ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей
Цитата
4.5. Потребность в тепле на обогрев въезжающего в помещение
подвижного состава следует принимать в количестве 0,029 вт в час на
один кг массы в снаряженном состоянии на один градус разницы
температур наружного и внутреннего воздуха.
Расход тепла на обогрев легковых автомобилей 1-й категории в
районах с расчетной наружной температурой наиболее холодной
пятидневки - 15 °С и выше учитывать не следует.