> Флотаторы, У кого есть опыт эксплуатации (проектирования)?
andrey R
сообщение 15.11.2007, 18:31
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мне тоже поясняли, но я не счёл аргументацию убедительной. Территорию убирать надо, а не смывать всё в водостоки tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.11.2007, 18:37
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 15.11.2007, 18:31) [snapback]190430[/snapback]
но я не счёл аргументацию убедительной.

хммм.... если следовать этой логике ,есть риск остаться без работы - если мыть машины, и всех перевести на Евростандарты, в ливневке не будет нефтепродуктов bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.11.2007, 18:51
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Ewgen @ 15.11.2007, 15:03) [snapback]190290[/snapback]
8 метров это для скорых фильтров

Для сорберов:
СНиП 2.04.03-85
пункт 6.285. - не более 12 м/ч
СНиП 2.04.02-84*
приложение 4 пункт 6:
10—15 м/ч

Цитата(BUFF @ 15.11.2007, 18:37) [snapback]190435[/snapback]
хммм.... если следовать этой логике ,есть риск остаться без работы - если мыть машины, и всех перевести на Евростандарты, в ливневке не будет нефтепродуктов bleh.gif

Не пропадём, в ливнёвке всегда будут нефтепродукты, пока в городе есть асфальт и битумные кровли зданий tongue.gif
А вот если из Вашей машины будет капать масло, то в Европах можно и на штраф приличный нарваться. У нас пока за это не очень, но вроде дешевле не пакостить, чем стоки потом чистить. Если чистить, конечно.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 23.11.2007, 17:32
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



а высота фильтра какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.11.2007, 17:34
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Легко посчитать, исходя из нормированного времени контакта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 23.11.2007, 19:30
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



эта нет лимитированного времени контакта а есть граничный. зависит от скорости концентрации и вида сорбента. если фильтр расчитывается это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.11.2007, 19:39
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



СНиП 2.04.02-84*
время прохождения воды через слой угля, принимаемое 10—15 мин в зависимости от сорбционных свойств угля, концентрации и вида загрязнений воды и других факторов и уточняемое технологическими изысканиями.

Я уж и не знаю, граничное это время, али лимитированное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.11.2007, 23:46
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Ewgen @ 23.11.2007, 19:30) [snapback]193821[/snapback]
эта нет лимитированного времени контакта а есть граничный. зависит от скорости концентрации и вида сорбента. если фильтр расчитывается это

ну, типа круто... я ни единого слова не понял... по одному слова все знаю - а смысл фразы понять не могу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 26.11.2007, 11:56
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



есть такое понятие время защитного действия. время расчитывается не исходя из общей сорбционной емкости а исходя из времени до первого проскока загрязнений.
фильтр на молокозаводе на ливневке никогда не наблюдали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.11.2007, 12:16
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это называется фильтроцикл. Вернее, его продолжительность. Ко времени контакта стока с сорбентом отношения не имеет. Скорее, к сорбционной ёмкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 26.11.2007, 16:15
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



причем сдесь время контакта. время контакта в бытовых фильтрах воще секунд 30. но фильтроцикл довольно большой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.11.2007, 16:19
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Кхм...даже и не знаю, что Вам на это ответить... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 26.11.2007, 16:28
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



в сорбенте начиная с верхнего слоя идет медленно по мере загрязнения граница зоны насыщения сорбента (вариант 1-й) гибравлическое сопротивление увеличивается настолько что вода идет через аварийный слив.
2-й вар начинается проскок загрязнений без перелива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.11.2007, 16:32
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Надо использовать напорные фильтры. По давлению - отключение и взрыхление загрузки. Иначе вообще будет плёночная фильтрация, никакая граница никуда не пойдёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных