Гость_Uty_*
сообщение 31.10.2007, 14:07
Сообщение #1





Guest Forum






helpsmilie.gif Добрый день! помогите! нужно посчитать холодопоступления от транспорта, крытая стоянка на 3 автобуса???? bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 31.10.2007, 14:29
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей
Цитата
4.5. Потребность в тепле на обогрев въезжающего в помещение
подвижного состава следует принимать в количестве 0,029 вт в час на
один кг массы в снаряженном состоянии на один градус разницы
температур наружного и внутреннего воздуха.

Расход тепла на обогрев легковых автомобилей 1-й категории в
районах с расчетной наружной температурой наиболее холодной
пятидневки - 15 °С и выше учитывать не следует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Uty_*
сообщение 31.10.2007, 14:32
Сообщение #3





Guest Forum






bang.gif ОЙ !Простите! Два раза одну и ту же тему создала! Заработалась!

Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег оv
сообщение 31.10.2007, 14:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 7.10.2007
Из: Киев
Пользователь №: 11805



ВСН 01-89 п.4.5. Потребность в тепле на обогрев въезжающего в помещение подвижного состава следует принимать в количестве 0,029 вт в час на один кг массы в снаряженном состоянии на один градус разницы температур наружного и внутреннего воздуха.
Расход тепла на обогрев легковых автомобилей 1-й категории в районах с расчетной наружной температурой наиболее холодной пятидневки - 15С и выше учитывать не следует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 31.10.2007, 14:36
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Uty @ 31.10.2007, 15:32) [snapback]183618[/snapback]
bang.gif ОЙ !Простите! Два раза одну и ту же тему создала! Заработалась!

Спасибо!!!



Бывает wink.gif
темы объеденил...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Uty_*
сообщение 31.10.2007, 14:39
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо вам Litvinov!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mechwarrior
сообщение 28.2.2014, 13:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.9.2009
Пользователь №: 38901



Что подразумевается под словосочетанием "вт в час"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 19:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных