Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Всё о канальных кондиционерах, принцип работы, расчет...
Linnik
сообщение 21.11.2007, 15:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 22.1.2007
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 5640



Ув. специалисты первый раз столкнулся с проектированием канального вентилятора (проектантом работаю год), может кто-нибудь подсказать что это и с чем его едят. Принцип работы, как его правильно посчитать. Или литературу может кто посоветует какую почитать. Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!!
P.S. Дабы меня не обвинили в не умении пользоваться поиском, сразу говорю все темы по этому поводу прочитал ничего толком не разобрал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 21.11.2007, 16:01
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



вы конкретне поставьте вопрос. Что Вам нужно ? Канальный вентилятор или кондиционер с внутренним блоком канального типа ?
Если Вы из москвы то обратитесь к любому редставителю любой фирмы (дайкин , митцубиси, LG .......) они бесплатно обучение проводят

Сообщение отредактировал AAANTOXA - 21.11.2007, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linnik
сообщение 21.11.2007, 16:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 22.1.2007
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 5640



Вопрос стоял так : "В торговом зале установить канальную систему кондиционирования с рецеркуляцией воздуха". Я из г. Запорожья, Украина и у нас я пока не нашел никого кто бы обьяснил:(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 21.11.2007, 16:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



ммда. год ведь все таки не один день.
канальный вентилятор -это одно.
Канальная система кондиционирования-это абсолютно другое.
НЕ ПУТАТЬ!

а Вообще Яндекс столько инфы по-этой теме содержит. и с картинками и без. вот допустим одна из них
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 34,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 410
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linnik
сообщение 21.11.2007, 16:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 22.1.2007
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 5640



Я дико извиняюсь, я ошибся в поставленом вопросе мне всетаки нужен был кондиционер канальный (думал об одном а написал другое)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 21.11.2007, 16:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Цитата(Linnik @ 21.11.2007, 16:25) [snapback]192716[/snapback]
Я дико извиняюсь, я ошибся в поставленом вопросе мне всетаки нужен был кондиционер канальный (думал об одном а написал другое)


фу... ну напугали если честно!!!!!!!!!!!!

Канальные кондиционеры могут обеспечить нужной температурой сразу несколько помещений. Канальный кондиционер работает в режиме рециркуляции, блоки канальных кондиционеров устанавливаются над подвесным потолком, а воздух забирается и раздается воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Блок канального кондиционера имеет мощный вентилятор, который позволяет преодолеть сопротивление распределительных воздуховодов.

http://www.centrclimat.ru/duct.htm?from=ya
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.jpg ( 12,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 21.11.2007, 16:42
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Linnik @ 21.11.2007, 16:09) [snapback]192698[/snapback]
"В торговом зале установить канальную систему кондиционирования с рецеркуляцией воздуха"

Понимаете, канальные системы и так с рециркуляцией воздуха. Канальная - значит можно воздуховодами развести по помещению(-ниям). Информацию можно также посмотреть на примере кондиционеров GREE на сайте www.euroclimat.ru.

Кстати, проектант - это я считаю ругательным словом. Есть ПРОЕКТИРОВЩИК! Вот...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 21.11.2007, 16:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



проектант ругательно? никогда не задумывалась.
В следующий раз когда услышу- обязательно обижусь!

To Linnik:
Подбор канальника по холоду ведется также как и обычного сплита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linnik
сообщение 21.11.2007, 16:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 22.1.2007
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 5640



А если мне надо обеспечить вентиляцию торгового зал кассового узла и комнату VIP клиентов - я могу поставить один канальный кондиционер на эти помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 21.11.2007, 17:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



по идее можете (если по расчету позволяет)
НО учтите и минусы:
в кассовом зале народу много будет?- Много!
вот и выстроят они себе темературу похолоднее
а в VIP комнате допустим один милиардеришка сидеть будет. Задубеет как!

Так что лучше не совмещать!

P.S. Projektant-в переводе с немецкого проектировщик. Так что любителям немецкого (т.е. мне) можно не обижаться biggrin.gif

Сообщение отредактировал gottra - 21.11.2007, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2007, 17:45
Сообщение #11


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Linnik @ 21.11.2007, 16:57) [snapback]192764[/snapback]
А если мне надо обеспечить вентиляцию торгового зал кассового узла и комнату VIP клиентов - я могу поставить один канальный кондиционер на эти помещения?

Нет. Кондиционер не относится к системе вентиляции. (тоже самое что использовать дезодорант от запаха пота не помывшись)

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 21.11.2007, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 21.11.2007, 18:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



да, кстати, когда я имела в виду можно, то в виду имелось количество холода (т.е. Кондиционирование).
а с вентиляцией я согласна с Иваном-эл-ингом.
Там ведь можно только подмес делать. А подмес не более 30%. А для этого помещения (судя по всему)- как мертвому припарка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 21.11.2007, 19:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
А если мне надо обеспечить вентиляцию торгового зал кассового узла и комнату VIP клиентов - я могу поставить один канальный кондиционер на эти помещения?

Очень не рекомендую. Разве что по бедности. Канальный кондиционер имеет один пульт ДУ и один датчик комнатной температуры, который установлен либо в пульте либо на заборе воздуха. В первом случае кондиционер будет поддерживать температуру в той комнате, где установлен пульт, а вовтором случае, как в том анекдоте - среднюю по палате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Y.M.A._*
сообщение 7.2.2008, 17:46
Сообщение #14





Guest Forum






Ребята! смотрите что я нашел http://www.mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=1288,, а ведь канальник.

100%приток,вместо 30%(которые даже перекрывают санитарно-необходимые нормы)
Не понимаю,если канальник подает 30-100%,то как быть с вытяжкой?Нужно же для баланса и вытягивать 30-100%,а ведь мало кто ставит вытяжку под канальники.Якобы вытяжка будет за счёт инфильтрации,извините меня ,но какая в наши дни инфильтрация когда окна пластиковые,стены,двери герметичные.Будем сидеть под давлением?(оформлю ещё в одной теме) huh.gif

Сообщение отредактировал Y.M.A. - 7.2.2008, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАБАТ
сообщение 8.2.2008, 9:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 15030



В mitsubishi electric мне держали ответ, что 100% подмес исключительно "подготовленного" воздуха, а до 30% можно подмешивать уличного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 12.2.2008, 11:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



вотъ ))

Сообщение отредактировал agenda - 12.2.2008, 11:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  канальники_лекция.pdf ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1057
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 12.2.2008, 11:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



wub.gif
Цитата(Linnik @ 21.11.2007, 13:57) [snapback]192764[/snapback]
А если мне надо обеспечить вентиляцию торгового зал кассового узла и комнату VIP клиентов - я могу поставить один канальный кондиционер на эти помещения?

а регулирование температуры в каждом помещении по отдельности?? в среднем по больнице ))хехее. тогда точный расчет теплопритоков в каждом помещении, потом может шиберы или заслонки и правильная разводка воздуховодов, с аэродинамическим расчетом всех длин трасс и диаметров.

Сообщение отредактировал agenda - 12.2.2008, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 12.2.2008, 12:10
Сообщение #18


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Y.M.A. @ 7.2.2008, 17:46) [snapback]219539[/snapback]
Ребята! смотрите что я нашел http://www.mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=1288,, а ведь канальник.

100%приток,вместо 30%(которые даже перекрывают санитарно-необходимые нормы)
Не понимаю,если канальник подает 30-100%,то как быть с вытяжкой?Нужно же для баланса и вытягивать 30-100%,а ведь мало кто ставит вытяжку под канальники.Якобы вытяжка будет за счёт инфильтрации,извините меня ,но какая в наши дни инфильтрация когда окна пластиковые,стены,двери герметичные.Будем сидеть под давлением?(оформлю ещё в одной теме) huh.gif



Так это же блок от Сити-мульти , а не обычный канальник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 12.2.2008, 12:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



Цитата(Linnik @ 21.11.2007, 13:09) [snapback]192698[/snapback]
Вопрос стоял так : "В торговом зале установить канальную систему кондиционирования с рецеркуляцией воздуха". л:(


ему же сказали, с рециркуляцией воздуха. т.е. из комнаты забрал, охладил и в комнату подал. значит никаких подмесов ему не нужно. в таких торговых залах обычно делают отдельно вентиляцию.

wub.gif
Цитата(Александр Васильев @ 12.2.2008, 9:10) [snapback]220976[/snapback]
Так это же блок от Сити-мульти , а не обычный канальник.

это больше как "центральный кондиционер" можно назвать. наружный блок (компрессорно-конденсаторный) к нему можно любой сувать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 12.2.2008, 12:30
Сообщение #20


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Конечно, устанавливать один канальник н несколько помещений - это по бедности. Но бедность в россии как известно не порок, и ставят их так повсеместно.

Вот такой способ "рассчета" канального кондиционера:

Допустим, есть 3 помещения, 20м, 30м и 40м2. Посчитаем тепловые нагрузки. Допустим, получится 2,2 кВт, 4 кВт, и 5 кВт. В сумме 11,2 кВт.
Подобрали канальник на эту производительность, к примеру PEAD-RP125EA (пр-ть 12,3 кВт, статическое давление 70-130 Па, расход воздуха 2100-2520м3/час).
Делим кол-вол кубов воздуха на производительность по холоду. 2520/12,3=205м3/час, (как и у боьшинства кондицинеров, эта цифра практически всегда одинакова)

Составляем пропорцию и распределяем количество воздуха по помещениям.
2,2кВт - это 19% от общей потребности.
4 кВт - это 36%
5 кВт - это 45%.

Так же пропорционально распеределяем воздух
получится
в первое помещение 20м2 - 495м3/час (19% от 2520)
во второе помещение 30м2 - 900м3/час (36% от 2520)
в третье помещение 40м2 - 1125 м3/час (45% от 2520)

И конечно с сеткой повозиться придется.
Шиберы на всех выходах из коллектора, мне лично нравятся ирисовые SPI.
Коллектор - это некий короб, который крепится ко входу и выходу из канального кондиционера, и к которому крепятся отводы, по которым воздух поступает в заданные помещения.

ИМХО


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 12.2.2008, 12:43
Сообщение #21


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



делаю точно также.
Вот только странно что при бюджетном варианте есть дорогие ирисовые SPI. Тогда уж можно к ним и привод "прикрутить" + минимум автоматикт и вот вам регулировка по каждому помещению готова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 12.2.2008, 12:53
Сообщение #22


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(agenda @ 12.2.2008, 12:22) [snapback]220980[/snapback]
ему же сказали, с рециркуляцией воздуха. т.е. из комнаты забрал, охладил и в комнату подал. значит никаких подмесов ему не нужно. в таких торговых залах обычно делают отдельно вентиляцию.

wub.gif
это больше как "центральный кондиционер" можно назвать. наружный блок (компрессорно-конденсаторный) к нему можно любой сувать



Только что звонил в Митсубиси в Москву. Сказали, что так делать нельзя - в смысле сувать )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Y.M.A._*
сообщение 12.2.2008, 13:28
Сообщение #23





Guest Forum






Всё верно,это внутрянка от сити мульти.Ну какая разница какой у неё наружный блок.Это канальник.
Да,верно говорите что канальники ставят от бедности,и соответственно вытяжку под них (которые с притоком) не ставят,всё в денежку упирается.Ну и что,везде хороше где стоит просто канальник.Ну кто нибудь жаловался? я не слышал.Главное чтобы он работал на кондиционирование а приток это как дополнение.И всё будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 12.2.2008, 13:35
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



изначально отрегулировать шиберы. после установки. выставить один раз. никакой автоматики. если хотят один канальник на 3 помещения, то какая там автоматика??разоряцца ж

Сообщение отредактировал agenda - 12.2.2008, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 12.2.2008, 14:35
Сообщение #25


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Y.M.A. @ 12.2.2008, 13:28) [snapback]221016[/snapback]
Всё верно,это внутрянка от сити мульти.Ну какая разница какой у неё наружный блок.Это канальник.
Да,верно говорите что канальники ставят от бедности,и соответственно вытяжку под них (которые с притоком) не ставят,всё в денежку упирается.Ну и что,везде хороше где стоит просто канальник.Ну кто нибудь жаловался? я не слышал.Главное чтобы он работал на кондиционирование а приток это как дополнение.И всё будет работать.



1. В Митсубиси мне сказали, что к этой внутрянке можно использовать ТОЛЬКО наружку от сити мульти. Я привык доверть мнениям из подобных источников, по карайне мере эскпериментировать я бы не стал.

2. Ну и что,везде хороше где стоит просто канальник.Ну кто нибудь жаловался? я не слышал.Главное чтобы он работал на кондиционирование а приток это как дополнение.И всё будет работать

2 варианта:
1: приточка за 100 рублей+настенник за 100 рублей.
2: канальник без притока за 200 рублей.

Есть кто нибудь здесь, кто хотел бы работать в помещении со вторым вариантом? rolleyes.gif




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dais
сообщение 12.2.2008, 15:44
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.2.2008
Из: Riga
Пользователь №: 15443



Из опыта скажу- канальнику работать только на рециркуляцию, как только начинаешь подмешивать воздух с улицы - начинай отсчитывать 2 года как пойдут всякие бЕды типа "вдруг потёк конденсат", "вышибает вводной автомат", "а воздушный фильтр у нас всегда из войлока стоял?" И единственный способ этого избежать - на входе в канальник выбрасывать фильтр и ставить фильтрбокс с карманными фильтрами по всей морде и в полный рост, чтобы сопротивление уменьшить.
А один канальник на 3 помещения - можно, но... VIP комната без своего пульта и своего кондиционера... я бы не стал клиентом такой конторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Y.M.A._*
сообщение 12.2.2008, 17:24
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Александр Васильев @ 12.2.2008, 14:35) [snapback]221050[/snapback]
1. В Митсубиси мне сказали, что к этой внутрянке можно использовать ТОЛЬКО наружку от сити мульти. Я привык доверть мнениям из подобных источников, по карайне мере эскпериментировать я бы не стал.

2. Ну и что,везде хороше где стоит просто канальник.Ну кто нибудь жаловался? я не слышал.Главное чтобы он работал на кондиционирование а приток это как дополнение.И всё будет работать

2 варианта:
1: приточка за 100 рублей+настенник за 100 рублей.
2: канальник без притока за 200 рублей.

Есть кто нибудь здесь, кто хотел бы работать в помещении со вторым вариантом? rolleyes.gif


biggrin.gif
Другое ТЭО:

1. 4 помещения. В каждое помещение по сплиту. - 300р.
2. 4 помещения. Канальник с притоком - 300р.

какие "+" и "-" smile.gif
[Сейчас я в банк ставлю канальники, они сами в ТЗ прописали,и по секторам.]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 12.2.2008, 17:28
Сообщение #28


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



а мы делаем обычно так: канальник+полноценная приточка с нагревателем, фильтром, заслонкой на заборе, и всей автоматикой конечно.
пример:
канальнмк на 2 кВт-это усредненно комната 20м2. воздухообмен канальника-600м3/час. 30% от этого объема - 180м3/час. в комнате 20м2 не может по нормам сидеть более 3х человек. стало ьытт, всем всего хватает. разумеется, мощность канальника потеряется на озлажление приточки. но для этого заку делается 2 варианта: вот так будет работать, но в ЖАРУ будет не хватать. а вот так- будет хватать всегда. потом его подпись.... увы, немногие внимают голосу разума.

приточку рассчитываем на дельту 40оС, чтоб полноценный приток был и зимой и летом. но внутренний блок канальника должен работать на вентиляцию всегда, чтоб приточка в аомент своей работы не выдула обратно пыль с вытяжных воздуховодов. хотя жто тоже момент спорный.

у мощный канальников ставьте водяной замок на сливе, а то не потечет вниз вода.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 12.2.2008, 18:22
Сообщение #29


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



"1. 4 помещения. В каждое помещение по сплиту. - 300р.
2. 4 помещения. Канальник с притоком - 300р."

1-неприемлимо, ибо нет приточки.
2 - хорошо, но дорого.

4 помещения - это уже 80м2, жто уже какой-нить PUH-5 если по митсубиси. магистральный воздуховод 600*300 минимум+изоляция+работы.... +решетки... около 200т.р.
и это еще без приточки. приточка еще 180т.р. минимум.

итого 380т.р.

а 4 сплита на 4 комнаты-это 120 т.т. + приточка 180. итого жкономия 80 т.р.
может не в тему я про деньги, но жтот вопрос тоже не последний при реализации проектов...

у канальника (общего) есть минус: в одном кабинете чихают - болеют все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Y.M.A._*
сообщение 14.2.2008, 9:27
Сообщение #30





Guest Forum






Александр Васильевич,полностью с вами согласен.

Скажите,а на приточку можно ведь поставить охладительный контур.К примеру на воде (с магистрали на прямую+клапан).Или же фреоновый,но тогда придётся внешку куда то ставить.Просто я сколько встречал ,действительно приточка только зимой нормирует до необходимой температуры за счет калорифера,к примеру задаём нормированый воздух в 16С.А летом как быть?Ведь дельта в 40С,это для Краснодара не годится(будет 65).Сгорим+нагрузка на канальник.

Если есть пути решения подскажите пожалуйста,сейчас как раз приточку ставим с канальниками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных