ПГ в колодце, Схема установки |
|
|
Гость_Gali_*
|
12.11.2007, 11:02
|
Guest Forum

|
Уважаемые! Посмотрите, пожалуйста, схему. Как правильно выполнить, чтобы можно обслужить пожарный гидрант? Если бы диаметр колодца был 1,5 м, то мне понятно, а так что можно предпринять ? Посоветуйте?
Shema_kol.dwg ( 95,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1407
Сообщение отредактировал Gali - 12.11.2007, 11:03
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
12.11.2007, 11:11
|
Guest Forum

|
Не совсем понял. На схеме диаметр колодца - 2000 мм. Что вызывает затруднения? Никаких проблем с обслуживанием в колодце такого размера нет. Только вот что у Вас с фасониной? Зачем ППТФ 100х100, а ХФ 200х100? Это ошибка? Поставьте ППТФ 300х100, уберите переход.
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
12.11.2007, 11:24
|
Guest Forum

|
D=2000 мм получается. Да, ППТФ 300х200, т.к. я не нашла 300х100 в ГОСТе, поэтому ещё переход применила. Если без перехода, то бы D=1500 мм. Люк д.б. над пожарной подставкой?
Сообщение отредактировал Gali - 12.11.2007, 11:30
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
12.11.2007, 11:47
|
Guest Forum

|
Да, люк должен быть установлен так, чтобы пожарные могли накручивать свой стенедер на гидрант - то есть над ним. По поводу ППТФ прошу прощения - спутал с обычным тройником. Действительно, для ППТФ - 300х200.
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
12.11.2007, 12:18
|
Guest Forum

|
Так для D=2000 мм, то не получается люк над ППТФ, если смотреть серию на плиты покрытия
Сообщение отредактировал Gali - 12.11.2007, 12:19
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
12.11.2007, 12:27
|
Guest Forum

|
В СНиПе на наружные сети водопровода есть пункт: 8.63. При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать: от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм - 0,5 м, более 600 мм - 0,7 м; от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 0,5 м; от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм - 0,4 м, более 300 мм - 0,5 м; от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 600 мм - 0,3 м, более 600 мм - 0,35 м; от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м, от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем - 0,5 м. Сдвигайте фасонные части в соответствии с этими требованиями, колодец относительно трубопровода тоже сместите, и встанет люк над подставкой.
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
12.11.2007, 13:03
|
Guest Forum

|
В т.п. 901-09-11.84 есть определенная величина смещения: для Ду100- В=275 мм. Не хватает...???
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
12.11.2007, 13:07
|
Guest Forum

|
Серии под рукой нет, к сожалению. Если сместили на чертеже, скиньте, вместе глянем.
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
12.11.2007, 14:22
|
Guest Forum

|
Схема со смещением Ду100
Shema_kol_2.dwg ( 62,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 826
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
12.11.2007, 14:28
|
Guest Forum

|
Сместите d300 вверх до возможного расстояния, с учетом этого требования: 8.63. При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать: от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м. А после этого достаточно развернуть перекрытие на 45 градусов против часовой, и люк окажется над подставкой. Верно?
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
12.11.2007, 14:47
|
Guest Forum

|
wiktor-m, вверх сместить больше не могу, т.к уже сместила по т.п. для Ду300 В=200 мм. Люк повернула на 45 град. и чуть-чуть не хватает.
Сообщение отредактировал Gali - 12.11.2007, 15:04
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
12.11.2007, 15:10
|
Guest Forum

|
Но ведь это всего лишь типовой проект, а не догма. А СНиП - нормативный. Т.п. можно не придерживаться до миллиметра. Предлагаю сделать так.
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
12.11.2007, 15:35
|
Guest Forum

|
Да, это не догма, но это стеновые кольца по серии с определенными отверстиями. Попробую пройти. Спасибо большое.
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
12.11.2007, 15:41
|
Guest Forum

|
Девять лет работал в Водоканале Екатеринбурга мастером по наружным сетям. Никогда не встречал стеновых колец с заложенными отверстиями. У Вас по-другому? Насколько я в курсе, все отверстия выполняются по месту.
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
13.11.2007, 7:13
|
Guest Forum

|
Да, кольца с буковкой "а", например КЦ-20-9а с отверстием для пропуска труб разм. 800х500h
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
13.11.2007, 8:59
|
Guest Forum

|
wiktor-m, сейчас нашла плиту перекрытия КЦП 2-20-1 с привязкой горловины от оси колодца 200 мм. Всё нормально получилось.
|
|
|
|
Гость_wiktor-m_*
|
13.11.2007, 9:36
|
Guest Forum

|
Вот и хорошо
|
|
|
|
|
6.11.2010, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
А у кого нибудь есть чертеж плиты перекрытия на 2 люка для колодца диаметром 2000м? поделитесь))
|
|
|
|
|
7.11.2010, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
Спасибо большое!!!! Думаю что плита перекрытия с двумя люками будет какая же как в госте 3ПП20, только вместо ниши второй люк? или таких не бівает!? а может просто надо брать 3ПП20 и второй люк выдалбывать по месту???
|
|
|
|
|
7.11.2010, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Вместо 'ниши' второй люк. Честно говоря, ответ в #19 формальный. Гост гостом, а в каталогах круглых плит с двумя дырками пока, афаик, не припомню. Надо бы позвонить на ближайших з-д жби или закладывать монолит, привлекая конструктора. upd: по месту в обычной плите я бы поостерегся пробивать.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 7.11.2010, 18:36
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
Да, изготовить плиту с двумя отверстиями под люки по индивидуальному заказу можно, но както слишком гемаройно. Мне кажется должны быть типовые, но пока нигде не могу найти....
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Вам таки обязательно круглый колодец и две большие дырки в перекрытии? Прямоугольник не подойдет?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
Колодец на водопроводе, где устанавливается гидрант. Пожарники требуют при любом варианте колодец не менее 2 м и обязательно 2 люка, один для вывода гидранта, а другой для обслуживания колодца. Вся начинка колодца свободно помецается в круглый двухметровый колодец, поетому нет смысла закладывать прямоугольный. Только нигде не найду плиту перекрытия для круглого колодца на 2 люка....
|
|
|
|
|
7.11.2010, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
Кто подскажет, зачем нужна плита перекрытия колодца 3ПП20 с нишей? какое функциональное назначение єтой ниши?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Судя по конфигурации "ниши" в плане - для пробивки отверстия под второй люк. Толстые пожарные пошли - не пролезают в колодцы с нормально установленным у края горловины гидратном. Растет население планеты. Ввысь и особенно вширь. Не найдете круглую плиту с двумя дырками - вам останется только или пожарным сказать, что знаете способ похудеть, или прямоугольные камеры закладывать. Еще вариант - сделать камеру рядом и из неё в колодец с гидрантом проходной канал с учетом габаритов приближения пожарного.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
да все это шутки шутками,))) но както не хочется для одного гидранта и пары задвижек городить прямоугольный колодец, слижком много чести и гидранту и пожарнику)))) проще пробить вторую дурку в плите для круглого колодца)))
|
|
|
|
|
8.11.2010, 15:49
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Kopchello @ 7.11.2010, 19:44)  Пожарники требуют при любом варианте колодец не менее 2 м и обязательно 2 люка, один для вывода гидранта, а другой для обслуживания колодца В таком "правовом" государстве, как наше - это вполне "законное" требование! Хорошо, что три не требуют. Цитата(Kopchello @ 8.11.2010, 13:59)  проще пробить вторую дурку в плите для круглого колодца))) Цитата(aleksey_v @ 7.11.2010, 18:35)  по месту в обычной плите я бы поостерегся пробивать. Дурку можна, но дырку - нельзя!
|
|
|
|
|
8.11.2010, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
Понятно, тема превращатся в флуд.... ни одного серьезного поста! Может господа модераторы ее вообще закроют, чтоб облегчить сервер)))?
|
|
|
|
|
9.11.2010, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Позвоните на ЖБИ и спросите зачем ниша в плите перекрытия, думаю не просто так ее там устроюют
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|