> подпор в тамбур-шлюз (1ЭТАЖА)
Гость_kite_*
сообщение 8.11.2007, 5:47
Сообщение #1





Guest Forum






Господа необходимо обеспечить подпор тамбур-шлюза 1 этажа (5этажей)
фитнессцентра..могу ли я забор осуществлять с кровли и про транзитному воздуховоду проложенному
в лестничных клетках подавать в тамбур шлюз..
так как надо было согласовать тему быстро предложили подажу в улицы первого этажа
и транзитом через холл в тамбур шлюз.. пожарные вроде не против..но мне самому эта идея не нравится))
Как вы считаете правильно?
С Уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 8.11.2007, 8:09
Сообщение #2





Guest Forum






Никакой разницы. Ограничений нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 8.11.2007, 16:05
Сообщение #3





Guest Forum






СНиП 41-01-2003 п.7.11.14 Воздуховоды не следует прокладывать:
а) транзитные - через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 8.11.2007, 16:28
Сообщение #4





Guest Forum






И к чему это?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 9.11.2007, 9:33
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(lookat @ 8.11.2007, 16:28) [snapback]187491[/snapback]
И к чему это?...


к вопросу о возможности/невозможности такой прокладки, который был задан в начале темы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 9.11.2007, 10:10
Сообщение #6





Guest Forum






Это азы, о которых знают все.
К тому же система обслуживает ЛК типа Н3 (пусть и тамбур-шлюз, но он относится к элементам ЛК), а значит можно смело вести через ЛК.
Не понятно пока почему подпор делается только в тамбур-шлюз одного, 1-го этажа.
Если уж делать подпор в ЛК надземной части здания, то делать надо подпор в тамбуры-шлюзы всех этажей.
Для подземной части подпор делается в тамбур-шлюз одного этажа (если подземных уровней только один), но этот этаж не первый, а минус первый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kite_*
сообщение 9.11.2007, 10:14
Сообщение #7





Guest Forum






дак тамбур-шлюз только 1 этаже)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 9.11.2007, 10:51
Сообщение #8





Guest Forum






Ладно, решать Вам. smile.gif Судя по всему, у Вас некая строительная комбинация, не подходящая под стандартные определения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kite_*
сообщение 9.11.2007, 13:34
Сообщение #9





Guest Forum






Да нет..все нормально..подпор в тамбур шлюз
озвучили пожарные после своей экспертизы.. при проетировании меня терзали смутные сомнения)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных