Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Один частотник-два насоса., Прошу совета по подключению.
Ррррыбак
сообщение 6.11.2007, 15:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11130



Контроллер Овен (САУ-МП). Насос отопления - 2 штуки (рабочий-резервный). Частотник Danfoss серии 6000 - 1 штука. Управление частотой вращения по аналоговому датчику давления. Переключение - при помощи контроллера по реле перепада давления.
Суть вроде понимаю: остановить преобразователь, переключить насосы, запустить преобразователь. Насколько понимаю необходимо включать в схему реле времени, но так до конца и не понял какие и куда.
Помогите - если есть готовые схемные решения. Ну или на словах. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Potok_*
сообщение 6.11.2007, 15:21
Сообщение #2





Guest Forum






Мы такое делали на частотниках серии ACS550 (ABB). Там не нужно реле перепада, ставятся 2 датчика давления (до и после нагрузки), и 4 контактора - по 2 насос. Первый контактор подключает насос к ЧР, а второй - напрямую к сети, для безопасности они мехблокируются. На ЧР заводятся внешние аварии насосов (на дискретные входы). А дальше все делает сам ЧР - у них есть готовый прикладной макрос для управления 2 или 3 насосами по такому виду. Там можно задать авточередование, задержки включения и выключения - все для людей, короче smile.gif

Если интересно, могу поделиться опытом - но, скажу сразу, с данфосс я не работал... sad.gif

Сообщение отредактировал Potok - 6.11.2007, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ррррыбак
сообщение 6.11.2007, 15:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11130



Дело в том, что данное оборудование (частотник) уже закуплен. И эксплуатационщики просят, чтобы все осталось как прежде (переключение по САУ-МП), но с частотником. Но все равно уважаемый Potok - большое спасибо, буду иметь в виду такое расключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 6.11.2007, 15:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Ррррыбак @ 6.11.2007, 15:05) [snapback]186045[/snapback]
Контроллер Овен (САУ-МП). Насос отопления - 2 штуки (рабочий-резервный). Частотник Danfoss серии 6000 - 1 штука. Управление частотой вращения по аналоговому датчику давления. Переключение - при помощи контроллера по реле перепада давления.
Суть вроде понимаю: остановить преобразователь, переключить насосы, запустить преобразователь. Насколько понимаю необходимо включать в схему реле времени, но так до конца и не понял какие и куда.
Помогите - если есть готовые схемные решения. Ну или на словах. Спасибо.

вообщето насосная карта на 6000-ке все сделает сама, это и есть готовое решение ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 6.11.2007, 23:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



У меня остались схемы т.н. ШУН для грунфосса вроде типовые. Мы их демонтировали и схемки остались. Там подобное решение: один частотник 6000-й на два насса. Только переключение по термореле насоса, регулировка частоты по датчику давления. Если на входы от ТР поставить реле времени для задержки, то будет от перепада давления работать. Мы такие решения не используем, но если вам надо, я отсканирую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ррррыбак
сообщение 7.11.2007, 10:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11130



Если Вас это не сильно затруднит, то прошу прислать на antonnau cобака mail.ru
Ну или сюда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 8.11.2007, 0:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Ррррыбак @ 7.11.2007, 10:45) [snapback]186469[/snapback]
Если Вас это не сильно затруднит, то прошу прислать на antonnau cобака mail.ru
Ну или сюда.

Выложу здесь, раз уж сканировать. Может еще кому пригодится.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Лист3.jpg ( 204,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 486
Прикрепленный файл  Лист4.jpg ( 195,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
Прикрепленный файл  лист5.jpg ( 176,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332
Прикрепленный файл  лист6.jpg ( 150,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 8.11.2007, 1:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Коллега Касс, Вы снова "пошутили" ??? И это и есть "схемы Грюндовских шкафов" ????
Даже близко не похожи, у Грюнда (стандарт фирмы, по крайней мере в 2000-2003) схемы сделаны в Кадди и на Ваши не похожи совсем, поэтому все Ваши замечания к грюнду с его шкафами идут исключительно к "отечественным самоделкиным" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 8.11.2007, 2:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



У нас они в стандарте идут, как говорят. Я не знаю, в чем сделаны схемы, они отксерены. Игорь Борисов по фотке так же сказал, что они самые. Я точно не знаю что это и зачем. Но их валом везде стоит. У этого заводской номер 21105. Явно не чьи то индивидуальные изыскания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 8.11.2007, 9:07
Сообщение #10





Guest Forum






Это не грюнд, однозначно... Самое яркое - "термоконтакт" у движка на 11,0 kW. У грюнда с 3,0 kW идут терморезисторы... Этого б они не упустили точно... Послал схемки для консультации RS-у, ваятелю грюндовых шкафов... не их тоже... короче - левак, с имитацией грюнда... достаточно часто встречается...

Цитата(Kass @ 8.11.2007, 2:02) [snapback]187060[/snapback]
Игорь Борисов по фотке так же сказал, что они самые.

Угу... если внешне... так скопировать проблемм нет... а схемные чертежи резко отличаются от родных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ррррыбак
сообщение 8.11.2007, 11:24
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11130



Спасибо за схемы. Вопрос по работе частотников. По данной схеме при переключении насосов происходит одновременное: отключение насоса и останов частотника (по управляющему контакту 12-18). А потом соответственно одновременное включение насоса и частотника. Насколько безопасно такое одновременное отключение-включение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 8.11.2007, 11:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Ну значит не грюнд, но встречается в огромном количестве. На штампе заглавной странице стоит ООО "Северо-Запад" и РС Электросистемы. Может это что то прояснит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 8.11.2007, 18:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Главное - мы выяснили вместе с Вами, что это не Грюнд, поэтому претензии на выбивания автомата и проч.. - отметаются, так ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 8.11.2007, 22:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Претензии относятся к указанному здесь щиту. Чуть выше было предположение, что это клон Грюнфосса, а значит схема должна быть слизана один в один. Для того, что бы развеять сие предположение, опубликуйте схемы Грюнда. Там и посмотрим. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 9.11.2007, 0:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Видел я уже такие "запросы" типа :
- "А докажите, что я не ошибаюсь"
Ха-Ха-Ха... smile.gif Хо-Хо-Хо wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.11.2007, 0:31
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Kass @ 8.11.2007, 11:26) [snapback]187231[/snapback]
Ну значит не грюнд, но встречается в огромном количестве. На штампе заглавной странице стоит ООО "Северо-Запад" и РС Электросистемы. Может это что то прояснит.

ООО "Северо-Запад" - бурильщики\монтажники
РС Электросистемы - сборщики по заказу сторонних фирм, в т.ч. и грюнда. Если выступают разработчиками - то только в больших проектах.
Итог: ООО "Северо-Запад" заказало - РС Электросистемы собрало. Попроще и без затей... Только плохо у бурильщиков выходит разрабатывать системы автоматики...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 9.11.2007, 4:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Возможно вы правы, но меня как то смущает, что разрабатывал заказчик. Скорее...
Цитата(Игорь Борисов @ 9.11.2007, 0:31) [snapback]187657[/snapback]
РС Электросистемы - сборщики по заказу сторонних фирм, в т.ч. и грюнда. Если выступают разработчиками - то только в больших проектах.

РС Электросистемы и разрабатывали по заказу бурильщиков, раз они указаны на штампе. Тот факт, что проект крупный может говорить серийный номер изделия. По сути конвеер должен быть. Бурильщики скважины бурят, втыкают туда насосы и вешают эти щиты. Причем весьма массово. При такой массовости Грюнды не в курсе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 9.11.2007, 9:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Мдя, сомнительная система, может кто подскажет как это работает unsure.gif , например при выходе их строя одного насоса, скажем сработал автомат, а не термоконтакт, как происходит переключение и вообще как насосы меняются автоматически, ручное понятно. Вобщем сомнительная схемка, одни релюхи, конструктор отдыхает. А есть у кого оригинальные схемки грюнда, выложите если не затруднительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.11.2007, 9:37
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Kass @ 9.11.2007, 4:08) [snapback]187664[/snapback]
Возможно вы правы, но меня как то смущает, что разрабатывал заказчик. Скорее...
РС Электросистемы и разрабатывали по заказу бурильщиков, раз они указаны на штампе. Тот факт, что проект крупный может говорить серийный номер изделия. По сути конвеер должен быть. Бурильщики скважины бурят, втыкают туда насосы и вешают эти щиты. Причем весьма массово. При такой массовости Грюнды не в курсе?

Может и так... может скопировали чью-то неудачную разработку, может ещё чего... Никогда не считал РС гениальными разроботчиками, хотя и сотрудничаю с ними (не со сборкой)...
А вот с грюндом и его информированностью - отдельный разговор... и в нём, и в данфоссе были скандалы, когда кое кто кое как пользовался именем и возможностями в своих целях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 9.11.2007, 14:27
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Игорь Борисов @ 9.11.2007, 9:37) [snapback]187702[/snapback]
... может скопировали чью-то неудачную разработку, может ещё чего...

Согласитесь, что есть причины демонтировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.11.2007, 21:02
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Andrey_V @ 9.11.2007, 9:32) [snapback]187698[/snapback]
А есть у кого оригинальные схемки грюнда, выложите если не затруднительно.

Они Вам не помогут... раньше все отслеживало PMU-PFU - это такой грюндовый контроллер, с алгоритмами, прописанными в ПЗУ, теперь контроллер заменили на новый, с вынесенной графической панелью, все в нем, смотреть не на что...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 9.11.2007, 23:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



И все же, глядя на фотки демонтируемых нами щитов, вы сказали, что это Грюндовские щиты, значит имели что то другое, без контроллеров. Не могли бы выопубликовать те самые схемы, на что это похоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 13.12.2007, 0:18
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Я такие схемки видел у Уралэлектро (Екатиренбург). Они из японских комплектующих собирают Частотники "Сбережок" и в комплекте с Альфа-контроллерами (Mitsubishi) устанавливают в ШУН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 15.12.2007, 13:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(den.mgn @ 13.12.2007, 3:18) [snapback]201124[/snapback]
Я такие схемки видел у Уралэлектро (Екатиренбург). Они из японских комплектующих собирают Частотники "Сбережок" и в комплекте с Альфа-контроллерами (Mitsubishi) устанавливают в ШУН.

Я тоже видел. mad.gif Беда wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 15.12.2007, 19:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Почему ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 18:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных