Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тёплый пол от общей гребёнки, Можно ли
Гость_Stan_*
сообщение 15.11.2007, 20:09
Сообщение #91





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 15.11.2007, 19:49) [snapback]190455[/snapback]
Что значит тепловой контур?

Тепловой контур = источник + потребитель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 15.11.2007, 21:08
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(jota)
Пол надо считать не на теплопотери, а на температуру пола. В вашем случае 29* - 31*С. Эту теплоту не надо учитывать в общие теплопотери т.к. тёплые полы в этом случае дополнительный комфорт и , если радиаторы с термостатами всё будет в порядке. Расчёт контура отопления ведите на температуру воды 45/35*С (чтобы иметь запас в сторону увеличения) при шаге 15см. - температура пола 31,3*С (70Вт/м2). Общая длина контура 133 м + подводка - слишком длинный - значит делить на 2. Расчёт пола выполняется весьма приблизительно т.к. имеется возможность увеличивать или уменьшать температуру смесителем.

Чуть добавлю:
Прикрепленный файл  Pol_aw.JPG ( 36,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187



Тепловому потоку необходимо преодолеть путь из трубы через слои с термическим сопротивлением.
Режим работы очень не стационарный (первичный запуск, воздухоудаление, прогрев площади - > стабилизация).
Дополнительно учитывать, что температура пола зависит много больше не от диаметра, а от шага укладки:
- максимальная температура на поверхности по оси трубы;
- минимальная - по оси межтрубья;
- имеем отправную точку - в помещении температуру в рабочей зоне и есть всегда градиент ее изменения.
- по площади пола она разная и также зависит от способа укладки (остывание при движении всё же происходит)
Выгоднее принять за расчётный расход теплоносителя значение по скорости с учётом выноса возможных пузырьков воздуха (w>0,15 m/sek) и определить потери на (насосное давление) подмешивающее устройство как потери по контуру.

При небольших площадях - всякими "петлями-змеевиками" пределах длины бухты (слишком длинный - значит делить на 2.).
Большие площади (типа в храмах) проще перейти на "катково-ледовое" исполнение (с петлёй Тихельмана).

Эту теплоту не надо учитывать в общие теплопотери - её получаем как остывание не равномерно нагретой поверхности и при малом температурном напоре пол-помещение (в бассейнах иногда получается он почти как "отрицательный" после стабилизации)

Что означает комментарий в скобках (70Вт/м2) при 31,3 °С - не понял! температура пола 31,3*С (70Вт/м2).

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.11.2007, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.11.2007, 21:56
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



To Kult_Ra
Вы как всегда академичны. Для человека, который первым задал вопрос (если читали всю тему) Ваш ответ почище "Китайской грамоты". Лично Вам поясняю 70 Вт/м2 при температуре пов.пола Т=31,3*С дала экспресс программка от KAN-therm. Значение весьма приблизительное и привязано к нормативной конструкции пола (изоляция, труба 16х2 РЕХ, слой бетона с пластификатором и керам. плитка)
В данном случае, греющий пол - не основное отопление и я задался температурой поверхности, а не требуемой мощностью отопления. Насчёт точности расчётов и скурпулёзности их выполнения я имею особое мнение, но публично не хотел бы его высказывать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 16.11.2007, 2:10
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Kult_Ra
Да, читать вас тяжелее, чем советский справочник проектировщика smile.gif Ничего не понял

По поводу насосов. Схема ясна:" Насос на котловом контуре нужен для увеличения температуры в обратной трубе, находится до распределительной гребенки. Насосы на отдельные ветви системы отопления, теплого пола, ставятся после гребенки и узла смешения для циркуляции теплоносителя по каждой ветке в отдельности."
Но в моём случае нет нескольких веток тёплых полов, вернее есть только одна, и не думаю что гидрвлическое сопротивление там превысит, в радиаторных ветках, а следовательно насоса должно хватить и того что в котле, тем более что пример такого подсоединения c использованием унибоксов есть.

Вот вопрос у меня ещё такой. Мне сказали что параметры воды 83\63. Это нормально? Мне расчёт на них вести, и в общих данных проекта можно указывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 16.11.2007, 8:17
Сообщение #95





Guest Forum






Параметры нормальные. Насос можете и потом установить , если возникнет такая необходимость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 16.11.2007, 13:04
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Ну хорошо, что нормальные.
А "Мне расчёт на них вести, и в общих данных проекта можно указывать?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 16.11.2007, 13:17
Сообщение #97





Guest Forum






Цитата(Асинус @ 16.11.2007, 13:04) [snapback]190718[/snapback]
Ну хорошо, что нормальные.
А "Мне расчёт на них вести, и в общих данных проекта можно указывать?"

Считайте и указывайте 80/60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.11.2007, 14:08
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



То Асинус
Стало Вас немного и жаль, поэтому на скорую набросал схему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Асинус
сообщение 16.11.2007, 19:51
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418



Не надо жалеть, буду чуствовать себя жалким.
За любые советы всем спасибо. Kult_Ra что случилось? Вы подавлены, меня жалеют, прямо какой-то сентиментальный топик получился smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SILVER_*
сообщение 24.5.2008, 10:42
Сообщение #100





Guest Forum






Возвращусь к нераскрытой теме импульсного регулирования заполнения трубы полов. Если загнать 80С и ждать охлаждения пола до 25С, бетон защитим добавками и теплоизоляцией трубы, при этом разумно увеличить теплоинерционность пола путем увеличения толщины стяжки. Потребуется более сложная автоматика, у кого какие мнения? Стоит извращаться или применить 3х-ходовой с доп нососом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SILVER_*
сообщение 24.5.2008, 10:57
Сообщение #101





Guest Forum






А что если при укладке типа лабиринт совместить в непосрелственной близости подачу с обраткой а на выходе обратки поставить регулирующий термостат, можно-ли в этом случае добиться относительно равномерного и корректного подогрева пола при запитке от теплоносителя 85С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.5.2008, 14:11
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(SILVER @ 24.5.2008, 10:42) [snapback]255828[/snapback]
Стоит извращаться или применить 3х-ходовой с доп нососом?

Не стоит.... Тепловое расширение монолита при неравномерном тепловом поле вызовет растрескивание бетона. Увеличение толщины стяжки, добавки не спасут....и дешевле не будет. Такой способ регулирования приемлем для площади до 8 м2, где площадь не критична к тепловому расширению.
Такой способ регулирования можно попробовать при сухой укладке (без бетона) с тепловыми рассеивателями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.5.2008, 22:16
Сообщение #103


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Не пойму...
На одной чаше весов - сотня евро за насос и соединительную арматуру.
Трехходовой клапан (можно двухходовым обойтись) и термостатическая головка с выносным датчиком нужна в обоих случаях.
На другой чаше - перегрев труб, неравномерность прогрева пола, вероятные проблемы с бетоном и т.п.
Для меня вопрос, куда склоняются эти весы, совершенно ясен - потому раньше в эту тему почти не постил...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.5.2008, 12:46
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alex_ @ 24.5.2008, 22:16) [snapback]255928[/snapback]
и термостатическая головка с выносным датчиком нужна в обоих случаях.

Зачем с выносным? Датчик крепится на подающий коллектор и поддерживает температуру подачи постоянной. Коллекторы для ТП регулируемые, т.е. на обратках контуров можно сбалансировать потоки и выбрать температуру поверхности пола величиной протока. Кроме этого на подающем коллекторе можно установить термоэлектрические приводы и регулировать дополнительно (пропусками) по комнатному термостату. Насос и термостат стоят меньше 100 Евро (смотря, конечно, на величину)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.5.2008, 14:18
Сообщение #105


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Сорри, мож коряво выразился, тогда не с выносным, а такая колбочка на спиральке, к коллектору крепится... biggrin.gif Хотя, а как же ее назвать-то правильно?

И все же, между регулированием пропусками высокотемпературного теплоносителя и регулированием температуры через подмес, я однозначно выбираю второй способ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_santex_*
сообщение 1.6.2008, 15:32
Сообщение #106





Guest Forum






пставь на гребёнку РТЛ узел он регулирует температуру обратки из тёплого пала ти можеш им задавать температуру тпола работает по температуре теплоносителя обратки тоесть температуре самого пола когда температура привысит заданую он перекривает обратку стоит в зависимости от исплнения видел 3 вида от 50-100 доларов ефективен при небольшых площадях тьоплого пола втвойом варианте думаю тошто надо.извените за граматические ошыбки пишу быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qantrom
сообщение 5.6.2008, 14:33
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



проще поставить лимитер типа aquatherm art№ :94161
и не париться.
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_slava_pri_*
сообщение 26.11.2009, 17:56
Сообщение #108





Guest Forum






Прикрепленный файл  для_форума.JPG ( 25,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Приветствую всех участников! Для себя подумал,что если очень нужно недорого сделать т.п. можно и с коллекторной схемой,примерно так(схема).Насчет большой темп. подачи нестрашно при коротком сроке прохождения.Проблемы когда весь пол большой температуры.Сам так еще не делал, предпочитаю с насосом и трех ходовым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.11.2009, 19:10
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Так и делают для небольших площадей - н.п. ванная комната. Только ограничитель обратки термостатный монтируют не в коллекторный ящик, а в небольшую подштукатурную коробочку прямо в помещении. Такие ограничители температуры для ТП есть почти у всех изготовителей (Данфосс, Упонор и т.д.), а из коллектора подключается такой пол как радиатор, только обратка проходит через регулятор....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miehi
сообщение 30.11.2009, 18:26
Сообщение #110





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.9.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 38945



Термо головку поставить с датчиком на обратку. Ну и если много контуров насос. Делов то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 8:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных