Полная версия этой страницы:
Предохранительный клапан
Предохранительный клапан Flamko Prescor S необходимо установить в тепловом пункте на обратке системы отопления. Тепловая нагрузка 0,17 Гкал/ч. Клапан насколько я понимаю подбирается по 2м параметрам - пропускной способности и давлению срабатывания. С пропускной способностью все ясно. А давление срабатывания? Это что? Где его взять?
а я может совсем чайник....но у меня вопрос по пропускной способности............подскажите как посчитать
И расскажите, что такое предохранительный клапан и куда он ставится7
Цитата(zeman @ 28.7.2008, 17:57) [snapback]276236[/snapback]
И расскажите, что такое предохранительный клапан и куда он ставится7

Цитата(твк @ 28.7.2008, 15:06) [snapback]276190[/snapback]
а я может совсем чайник....но у меня вопрос по пропускной способности............подскажите как посчитать

Почитайте для начала СНиП Котельные установки и Правила безопасной эксплуатации котлов...
kharlanchuk
24.8.2008, 7:24
Велечина давления клапана зависит от максимального рабочего давленияустановленного в системе оборудования. Так для старых чуг. радиаторов -0,6 МПа, для пластинчатых теплообменников-1,0 МПа.
Gропускные способности можно посчитать по программам от производителя или отправитьо просник менеджерам. Лично я пользуюсь программой ARI-VASI.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.