|
  |
Проблемный объект, (проблемы с вентиляцией) |
|
|
|
17.11.2007, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(olg2004 @ 17.11.2007, 21:50) [snapback]191098[/snapback] да же и не сомневался  А для понимания процесса надо обязательно знать марку узла конкретного производителя? Я его визуально осмотрел и могу описать. Диаметры труб 25 мм. Его схема нарисована на АРМе. Марка то мне зачем как автоматчику? Цитата(olg2004 @ 17.11.2007, 21:50) [snapback]191098[/snapback] тоесть пустить прямую в обратку?  Да именно.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Посмотрел данные на установку. Калорифер правильный. Зимой график должен быть 105-70.
Нужны еще данные по клапану (Kv) и насосу. Тогда можно попытаться поставить диагноз. В идеале замерить бы расход воды в контуре.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Цитата Kass: "Правда похеже это до замены калорифера. Вместо 2R потом поставили 3R, если это количество секций."
ttt - "Калорифер правильный." Беру свои слова пока назад.
Нужны данные на существующий калорифер, клапан и насос.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
А какие еще данные нужны на калорифер? Все то же самое, только 3R. Теплоноситель зимой не поднимется выше 90, а весной может быть и 40.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Нужны данные по калориферу - мощность, расчетные температуры входа и выхода по воздуху и по воде, расчетный расход воды.
Необходимо хотя бы качественно определить переразмерен (скорее всего) или нет. Еще нужны данные по насосу и клапану.
Еще один момент, который может помочь качественно определить проблему. Замерить Т воды контура на входе в калорифер, Т воды на выходе из калорифера, Т воздуха на входе и на выходе в установившемся рабочем режиме. Вы пишите, что при уставке 25С работает. Вот в этом режиме и произвести измерения.
Я бы разбирался следующим образом: 1. Определил - есть ли проблемы с самой установкой и узлом обвязки. 2. Если с п.1 проблем нет, разбираться надо с гидравликой, внешней и внутренней. Судя по документации с их сайта, узел обвязки Ремака не подарок. 3. Автоматика, но это вряд ли.
Пока я выпытываю из Вас данные для п.1
|
|
|
|
|
20.11.2007, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(ttt @ 20.11.2007, 11:39) [snapback]191960[/snapback] Нужны данные по калориферу - мощность, расчетные температуры входа и выхода по воздуху и по воде, расчетный расход воды. Данных как я понимаю других нет. Был опубликованный расчет. Данные 110/70 в ТЗ были даны ошибочно заказчиком по ТХ котельной. Однако потом выяснилось, что помимо данных котельной есть куча проблем с отоплением и зак попросил переделать приточки на 90/70, а то и на 70. При этом исполнитель эту просьбу переадресовал в Ремак. Там предложили заменить либо калорифер, либо узел обвязки. Исполнитель по вентиляции выбрал калорифер. . Никаких других данных больше нет. Цитата(ttt @ 20.11.2007, 11:39) [snapback]191960[/snapback] Необходимо хотя бы качественно определить переразмерен (скорее всего) или нет. Еще нужны данные по насосу и клапану. Насос UPS 25-60, клапан уточню завтра. Цитата(ttt @ 20.11.2007, 11:39) [snapback]191960[/snapback] Еще один момент, который может помочь качественно определить проблему. Замерить Т воды контура на входе в калорифер, Т воды на выходе из калорифера, Т воздуха на входе и на выходе в установившемся рабочем режиме. Вы пишите, что при уставке 25С работает. Вот в этом режиме и произвести измерения. Т на входе было 59 градусов, на выходе 27, Тнар = -1.5, в канале +25.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да с сети надо начинать, поскольку реально другой режим идет с привязкой на ресчетные.Нет перепада расчетного.И по имеющемуся реальному перепаду и пересчету его на расчетную Т выбирать уже узлы и калориферы(верней будет звучать-проверить на реальные параметры, имеющиеся параметры).А подборы от производителя идут из расчета -что нужно узлу.А не то какой нужен узел исходя из того что есть по условиям его работы.И скорей всего полетят и узлы и калориферы.Но это полбеды.т.к. при выходе на проектную мощность и соответсв. расчетный режим сети потребуется повтор в расчетах( или сразу проверить -вдруг влезут хоть по краю зоны в оба режима)А потом уже корректировать алгоритмы управления по полученным результатам.Исходить надо из того что есть, а не из того что надо.т.е. обратная задача решаться должна и с проверкой на прямую.А пока до выхода на проектные мощности, как вариант на время до выхода этогот.е. для работы во временном режиме нужно обеспечить временный режим работы(те самые полумеры-они именно так и названы были потому)
|
|
|
|
|
20.11.2007, 17:44
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Похоже "переразмер", недогрев 2 гр. можно реализовать только на большой поверхности ТО.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да оба режима проверять надо.И тепловой и гидравлический.Наворочено там всего и по всем статьям.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 18:18
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(инж323 @ 20.11.2007, 14:47) [snapback]192246[/snapback] Да оба режима проверять надо.И тепловой и гидравлический.Наворочено там всего и по всем статьям. Это точно.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
короче сталкнулся с такой шляпой, если отключить цирк. насос то в ремаковском узле то обратка резко падает а воздух приточный нифига
вообщем приточка встает в аварию
касс проверте насос...
|
|
|
|
|
20.11.2007, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Да насос то проверяли в самую первую очередь. Говорят, что крутится. Я думаю, что если бы он вообще не крутился, то приточка бы скорее встала по воздуху, а не по обратке. У меня обычно так происходит. Раз нет циркуляции, то как холодный теплоноситель попадет на выход калорифера при закрытом клапане. Хотя холодная обратка может начинать переть при отрытии клапана... Может еще и насосы не правильно подобраны?
|
|
|
|
|
20.11.2007, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"Может еще и насосы не правильно подобраны?" К какому из вариантов подбора эти насосы?К трех или двухрядным калориферам?Элементарная ошибка- листочек в подборе "не тот" взяли. Все смотреть и факт и бумаги(проект, подборы, спецификации и прочая)
|
|
|
|
|
22.11.2007, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Да все может. В том то и дело, что один в одном ошибся, другой в другом... Вот и накапливается ошибка как в интегральной составляющей.
|
|
|
|
|
26.11.2007, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"Т на входе было 59 градусов, на выходе 27, Тнар = -1.5, в канале +25. "
Похоже переразмеренный теплообменник. Или расход воды мал. Или то и другое вместе. Переразмер теплообменника не лечится. Можно попробовать изменить подвод теплоносителя. И картонку поставить. Но это так, полумеры.
Можно еще попытаться резко увеличить расход воды через ТО. Заменив насос. Кстати, какая скорость насоса установлена?
Замерить бы расход воды.
|
|
|
|
|
26.11.2007, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"И его замена на более мощный ситуацию существенно не изменит... "
Идея в следующем. Поскольку проблема заключается в низкой температуре обратки, то ее можно попытаться поднять за счет большего расхода. "Т на входе было 59 градусов, на выходе 27, Тнар = -1.5, в канале +25. " Значит средняя Т равна 44 С, температурный напор 32 С при данном расходе. Увеличим расход в 2 раза, дельта Т (напор) уменьшится тоже примерно в 2 раза. При тойже Т средней 44 С Т в контуре (входящая в ТО) будет 52 С, выходящая 35 С.
Другими словами тот же результат (в канале +25) можно достичь пропуская бесконечно большой расход воды с температурой Твх=Твых=44 С.
|
|
|
|
|
26.11.2007, 11:57
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(ttt @ 26.11.2007, 8:43) [snapback]194478[/snapback] "И его замена на более мощный ситуацию существенно не изменит... "
Идея в следующем. Поскольку проблема заключается в низкой температуре обратки, то ее можно попытаться поднять за счет большего расхода. "Т на входе было 59 градусов, на выходе 27, Тнар = -1.5, в канале +25. " Значит средняя Т равна 44 С, температурный напор 32 С при данном расходе. Увеличим расход в 2 раза, дельта Т (напор) уменьшится тоже примерно в 2 раза. При тойже Т средней 44 С Т в контуре (входящая в ТО) будет 52 С, выходящая 35 С.
Другими словами тот же результат (в канале +25) можно достичь пропуская бесконечно большой расход воды с температурой Твх=Твых=44 С. Не совсем так. С увеличением расхода упадет т-ра вх. или смеси. Это из баланса, однако при этом возрастет коэфф. теплопередачи(т. к. он есть функция массовых расходов теплоносителей) а следовательно возрастет и т-ра воды на выходе из ТО.
|
|
|
|
|
26.11.2007, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"Не совсем так. С увеличением расхода упадет т-ра вх. или смеси. Это из баланса, однако при этом возрастет коэфф. теплопередачи(т. к. он есть функция массовых расходов теплоносителей) а следовательно возрастет и т-ра воды на выходе из ТО."
Возможно Вы правы, или вернее, наверное правы. Я не теплотехник.
Я рассуждаю примитивно - 1. чем больше воды, тем меньше она остынет. 2. Теплоотдача калорифера прямо(может чуть криво)пропорциональна средней температуры поверхности.
|
|
|
|
|
26.11.2007, 18:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Я рассуждаю примитивно - 1. чем больше воды, тем меньше она остынет. это было б справедливо всегда, если б теплообменники подключали только по прямоточной схеме. в противоточной же схеме все не так - чем больше воды, тем ниже средняя но и дельта тоже становится меньше. и тут может получится так, что средняя опустится настолько, что обратка станет еще ниже чем была. о как...
|
|
|
|
|
27.11.2007, 6:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
для касс
ремаковские узлы менагеры подбирают от балды
вот что получилось на моем объекте:
две установки веснер, одна 5600 кубиков вторая 7100 кубиков
на малой - теплообменник два ряда, смесительный узел с клапаном (еле язык поворачивается такое называть КЗР) с Кв 8,0 на чуть побольше - теплообменник четыре ряда , смесительный узел с КВ 18,0
водичка градусов 50-55, перепад вроде как есть но минимален
в итоге малае еле работает в ручном режиме (недогревае, максимально Т притока 19 гр С), большая работает отлично, незначительные колебания Т притока около +- 0,5 р С
так что есть над чем подумать ...
|
|
|
|
|
27.11.2007, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(ttt @ 26.11.2007, 8:36) [snapback]194382[/snapback] Похоже переразмеренный теплообменник. Или расход воды мал. Абсолютно согласен с вами. Цитата(ttt @ 26.11.2007, 8:36) [snapback]194382[/snapback] Можно еще попытаться резко увеличить расход воды через ТО. Заменив насос. Кстати, какая скорость насоса установлена? Насос ИМХО односкоростной. Цитата(ttt @ 26.11.2007, 8:36) [snapback]194382[/snapback] Замерить бы расход воды. Вот именно. Я бы сам о таком мечтал. Но не желает никто ставить датчики расхода на узлы обвязки.
|
|
|
|
|
27.11.2007, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(olg2004 @ 27.11.2007, 6:23) [snapback]194920[/snapback] ремаковские узлы менагеры подбирают от балды ... так что есть над чем подумать ... Да конечно есть над чем. Вчера пускал еще одну Ремак, но с рекуператором. Так вот с рекуператором при +1 вода обратки опускалась при пуске до +17. А что будет при морозах? Но ситуация еще хуже тем, что нет в системе пока ни одного датчика давления. На приточку вентиляционщики поставили наш типовой щит Интел-вент, но в него я уже воткнул новую прошивку с задержкой переключения ПИ. (см. выше). Пока задержка в 30 сек решает проблемы пуска. Потом наверное придется увеличивать. Но самое страшное, что систему отопления делал специалист по авиации и естественно ничего не считал, а делал как Бог на душу положит. Блин, как это уже утомляет. Ну почему люди себе еще операции не делают? Типа обращение на медицинский форум: "Моему брату нужно сделать сложную операцию на позвоночнике. Книгу по хирургии мы уже купили, поиск по форуму особо ничего не дал. Кто что может посоветовать по данной теме?"
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
27.11.2007, 18:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 27.11.2007, 20:50) [snapback]195271[/snapback] Вот именно. Я бы сам о таком мечтал. Но не желает никто ставить датчики расхода на узлы обвязки.  Для этого существуют переносные расходомеры. Два УЗ датчика крепятся магнитами на трубу, несколько насторек (самая важная - ДУ трубы) - и наблюдаете расход. Взлёт, например, такие делает. Но не только он.
|
|
|
|
|
27.11.2007, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Slavik @ 27.11.2007, 18:55) [snapback]195341[/snapback] Для этого существуют переносные расходомеры. Ссылочку не дадите?
|
|
|
|
|
28.11.2007, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"Для этого существуют переносные расходомеры" Мы пользуем Portaflow, выручает сильно. http://www.energotest.ru/fm_micronics_pf204.html"Насос ИМХО односкоростной." - Ваш UPS должен быть трехскоростной.
|
|
|
|
|
28.11.2007, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Кстати, Kass, трехрядных теплообменников не существует. Или мне не попадались. Если входной и выходной патрубки с одной стороны, то количество рядов - четное.
|
|
|
|
|
28.11.2007, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(ttt @ 28.11.2007, 8:32) [snapback]195526[/snapback] Кстати, Kass, трехрядных теплообменников не существует. Или мне не попадались. Если входной и выходной патрубки с одной стороны, то количество рядов - четное. Да вроде есть, если верить каталогу. Например тут вот http://www.remak-spb.ru/katalog/teploobm.pdf можно найти. Цитата(Slavik @ 28.11.2007, 9:53) [snapback]195559[/snapback] Спасибо. На сайте правда не слова о цене. Никто не подскажет ее порядок?
|
|
|
|
|
28.11.2007, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(ttt @ 28.11.2007, 8:11) [snapback]195523[/snapback] "Для этого существуют переносные расходомеры" Мы пользуем Portaflow, выручает сильно. http://www.energotest.ru/fm_micronics_pf204.html... Цитата(Slavik @ 28.11.2007, 9:53) [snapback]195559[/snapback] Спасибо за ссылки. Вроде убедил вентиляционщиков наших купить такой прибор для проверки расхода теплоносителя. Думаю, что в будущем это упростит анализ гидравлики систем.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|