Полная версия этой страницы: 
Предохранительный клапан
  
 
 
  Предохранительный клапан Flamko Prescor S необходимо установить в тепловом пункте на обратке системы отопления. Тепловая нагрузка 0,17 Гкал/ч. Клапан насколько я понимаю подбирается по 2м параметрам - пропускной способности и давлению срабатывания. С пропускной способностью все ясно. А давление срабатывания? Это что? Где его взять?
 
 
 
 
  а я может совсем чайник....но у меня вопрос по пропускной способности............подскажите как посчитать  
 
  
 
 
  И расскажите, что такое предохранительный клапан и куда он ставится7 
 
  
 
 
  Цитата(zeman @ 28.7.2008, 17:57) [snapback]276236[/snapback]
И расскажите, что такое предохранительный клапан и куда он ставится7 

 
 
  
 
 
 
  Цитата(твк @ 28.7.2008, 15:06) [snapback]276190[/snapback]
а я может совсем чайник....но у меня вопрос по пропускной способности............подскажите как посчитать  

Почитайте для начала СНиП Котельные установки и Правила безопасной эксплуатации котлов... 
 
  
 
 
  kharlanchuk
  24.8.2008, 7:24
  
 
  Велечина давления клапана зависит от максимального рабочего давленияустановленного в системе оборудования. Так для старых чуг. радиаторов -0,6 МПа, для пластинчатых теплообменников-1,0 МПа.
 
 
 
 
  Gропускные способности можно посчитать по программам от производителя или отправитьо просник менеджерам. Лично я пользуюсь программой ARI-VASI.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.