> как отвести стоки в сущ. стояк?, стояк удалён от сан.приборов через коридор
Гость_Karpol_*
сообщение 23.11.2007, 14:47
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Awarija @ 23.11.2007, 14:26) [snapback]193661[/snapback]
Интересно, а крестовина на считается частью лежака?
Ну да хотите делать - делайте. А мне не хоцца шоб меня потом люди материли..

да я за такое решение не агитирую, только вот за что будут материть люди? с эксплуатационной точки зрения один лежак на две квартиры нежелателен, так как при засоре может быть затруднем доступ к забившемуся участку. а когда между двумя лежаками лежит зияющая пропасть сотого стояка? такая проблема возникнуть не может, а засор стояка будет иметь последствия аналогичные обычному варианту, с подключением на одном этаже одной квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 23.11.2007, 14:55
Сообщение #32





Guest Forum






а при мыве двух унитазов по разные стороны затворы не сорвет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 23.11.2007, 14:59
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Не сорвет.Проверено на практике.Я знаю такие квартиры,это в старых домах так сделано.И все нормально. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 23.11.2007, 18:27
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(BBP @ 22.11.2007, 13:02) [snapback]193207[/snapback]
в стене не получится. пересекаем дверной проём.

а если предложить архитектору\дизайнеру сделать ступеньку в дверном проеме, с последующей площадкой и ступенькой вниз...экий дизайнерский ход...у меня дома пол в несколько уровней, и очень неплохо смотрится...если прикинуть под ним можно столько коммуникаций развести smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.11.2007, 13:27
Сообщение #35


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(wiktor-m @ 22.11.2007, 18:10) [snapback]193357[/snapback]
Со СНиПом согласен. А с утверждением "нельзя разные КВАРТИРЫ ПОДКЛЮЧАТЬ К ОДНОМУ СТОЯКУ" - не согласен. К стояку - можно, самостоятельными отводными трубопроводами. А вот вешать на один отводной приборы из разных квартир - действительно, нельзя. Но, еще раз оговорюсь, задающему вопрос это не поможет. Не тот случай.

Ни фига себе... Дожили. На одном этаже две квартиры к одному стояку?! При новом строительстве? У Вас ТАКОЕ пропускают? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.11.2007, 13:35
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Чел бросает тряпки в унитаз - засор чистят у соседа. Соседу надоело - отрезал от стояка.
Даже в самые дремучие совковые времены в самых экономичных типовых, проектанты до такого не доходили как два сортира в разных квартирах или две кухни повесить на одном этаже на один стояк. Такой бред составители СНиПов не описали - не ожидали что кому-то в голову прийдут такие решения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.11.2007, 13:53
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Лена @ 22.11.2007, 18:16) [snapback]193363[/snapback]
[Со СНиПом согласен. А с утверждением "нельзя разные КВАРТИРЫ ПОДКЛЮЧАТЬ К ОДНОМУ СТОЯКУ" - не согласен. К стояку - можно.
Присоединяюсь. Я тоже не раз так делала.И все нормально. Отводной трубопровод-это одно,а стояк -это другое.

Это кто Вам такое сказал? Есть официальное разъяснение авторов СНиПа, что стояк не является отводным трубопроводом?
А под 45 градусов трубопровод? А под 60? wink.gif
Стояк - это вертикальный отводной трубопровод. Все остальные рассуждения-от лукавого. thumbdown.gif
Вы грубо нарушаете СНиП.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.11.2007, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 24.11.2007, 17:07
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 24.11.2007, 13:35) [snapback]194030[/snapback]
Даже в самые дремучие совковые времены в самых экономичных типовых, проектанты до такого не доходили как два сортира в разных квартирах или две кухни повесить на одном этаже на один стояк.


smile.gif Чувствуется у Сергея сильные эмоции от услышанного! smile.gif
В прошлом году делала в старом доме проект по перепланировке квартиры. Надо было чуть понизить на стояке присоединение, чтобы решить задачку дизайнеров.
Было именно так, что к одному стояку две квартиры. Пришлось и у соседа перекладывать канажку, хорошо сосед вменяемый попался.
Бывают такие решения, но точно так не надо делать при новом строительстве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.11.2007, 17:10
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да, в некоторых домах так делали. Во многих хрущобах в Москве, например. И не просто на один стояк, а с "особым цинизмом" - прямым крестом. Результат неизменен - вечно что то у соседа в ванне появляется wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 24.11.2007, 17:14
Сообщение #40





Guest Forum






Уф.. ну наконец-то меня поддержали!!!
я уж было испугалась....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.11.2007, 17:17
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дык ведь гидравлика - штука суровая, её не уговоришь сделать тебе приятно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 24.11.2007, 17:51
Сообщение #42





Guest Forum






угу.. а всякие уважаемые форумчане где-то шляются на протяжение двух страниц...
или они просто решили поддакнуть другому уважаемому форумчанину? tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 24.11.2007, 18:29
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(andrey R @ 24.11.2007, 17:17) [snapback]194078[/snapback]
...гидравлика - штука суровая, её не уговоришь сделать тебе приятно


Цитата(Awarija @ 24.11.2007, 17:51) [snapback]194087[/snapback]
угу..


Ха,ха,ха...
Я тоже...угу

5 баллов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.11.2007, 20:04
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Экое у Вас причудливое воображение... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2007, 11:23
Сообщение #45


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Awarija @ 24.11.2007, 18:14) [snapback]194076[/snapback]
Уф.. ну наконец-то меня поддержали!!!
я уж было испугалась....

Пугаться надо тем, кто подписал такое решение...
Потому, как если у них нет бумажки прикрыться, то господа и дамы влипли и влипли ИМХО серьёзно.
Здоровье потерять можно...
Раньше или позже ушлый сосед со стояком отрежет от канализации соседа без оного-например с целью прикупить за дёшево его квартирку без канализации и присоединить к своей.
Отрезанный подаст в суд и проиграет дело - ошибка в проекте, грубо нарушен СНиП п 17.5. Разъяснения авторов СНиПа будут к стати.
Налицо проектирование с нарушением норм повлекшее значительные материальные потери зака.
Вполне могут поступить с авторами по-понятиям. См. братва. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2007, 12:17
Сообщение #46


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Что касается вопроса в начале темы, то я бы предпочел пустить отдельный стояк по наружной стене в утепленном закрытом коробе, возможно вместе с другими коммуникациями-тепловыми спутниками.
В конце-концов так лифты в старых домах делают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2007, 12:35
Сообщение #47


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(R++ @ 22.11.2007, 16:56) [snapback]193298[/snapback]
И почему нельзя? Личн у нас в квартире все три стояка(В1,Т3(Т4),К1) общие для двух квартир. точнее ван, не будите ли вы прокладывать в двое больше стояков на расстоянии 20-30 см друг от друга, а какже монтировать и эксплуатировать?

Это бред само(недо)учек.
Нормальное решение такое-

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.11.2007, 12:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  стояки.JPG ( 128,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.11.2007, 12:57
Сообщение #48


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2007, 10:23) [snapback]194212[/snapback]
Отрезанный подаст в суд и проиграет дело - ошибка в проекте, грубо нарушен СНиП п 17.5. Разъяснения авторов СНиПа будут к стати.

Сергей, Вы ничего не путаете?
Сосед выиграет дело если сделано по СНиП п 17.5.
Цитата
Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин.
.
Разьеснение авторов Снипа в суде по-барабану.

Есть законодательная норма, что толкование нормы, прерогатива органа принявшего данную норму..... В данном случае Госстрой. Но об этом должно быть написано в самой норме! В снипе такого нет.

Сообщение отредактировал Vict - 25.11.2007, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2007, 18:49
Сообщение #49


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин.(С)
Конечно да! Но ванны (как и любые другие приборы) должны находится в ОДНОЙ квартире. См. следующее предложение п17.5.
Во всяком случае за 30 лет я не видел ни одного типового с присоединением двух кв. на одном этаже на общий стояк. Если кто видел-плиз прожект в студию!
Стояк- это труба, воду отводит - значит отводной трубопровод. Какое еще разъяснение надо? Низзя.
Впрочем в стране авторов СНиПа нетрудно получить разъяснение.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.11.2007, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OPS-Slobodka_*
сообщение 25.11.2007, 19:46
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2007, 14:17) [snapback]194217[/snapback]
Что касается вопроса в начале темы, то я бы предпочел пустить отдельный стояк по наружной стене в утепленном закрытом коробе, возможно вместе с другими коммуникациями-тепловыми спутниками.
В конце-концов так лифты в старых домах делают...

смотря какое расстояние между стояком и новым сан. узлом. Для норм. работы необходим уклон, а он зависит от протяженности нового трубопровода канализации. В этом случае во второй квартире придется делать подиум......... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 26.11.2007, 7:42
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



ТОже слово вставлю пожалуй!
Недавно принесли проект перепланировки офиса,захотели вдруг они туалеты с душами у себя в офисе на 8мом этаже и внизу тоже офисы.А стояк находится через коридор и вент шахты(ну никак) А я им техническое обоснование о невозможности устройства сан узла,незря же я 4 месяца работаю biggrin.gif отказывать научился.И вы попробуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.11.2007, 12:38
Сообщение #52


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2007, 17:49) [snapback]194289[/snapback]
Но ванны (как и любые другие приборы) должны находится в ОДНОЙ квартире.
И где написано? smile.gif

Цитата
Во всяком случае за 30 лет я не видел ни одного типового с присоединением двух кв. на одном этаже на общий стояк.
Ну и Андрей, и Ольга уже написали, правда у Андрея случай с нарушением.

Цитата
Стояк- это труба, воду отводит - значит отводной трубопровод. Какое еще разъяснение надо? Низзя.
Стояк- это закрытый самотечный трубопровод.
отводной трубопровод - это отводной (горизонтальный) трубопровод. smile.gif

Или п. 17.2 и 17.4 по другому трактуйте? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.11.2007, 14:02
Сообщение #53


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vict @ 26.11.2007, 13:38) [snapback]194520[/snapback]
И где написано? smile.gif

И где написано что нет?

Ну и Андрей, и Ольга уже написали, правда у Андрея случай с нарушением.

Что написали ? Что есть такие типовые решения? В типовых проектах?
А счас и не такой бред рисуют..

Стояк- это закрытый самотечный трубопровод.
отводной трубопровод - это отводной (горизонтальный) трубопровод. smile.gif

Стояк это закрытый самотечный отводной трубопровод (вертикальный) smile.gif

а масло - это масло biggrin.gif

Или п. 17.2 и 17.4 по другому трактуйте? smile.gif


А они то причем?
Отводящий трубопровод-это общее название для стояков, лежаков, коллекторов и проч.
Когда хотят конкретизировать - говорят "стояк".
А если под 45гр тогда хто? Такое тож бывает...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 26.11.2007, 14:40
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412




А если под 45гр тогда хто? Такое тож бывает...
[/quote]
Под 45 это уже отводной. Или вы видели стояки такие странные где-то? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.11.2007, 14:45
Сообщение #55


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 26.11.2007, 13:02) [snapback]194574[/snapback]
Отводящий трубопровод-это общее название для стояков, лежаков, коллекторов и проч.
Когда хотят конкретизировать - говорят "стояк".
biggrin.gif
Стояк - это то что стоит! biggrin.gif Вертикально... biggrin.gif
В данном случае самотечный канал. трубопровод smile.gif

Цитата
А если под 45гр тогда хто? Такое тож бывает...
Это ж где бывает, в какой норме? smile.gif
Про одну квартиру Вы не ответили, может про это ответ скажите smile.gif


Цитата(Лена @ 26.11.2007, 13:40) [snapback]194589[/snapback]
Под 45 это уже отводной.
Лена, а Вы про что?
Какие под 45 отводные? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 26.11.2007, 15:01
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412




Лена, а Вы про что?
Какие под 45 отводные? biggrin.gif
[/quote]
Ну в смысле лежак такой что-ли наклонный?
А он что имел ввиду под 45.Ну не стояк же.
А определение стояка Вы хорошо дали.
А вообще почему вокруг этого вопроса такой спор разгорелся?
Вроде в СНиПе все ясно сказано и вывод -можно к одному стояку от двух квартир подключаться.

В чем в итоге проблема? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.11.2007, 15:22
Сообщение #57


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Лена @ 26.11.2007, 16:01) [snapback]194600[/snapback]
Лена, а Вы про что?
Какие под 45 отводные? biggrin.gif

Ну в смысле лежак такой что-ли наклонный?
А он что имел ввиду под 45.Ну не стояк же.
А определение стояка Вы хорошо дали.
А вообще почему вокруг этого вопроса такой спор разгорелся?
Вроде в СНиПе все ясно сказано и вывод -можно к одному стояку от двух квартир подключаться.

В чем в итоге проблема? unsure.gif

В СНиПе ясно сказано что нельзя.
И это подтверждается опытом типового проектирования по этому СНиПу.
Здесь путем, извиняюсь, словоблудия пытаются доказать, что стояк не является отводящим канализационным трубопроводом, а является чем то иным, что просто стоит. biggrin.gif


Цитата(Vict @ 26.11.2007, 15:45) [snapback]194590[/snapback]
biggrin.gif
Стояк - это то что стоит! biggrin.gif Вертикально... biggrin.gif
В данном случае самотечный канал. трубопровод smile.gif

Ага, вертикальный отводящий трубопровод-стояк biggrin.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.11.2007, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.11.2007, 15:30
Сообщение #58


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 26.11.2007, 14:22) [snapback]194614[/snapback]
В СНиПе ясно сказано что нельзя.
В СНиПе ясно сказано что можно biggrin.gif

Цитата
И это подтверждается опытом типового проектирования по этому СНиПу.
А ели опыт неправильный? smile.gif

Цитата
Здесь путем, извиняюсь, словоблудия пытаются доказать, что стояк не является отводящим канализационным трубопроводом, а является чем то иным, что просто стоит. biggrin.gif
Ага, вертикальный отводящий трубопровод-стояк biggrin.gif
blink.gif Чето Вы запутались совсем smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 26.11.2007, 16:06
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 26.11.2007, 15:22) [snapback]194614[/snapback]
В СНиПе ясно сказано что нельзя.
И это подтверждается опытом типового проектирования по этому СНиПу.
Здесь путем, извиняюсь, словоблудия пытаются доказать, что стояк не является отводящим канализационным трубопроводом, а является чем то иным, что просто стоит. biggrin.gif
Ага, вертикальный отводящий трубопровод-стояк biggrin.gif

Уважаемый Serg Ivanov.
Позвольте частично процитировать два пункта из СНиПа 2.04.01-85*, о котором Вы так много сказали:
17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.
Примечание Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается
17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.
17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин.
Вас не удивляет то, что в СНиПе говорится о присоединении именно ОТВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СТОЯКАМ? И, наконец, Вас не смущает, что это трубопроводы с различным режимом работы, с различной пропускной способностью, и даже с различной методикой расчета?
Ваша трактовка норм своеобразна. А ведь еще в СНиПе не говорится о том, что такое задвижка, например, или обратный клапан. Да и понятие "косая крестовина" не раскрыто полностью. Вы и по этим вопросам будете обращаться за разъяснениями к создателям нормативной литературы? Вы, конечно, вправе иметь свое мнение, но убеждать в своей правоте лучше не криками, а аргументами.

Сообщение отредактировал wiktor-m - 26.11.2007, 16:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 26.11.2007, 16:28
Сообщение #60





Guest Forum






Serg, судя по всему это пустое сотрясание воздуха.
Хотят - пущай подключают.
Через косые, прямые.. да хоть зигзагообразные... Все равно меня не заставят ставить один стояк на 2 квартиры... Вас тоже... Ну и Бог с ним...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 8:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных