Добрый день, сталкивался с похожей ситуацией, при реконструкции ИТП РСО мне пишет замечание "выполнить подбор рег. клапана на график 150/70". При этом т срезки не пишут, по факту же при нашей т нар. возд. обесп. 0,92 это - 35. там в сетях (смотрел по теплосчетчику в тепловой камере) при этой т нар. подача не более 122°С (2 года наблюдений) градусов была. Соотв, считал на оба графика, и прикладывал расчет на тот темп. график, который требовали РСО, при этом предусмотрел, что бы клапан и 120/70 и 150/70 нормально работал. В нормированном диапазоне.
Да и по опыту, при наличии автоматики с контуром циркуляции через трехходовой (или перемычку если двухходовой клапан), в межсезонье, ну и при теплой зиме, условно, расход циркуляции увеличивается, а дозирование теплоносителя первичного уменьшается до низких значений, часто бывает, что клапан отопления работает пропусками
|