Уважаемые! Посмотрите, пожалуйста, схему. Как правильно выполнить, чтобы можно обслужить пожарный гидрант? Если бы диаметр колодца был 1,5 м, то мне понятно, а так что можно предпринять ? Посоветуйте? bestbook.gif Нажмите для просмотра прикрепленного файла
wiktor-m
Не совсем понял. На схеме диаметр колодца - 2000 мм. Что вызывает затруднения? Никаких проблем с обслуживанием в колодце такого размера нет. Только вот что у Вас с фасониной? Зачем ППТФ 100х100, а ХФ 200х100? Это ошибка? Поставьте ППТФ 300х100, уберите переход.
Gali
D=2000 мм получается. Да, ППТФ 300х200, т.к. я не нашла 300х100 в ГОСТе, поэтому ещё переход применила. Если без перехода, то бы D=1500 мм. Люк д.б. над пожарной подставкой?
wiktor-m
Да, люк должен быть установлен так, чтобы пожарные могли накручивать свой стенедер на гидрант - то есть над ним. По поводу ППТФ прошу прощения - спутал с обычным тройником. Действительно, для ППТФ - 300х200.
Gali
Так для D=2000 мм, то не получается люк над ППТФ, если смотреть серию на плиты покрытия helpsmilie.gif
wiktor-m
В СНиПе на наружные сети водопровода есть пункт:
8.63. При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать:
от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм - 0,5 м, более 600 мм - 0,7 м;
от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 0,5 м;
от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм - 0,4 м, более 300 мм - 0,5 м;
от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 600 мм - 0,3 м, более 600 мм - 0,35 м;
от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м, от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем - 0,5 м.
Сдвигайте фасонные части в соответствии с этими требованиями, колодец относительно трубопровода тоже сместите, и встанет люк над подставкой.
Gali
В т.п. 901-09-11.84 есть определенная величина смещения: для Ду100- В=275 мм. Не хватает...???
wiktor-m
Серии под рукой нет, к сожалению. Если сместили на чертеже, скиньте, вместе глянем.
Gali
Схема со смещением Ду100 Нажмите для просмотра прикрепленного файла sad.gif
wiktor-m
Сместите d300 вверх до возможного расстояния, с учетом этого требования:
8.63. При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать:
от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м.
А после этого достаточно развернуть перекрытие на 45 градусов против часовой, и люк окажется над подставкой. Верно?
Gali
wiktor-m, вверх сместить больше не могу, т.к уже сместила по т.п. для Ду300 В=200 мм. Люк повернула на 45 град. и чуть-чуть не хватает.
wiktor-m
Но ведь это всего лишь типовой проект, а не догма. А СНиП - нормативный. Т.п. можно не придерживаться до миллиметра. Предлагаю сделать так.
Gali
Да, это не догма, но это стеновые кольца по серии с определенными отверстиями. Попробую пройти. Спасибо большое.
wiktor-m
Девять лет работал в Водоканале Екатеринбурга мастером по наружным сетям. Никогда не встречал стеновых колец с заложенными отверстиями. У Вас по-другому? Насколько я в курсе, все отверстия выполняются по месту.
Gali
Да, кольца с буковкой "а", например КЦ-20-9а с отверстием для пропуска труб разм. 800х500h
Gali
wiktor-m, сейчас нашла плиту перекрытия КЦП 2-20-1 с привязкой горловины от оси колодца 200 мм. Всё нормально получилось.
wiktor-m
Вот и хорошо clap.gif
Kopchello
А у кого нибудь есть чертеж плиты перекрытия на 2 люка для колодца диаметром 2000м? поделитесь))
aleksey_v
ГОСТ не подойдет?
Kopchello
Спасибо большое!!!! Думаю что плита перекрытия с двумя люками будет какая же как в госте 3ПП20, только вместо ниши второй люк? или таких не бівает!? а может просто надо брать 3ПП20 и второй люк выдалбывать по месту???
aleksey_v
Вместо 'ниши' второй люк. Честно говоря, ответ в #19 формальный. Гост гостом, а в каталогах круглых плит с двумя дырками пока, афаик, не припомню. Надо бы позвонить на ближайших з-д жби или закладывать монолит, привлекая конструктора.
upd: по месту в обычной плите я бы поостерегся пробивать.
Kopchello
Да, изготовить плиту с двумя отверстиями под люки по индивидуальному заказу можно, но както слишком гемаройно. Мне кажется должны быть типовые, но пока нигде не могу найти.... helpsmilie.gif
aleksey_v
Вам таки обязательно круглый колодец и две большие дырки в перекрытии? Прямоугольник не подойдет?
Kopchello
Колодец на водопроводе, где устанавливается гидрант. Пожарники требуют при любом варианте колодец не менее 2 м и обязательно 2 люка, один для вывода гидранта, а другой для обслуживания колодца. Вся начинка колодца свободно помецается в круглый двухметровый колодец, поетому нет смысла закладывать прямоугольный. Только нигде не найду плиту перекрытия для круглого колодца на 2 люка....
Kopchello
Кто подскажет, зачем нужна плита перекрытия колодца 3ПП20 с нишей? какое функциональное назначение єтой ниши?
aleksey_v
Судя по конфигурации "ниши" в плане - для пробивки отверстия под второй люк. Толстые пожарные пошли - не пролезают в колодцы с нормально установленным у края горловины гидратном. Растет население планеты. Ввысь и особенно вширь.
Не найдете круглую плиту с двумя дырками - вам останется только или пожарным сказать, что знаете способ похудеть, или прямоугольные камеры закладывать. Еще вариант - сделать камеру рядом и из неё в колодец с гидрантом проходной канал с учетом габаритов приближения пожарного.
Kopchello
да все это шутки шутками,))) но както не хочется для одного гидранта и пары задвижек городить прямоугольный колодец, слижком много чести и гидранту и пожарнику)))) проще пробить вторую дурку в плите для круглого колодца)))
Spok_only
Цитата(Kopchello @ 7.11.2010, 19:44) *
Пожарники требуют при любом варианте колодец не менее 2 м и обязательно 2 люка, один для вывода гидранта, а другой для обслуживания колодца

В таком "правовом" государстве, как наше - это вполне "законное" требование!
Хорошо, что три не требуют.
Цитата(Kopchello @ 8.11.2010, 13:59) *
проще пробить вторую дурку в плите для круглого колодца)))

Цитата(aleksey_v @ 7.11.2010, 18:35) *
по месту в обычной плите я бы поостерегся пробивать.

Дурку можна, но дырку - нельзя!

Kopchello
Понятно, тема превращатся в флуд.... ни одного серьезного поста! Может господа модераторы ее вообще закроют, чтоб облегчить сервер)))?
Dima_UA
Позвоните на ЖБИ и спросите зачем ниша в плите перекрытия, думаю не просто так ее там устроюют
Gali
Сделайте 2 колодца рядом: один с начинкой, другой с ПГ
blekmor
А по -моему плиты 3ПП 20 и 2 ПП 25 применяются для перекрытия цельноформованных колодцев ( а не из сборного железобетона) и ниша выполняет роль ребер жесткости. Также сомневаюсь, что при толщине 80,90 мм там нет армирующей сетки (это к тому-что пробивать нельзя).
А на какой норматив ссылаютмя пожарники? У нас например гидранты спокойно располагаются в 1,5м колодцах .и при этом может быть 2 задвижки на 150 с выводом под удлинитель. Ну а обслуживание задвижек естественно с посещением- ГОР.
aleksey_v
Цитата(Gali @ 10.11.2010, 11:17) *
Сделайте 2 колодца рядом: один с начинкой, другой с ПГ

Тогда уж три: колодец в задвижкой до, с гидрантом и с зажвижкой после. И все равно две дырки во втором колодце.
Цитата(blekmor @ 10.11.2010, 12:35) *
А по-моему плиты 3ПП 20 и 2 ПП 25 применяются для перекрытия цельноформованных колодцев ( а не из сборного железобетона) и ниша выполняет роль ребер жесткости. Также сомневаюсь, что при толщине 80,90 мм там нет армирующей сетки (это к тому-что пробивать нельзя)

Цельноформованных? Чем будет отличатся перекрытие из плиты на цельном и на сборном?
Сетка есть. Но здесь ниша, как и кессон в стеновой плите, - место для битья. Арматура там, имхо, д.б. конструктивная. Я б пробил.
Цитата(blekmor @ 10.11.2010, 12:35) *
А на какой норматив ссылаютмя пожарники? У нас например гидранты спокойно располагаются в 1,5м колодцах

А ни на какой. Им так нужно.
Dima_UA
Цитата(blekmor @ 10.11.2010, 13:35) *
А на какой норматив ссылаютмя пожарники? У нас например гидранты спокойно располагаются в 1,5м колодцах .и при этом может быть 2 задвижки на 150 с выводом под удлинитель. Ну а обслуживание задвижек естественно с посещением- ГОР.


как в предыдущей теме было сказано....."от настроения експерта" laugh.gif
Spok_only
Цитата(aleksey_v @ 10.11.2010, 21:38) *
Арматура там, имхо, д.б. конструктивная

Арматуры там нет (см. 4-4)

blekmor
Так ее на четреже нигде нет. А без нее - это лепешка бетона.
Разве в сечении бетона ее показывают? Там д.б. металл каркас ..
Spok_only
Цитата(blekmor @ 13.11.2010, 6:53) *
Так ее на четреже нигде нет

Что же тогда, по вашему, под позициями 1,2,3 ?
blekmor
Согласен , не рассмотрел