> Водяной калорифер приточной вентиляции.
Гость_поликарпов_*
сообщение 24.10.2007, 14:31
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Помогите, плиз, в решении проблемы.
Была произведена замена оборудования (три вентилятора и три водяных калорифера). Устаревшее на аналогичное.
Узлов обвязок для калориферов нет, просто подведен трубопровод от общего стояка с ответвлениями на калориферы. Средний калорифер намного холоднее остальных, хотя все они одинаковые и давление прямой и обратной воды одинаково. В чем может быть причина? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2007, 15:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Странно, что нет узлов регулирования. Дополните вопрос описанием где стоят эти калориферы, для чего и так далее...
Навскидку, не углубляясь - ставьте на калориферы которые больше греют балансовые вентили на обратку и зажимйте им горло пока не начнёт греть третий. Но может быть, что холодный калорифер засорен продуктами монтажа (окалиной от сварки или уплотнительным материалом) - тогда надо попытаться его промыть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_поликарпов_*
сообщение 26.10.2007, 10:37
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо, что откликнулись.
Оказывается, калориферы все холодные, минут 5-7 теплые после включения вентилятора, затем остывают. Температура прямой воды - 50, обратной-25. и стоят там балансировочные шайбы и конуса. Давление прямой воды 4,2 обратной 2,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.10.2007, 10:48
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(поликарпов @ 26.10.2007, 11:37) [snapback]181302[/snapback]
Температура прямой воды - 50, обратной-25. и стоят там балансировочные шайбы и конуса.

Почему питающая такая холодная? Куда подключились?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_поликарпов_*
сообщение 26.10.2007, 11:11
Сообщение #5





Guest Forum






Там автоматика регулирует температуру прямой воды от температуры наружнего воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.10.2007, 13:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А писали, что калориферы напрямую подключены. Может разберитесь сначала как.... Что за балансировочные шайбы и конуса при автоматике?
По температуре воды - такая может быть. Значит плохо согласованы размеры калориферов-дебит воды-количество воздуха. Диагноз не получится - не хватает информации. Одно ясно - работа выполнена не проффесионально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_поликарпов_*
сообщение 26.10.2007, 15:45
Сообщение #7





Guest Forum






Я писал уже выше, что была лишь замена оборудования (вентиляторов и калориферов) на аналогичные. Подбор оборудования осуществляли специалисты компании-продавца. Под автоматической регулировкой температуры я имел в виду оборудование котельной, откуда подается горячая вода. На входе основной подающей магистрали стоят эти конуса и шайбы. Как все это работало раньше, я не знаю - пришли уже когда все было порушено. Смонтировано все это было до меня, поэтому добиться документации о стоявшем ранее оборудовании я не могу. А не поможет ли увеличение давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.10.2007, 16:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если у Вас котельная, то не висит Домоклов меч температуры обратки. Надо или увеличить количество воды протекающей через калорифер (это можно или увеличив давление, или поставив дополнительный насос на ветку калориферов) или уменьшить количество воздуха через калорифер (частотником, или если нет денег - примитивным шибером) Но что-то делать надо, потому что зимой прихватит. Насчёт аналогичности оборудования - факт ведь налицо. Оборудование выбрано не под ваши параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_поликарпов_*
сообщение 29.10.2007, 9:01
Сообщение #9





Guest Forum






Большое спасибо за помощь, я тоже пришел к такому же выводу. Теперь буду убеждать заказчика в необходимости изменений схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных