Ув. коллеги-автоматчики!
У меня к вам вопрос: устанавливаются ли вообще частотные регуляторы на отечественые вентиляторы (ВЦ-4-75, ВРП, ВКР и т.д.)?
И нужно ли их вносить в СО раздела ОВ или в раздел автоматики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 8.11.2007, 1:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Ставятся на все двигатели с классом изоляции не ниже "F", если не уверены в ее стойкости (старая или перемотка) лучше "перебдеть" и поставить моторный фильтр на выходе ЧП для "среза" пиковых перенапряжений на обмотках, чтоб не запороть движок.
По поводу проекта, - я бы лично отнес их к ОС, в автоматике, как правило, слаботочка должна быть. Как по этому поводу повернуты "извилины" составителей нормативов - не ознакамливался smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 8.11.2007, 21:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



smile.gif Я не автоматчик, я ОВ-шник. Поэтому не все понятно. Я имел ввиду двигатели типов АИР, АИМ, которыми обычно комплектуются отечественные вентиляторы.

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 8.11.2007, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 8.11.2007, 23:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



С АИР движками проблем пока не было.
Вот только минимальную частоту на насосах не желательно меньше 7 гц. ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.11.2007, 0:33
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Nocav @ 8.11.2007, 23:02) [snapback]187643[/snapback]
С АИР движками проблем пока не было.
Вот только минимальную частоту на насосах не желательно меньше 7 гц. ставить.


На насосах не желательно падать ниже 25 гц, двигателю не хватает охлаждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 9.11.2007, 9:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Ставили Dallas температурные таблетки как я их называю, даже на гвс-е нормалек по температуре.
Тем более насос дольше 5-10 минут на min. не работает либо откл. , либо разгоняется.
Три года назад СПЕЦЫ Голландцы сожгли два частотника min -0, а наши не досмотрели(да и разгон 3600с).
Так вот движку АВВ ничего, а два частотника за месяц ёок.
Разобрался сразу, вот только доказывал полгода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.11.2007, 9:24
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Nocav @ 9.11.2007, 9:02) [snapback]187689[/snapback]
Тем более насос дольше 5-10 минут на min. не работает либо откл. , либо разгоняется.


Ну, я ж говорю о долговременной работе... На одном из ЦТП мне поставили задачу обеспечить _постоянную_ работу насосов на минимальной скорости... вот и стояла минималка 30 гц. Тем более, что на частотах от 20 гц и ниже насос нифига наружу не выдает практически, а тупо баламутит воду внутри себя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 17:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных