> четырехтрубные фанкойлы торговых центров, ВОПРОС:зачем везде отопление?
olga_g.
сообщение 22.10.2007, 12:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Хочу услышать мнение проектанов по поводу воздушного отопления тех помещений, которы не имеют теплопотерь? blink.gif

Зачем собственно туда фанкойл на отопление? Так на всякие пожарные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 22.10.2007, 13:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Вопрос действительно актуальный, т.к. встречается регулярно.

Один из вариантов ответа - это возможность поддерживать точно заданную температуру, а не ту, какая сама получится. Т.е. фанкойл в этом случае действительно полноценный местный даводчик как "-" так и "+"

P.S. надеюсь под сочетанием "тех помещений" имелись в виду не технические помещения, потому что в тех помещениях фанколы не нужны. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 22.10.2007, 13:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



да в данном случае тех- это местоимение а не сокращение.

Что касается меня, я тоже сталкиваюсь часто с такими вещами. Как правило автором таких вещей являются до боли всем знакомые турки...

Напроектируют четырехтрубных фанкойлов, а зимой когда фанкойл не работает на охлаждение,- люди в обмороки падают. О режиме отопления и говорить нечего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.10.2007, 13:40
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(gottra @ 22.10.2007, 14:26) [snapback]179647[/snapback]
Напроектируют четырехтрубных фанкойлов, а зимой когда фанкойл не работает на охлаждение,- люди в обмороки падают. О режиме отопления и говорить нечего...

Пожалуйста, поподробенее с этого места?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 22.10.2007, 13:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Четырехтрубный фанкойл
Зима
на охлаждение зимой не работет
работает на отопление
но так как сильно жарко его никто не включает
работает толко вентиляция
в магазине жарко
слабые люди не выдерживают...и


достаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 22.10.2007, 13:51
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Насколько жарко? 25С, 35С, 45С? Точно ли только избытки полной теплоты являются причиной?

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 22.10.2007, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 22.10.2007, 14:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



этот случай был описан, который имел ко мне косвенное отношение. поэтому сколько именно градусов там было я не знаю...
Просто как следствие работникам жарко, а некоторым посетителям плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 22.10.2007, 14:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(ivan-l-ing @ 22.10.2007, 14:40) [snapback]179660[/snapback]
Пожалуйста, поподробенее с этого места?


Например торговый центр в г.Перьми - заказчик решил что у них на севере зимних холод не нужен. Зимой +30 - 32! через два года арендаторы расползлись к конкурентам. Решили срочно делать кондиционирование. Чем кончилось не знаю. Примеров масса, но конкретные имена не хочу упомянать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 22.10.2007, 14:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Так все таки, чем руководствуется проектировщик который забивает в каждое арендуемое помещение не имеющее теплопотерь, фанкойл на отопление???
ПРИМЕР: МЕГИ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolchenkov
сообщение 22.10.2007, 15:17
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6049



Ух какая тема интересная)))
Что любопытно-я им ( на МЕГУ) пишу мол, господа, можно ли мне (имея огромное количество тепла от света) поставить на Вашу 4трубную систему 2 трубный фанкойл только на холод??? Ответ всегда один-нет нельзя bang.gif
Обычно конечно все идет от Турков...И меги как раз они всегда проектируют... Возможно это пожелание заказчика blink.gif
Но и с 2 трубными системами фокусов хватает)) в прошлом году в Европ*** ТЦ вместо 7/12 дали воду +80 градусов на фанкойлы...у людей кровь носом шла в магазине newconfus.gif
Сегодня ездил опять туда-теперь попроще но тем не менее 14/24 вместо 7/12 - итог +25 в магазине(((
Будем ставить сплит канальный rolleyes.gif и выкинем их фанкойл dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 29.10.2007, 17:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Может быть тогда чиллер с фрикулингом поставить (чтобы и зимой холодил)? Или это не в Вашей компетенции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 30.10.2007, 9:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Ох... Не надо про турков... Хотя не могу не похвастаться, одолел супостатов. А ответ был дан в самом начале темы. В помещениях возможны не только потери, но и избытки. Если по расчетам хватает вентиляции, фанкойлы не нужны. Хочет заказчик - нарисуйте. При монтаже оставите лишние фанкойлы себе на память, потом где-нить у метро тихонько сбагрите smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ditil
сообщение 30.10.2007, 12:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112



Да по-сути четырехтрубка бессмыслена(даже не сама система, а выбор 4-хтрубных фанкойлов) в большинстве случаев,по-скольку по теплу любой фонкойл дает больше т чем по холоду, одним из вариантов я рассматривал установливать только 2-х трубные фанкойлы(при 4-х трубной системе) одни из которых работают на холод а другие на тепло,но количество тех которые по теплу значительно меньше, нагрузка на павильоны везде (опыт меги)по холоду больше чем по теплу,но при этом требование комплекса устанавливать только 4-х трубные фанкойлы и получается,что поверхности по теплу достаточно лишь одного 4-х трубного фанкойла,при том что их стоит 5 или 6 к примеру,остальные по теплу просто не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konez
сообщение 30.10.2007, 13:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282



Цитата(Ник @ 30.10.2007, 10:22) [snapback]182797[/snapback]
Ох... Не надо про турков... Хотя не могу не похвастаться, одолел супостатов. А ответ был дан в самом начале темы. В помещениях возможны не только потери, но и избытки. Если по расчетам хватает вентиляции, фанкойлы не нужны. Хочет заказчик - нарисуйте. При монтаже оставите лишние фанкойлы себе на память, потом где-нить у метро тихонько сбагрите smile.gif

ага..потом не дай Бог руководство сменится и пойдут считать где что стоит(инвентаризация так сказать), у меня такое было...потом все решетки считали и проверяли та ли марка, соответствует ли смете...
с теми же фанкойлами четырехтрубными была обратная ситуация, заказчик настаивал на четырех, убеждали на двух..убедили..но в некоторых комнатах пришлось всунуть в фанкойлы электрокалорифер...тогда успокоились
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных