для притока и вытяжка с дефлектором на крыше - и все дела.
jota
Если котёл с атмосферной горелкой механическую вытяжку делать нельзя. Возьмите паспорт котла - там наверняка есть рекомендации к монтажу
Jester
Цитата(Maxxx @ 11.10.2007, 19:08) [snapback]175675[/snapback]
Допускается ли выполнить вентиляцию с механическим побуждением?

В этом случае то что должно уйти через дымоход пойдет к мех вытяжке. Думаю лучше сделать мех приток, который будит давать подпор и естественной вытяжке и дымоходу.
Зольников Михаил
Вам обязательно нужны и приток и вытяжка, иначе тяга в дымоходе опрокинется.
Maxxx
Большое спасибо за рекомендации. У меня топочная выполнена в виде 1-этажного пристроя к дому высотой в 3-этажа. Будет ли тяга если установлю дефлектор на крыше топочной на расстоянии 4м от стены дома?
Зольников Михаил
Вам надо, в первую очередь, обеспечить тягу в дымоходе, во вторую очередь вытяжку – в самом помещении.
Вам надо знать расход воздуха котла, и прикинуть расход естественной вентиляции, пляша от размера дефлектора, внутренней температуры топочной и температуры снаружи помещения. В разное время года, и даже в течение месяца, расход может получиться разный.
Поэтому приток у вас должен как-то регулироваться (вручную, если естественный и регулятором частоты вращения, если механический) и совокупно быть не меньше вытяжек
jota
Подавйте воздух в топочную, тогда для вытяжки годится любая щель (решетка в стене или воздуховод с зонтиком - на крыше)
Giedi Prime
Дефлектор - выше конька кровли большого здания.
monosyllabic
Есть топочная в подвале 3-х этажного коттеджа. Котел атосферный 56 кВт. Объем котельной 17куб м. В архитектурном проекте отстутсвует вытяжной вентканал. Как лучше организовать вентиляцию. Подавать нужно примерно 120куб м воздуха (на горение и 3-х крат воздухообмен). Можно ли сделать приток механический с осевым вентилятором, и вытяжку естественную через решетку в наружной стене. Нужно ли при этом использовать вентилятор во взрывозащищенном коробе, и не потянется ли этот воздух из топочной куда-нибудь в смежные помещения?
Земский
Будет ли тяга если установлю дефлектор ?
Дефлектор ставить запрещается.
dronovigor
Можно ли сделать ест. приток через решетку и вытяжку вентилятором в топочной с турбированным котлом на 24 кВт. Не нашел запретов в нормативке, однако некоторые бывалые предостерегают проблемами при согласовании.
Помогите развеять сомнения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.