Кто должен делать сбор конденсата?, Кто должен делать |
|
|
|
22.11.2007, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
На мой взгляд, дренаж - младший брат ливневки  . И под потолком можно К2 вести (в большинстве случаев), это же не К1. Даже в венткамеру К2 допускается заводить, а вот К1 - нельзя. Всегда сам проектирую систему дренажа от кондиционеров (являюсь инженером ОВ).
Сообщение отредактировал mik29 - 22.11.2007, 16:09
|
|
|
|
|
22.11.2007, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(mik29 @ 22.11.2007, 16:07) [snapback]193310[/snapback] На мой взгляд, дренаж - младший брат ливневки  . Всегда сам проектирую систему дренажа от кондиционеров (являюсь инженером ОВ).  , раз вы сам ОВ-шник, то ваше естественное желание спихнуть дренаж с себя )), такое же естетвенное желание ВК-шника - отбрехаться от него... сколько сталкивалась с этим - всегда делали ОВ-шники, приходили консультироваться, но делали сами... один раз я в качестве помощи зашивающимся делала, но это исключение и не надо возводить его в правило с другой стороны - ну от чего ж не помочь людям?, за не большое, но приличное вознаграждение ))
|
|
|
|
|
22.11.2007, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
если проектировать дренаж, даже как ливневку, то скажите 1. каким диаметром? У Вк диометри канализация от 32 идет 2. если это канажка то как быть с прочистками. у нас только для ду 50 есть расстояния а для 32 или 20 нет 3. Какие уклоны брать для 50 мин 0,25 - а для 32 или 20????
И как систему обозвать В15, или к13 или Др???? ит.д.
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
22.11.2007, 18:04
|
Guest Forum

|
Я обычно закладываю от 25 диаметра Нафига там прочистки, если сто "серый" Уклоны минимальные - шоб текло ситему обзываю "дренаж" буквенно-циферьных обозначений не ставлю воизбежание....
|
|
|
|
|
22.11.2007, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
1. Диаметр зависит от количества конденсата, который в свою очередбь зависит от холодильной мощности внутренненго блока кондиционера (или фанкойла). Данные для подбора диаметров в зависимости от холодильной мощности (данные взяты с chillers.ru): d15 - не рекомендуется d20 до 7 кВт d25 до 17 кВт d32 до 100 кВт d40 до 170 кВт d50 до 590 кВт d80 до 1050 кВт d100 до 1500 кВт d125 до2400 кВт 2. Прочистки ставлю только в "проблемных" местах (в основном, на поворотах). На небольшие системы вообще их не ставлю (см. предыдущий пост). Конструктивно прочистка представляет из себя тройник с переходом на резьбу 3/4", далее на резьбу закручиваю стальную пробку. 3. Уклон принимаю 0,02 - расход конденсата-то копеечный. Если пошарить по мануалам кондционеров, то в некоторых и рекомедуемый уклон показан. 4. Системы обозначаю Д1,Д2, Д3 .... Здесь цифра - всего лишь порядковый номер, буква "Д" - дренаж  . Не по ГОСТу, конечно, но К13 обозвать или тем болеее В15!!! - язык не поворачивается.
Сообщение отредактировал mik29 - 22.11.2007, 18:22
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
22.11.2007, 18:26
|
Guest Forum

|
Мне кажется, на chillers.ru явно завышены диаметры. получается, что если несколько кондиционеров, то их мощности должны складываться.. и под каким потолком Вы при таком раскладе пролезете? Я больше ф50 не видела. И работают...  Ну, не беру промышленное кондиционирование, только офисы-жилье.
|
|
|
|
|
22.11.2007, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Большое спасибо за данные. Но возвращаюсь к проблемы кто -должен делать? Если ВК, то мы ж должны проэктировать согласно нашему СНиПУ и что-бы показать руководству полноту проэктирования необходимо делать согласно СНиПу. так как это можно сделать второй вопрос? а вот как это должно быть согласно нашим нормативным документам!!!!!
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
22.11.2007, 18:55
|
Guest Forum

|
Блин, да ни одна экспертиза не придиралась к дренажу от кондеев под потолком! Делать должны ОВшники. Кстати, начальство можно попугать тем, что если дренаж будет в ВК, то не согласуют
|
|
|
|
|
23.11.2007, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Мне подсказали, что всетаки дренаж от кондюков (труба от кондюка до труби ВК) забита в смете на проэктирование кондиционирование. Кто-то стыкался с таким документом? Где эту смету можно взять?
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
23.11.2007, 11:16
|
Guest Forum

|
У начальства попросите. Если Вы не на окладе, должны предоставить, где за каждую систему будет цифирь стоять.
|
|
|
|
|
23.11.2007, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Начальство сей документ требует от меня!
Сообщение отредактировал vod30 - 23.11.2007, 14:07
|
|
|
|
Гость_Awarija_*
|
23.11.2007, 14:24
|
Guest Forum

|
Эм.. Вам пример заявления на увольнение показать?
|
|
|
|
|
23.11.2007, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(vod30 @ 23.11.2007, 14:06) [snapback]193650[/snapback] Начальство сей документ требует от меня!  ну попробуйте, если уж наотрез не хотите делать, объяснить так (вам уже подсказали вроде, только кажется вы внимание не обратили): если дренаж от кондиционеров включать в раздел ВК, то вы его, как порядочный (а не как Михаил  ), называете канализацией, а канализацию в большинстве помещений вести под потолком низя... не место ей там... и делаете вывод, что получается не по нормам, экспертиза не согласует и т.д. и т.п. если же его заберут ОВ-шники, то беды такой не случится, т.к. у них такого норматива нету ну наврите что-нибудь с умным видом то... вы ж инженер! ))
|
|
|
|
|
23.11.2007, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157

|
Прикольно, столько рассуждений на эту тему. А в чем вопрос? Не хотите делать или в этом есть определенные трудности. Для справки. Я сам занимаюсь монтажем вентиляции и систем кондиционирования и ни разу небыло проблем с конденсатоотводом. На любую примудрость дизайнера или архитектора, находится лишь два решения: либо все штробить, либо дренажные насосы. И ВСЁ!
|
|
|
|
|
10.2.2012, 19:52
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44822

|
Здравствуйте Коллеги! Меня зовут Александр. Я специалист раздела ОВ, прошу ВК в данной дискуссии говорить обоснованно, без ,- "а мы всегда так делали", будет интересно.... ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 41-01-2003 14 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 14.1 Водоснабжение камер орошения, увлажнителей и доувлажнителей и других устройств, используемых для обработки приточного и рециркуляционного воздуха, следует предусматривать водой питьевого качества. 14.2 Воду, циркулирующую в камерах орошения и других аппаратах систем вентиляции и кондиционирования, следует фильтровать. При повышенных санитарных требованиях необходимо предусматривать бактерицидную очистку воды. 14.3 Воду технического качества следует предусматривать для мокрых пылеуловителей вытяжных систем (кроме рециркуляционных), а также для промывки приточного и теплоутилизационного оборудования. 14.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата.14.5 Качество воды, охлаждающей аппаратуру холодильных установок, следует принимать по техническим условиям на холодильные машины. СНиП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ 1.4. Внутренний водопровод - система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию, обслуживающая одно здание или группу зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от сети водопровода населенного пункта или промышленного предприятия. В случае подачи воды из системы на наружное пожаротушение проектирование трубопроводов, прокладываемых вне зданий, надлежит выполнять в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования и при необходимости локальными очистными сооружениями, а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или промышленного предприятия.
|
|
|
|
|
14.3.2014, 10:09
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54796

|
Здравствуйте уважаемые инженеры! Меня зовут ЕВГЕНИЙ. Я специалист раздела ОВ и всегда основываюсь на нормативную документацию
СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 Москва 2012 14 Водоснабжение и канализация систем отопления, вентиляции и кондиционирования 14.3 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата от оборудования.
СП 30.13330.2012 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* Москва 2012 8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от: технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции; оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях; спускных трубопроводов бассейнов; от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-03 ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Москва 2010 К таблице № 42. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки раздела «Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения» Водоотведение-3% - водоотведение включает в себя и в том числе отвод воды от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.). ВК за эту работу получает деньги вот они и обязаны делать и по СП по тому что в их зарплату это заложено
|
|
|
|
|
16.3.2014, 0:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Предлагаю продолжать в соседней теме, дублировать ни к чему.
|
|
|
|
|
17.3.2014, 7:56
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|