> Предохранительный клапан, еще раз для тех кто в танке (типо меня)
PUNKEK
сообщение 13.11.2007, 10:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 12820



Предохранительный клапан Flamko Prescor S необходимо установить в тепловом пункте на обратке системы отопления. Тепловая нагрузка 0,17 Гкал/ч. Клапан насколько я понимаю подбирается по 2м параметрам - пропускной способности и давлению срабатывания. С пропускной способностью все ясно. А давление срабатывания? Это что? Где его взять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_твк_*
сообщение 28.7.2008, 15:06
Сообщение #2





Guest Forum






а я может совсем чайник....но у меня вопрос по пропускной способности............подскажите как посчитать bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 28.7.2008, 16:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



И расскажите, что такое предохранительный клапан и куда он ставится7 blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyndra
сообщение 28.7.2008, 17:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17784



Цитата(zeman @ 28.7.2008, 17:57) [snapback]276236[/snapback]
И расскажите, что такое предохранительный клапан и куда он ставится7 blink.gif

dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 1.8.2008, 7:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(твк @ 28.7.2008, 15:06) [snapback]276190[/snapback]
а я может совсем чайник....но у меня вопрос по пропускной способности............подскажите как посчитать bang.gif


Почитайте для начала СНиП Котельные установки и Правила безопасной эксплуатации котлов... bestbook.gif

Сообщение отредактировал спец - 1.8.2008, 7:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kharlanchuk
сообщение 24.8.2008, 7:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 2.8.2008
Пользователь №: 21186



Велечина давления клапана зависит от максимального рабочего давленияустановленного в системе оборудования. Так для старых чуг. радиаторов -0,6 МПа, для пластинчатых теплообменников-1,0 МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 24.8.2008, 11:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Gропускные способности можно посчитать по программам от производителя или отправитьо просник менеджерам. Лично я пользуюсь программой ARI-VASI.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных