Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Рационализаторские предложения, Внедрение интересных предложений и новой техники на котельных
Гость_pinochet_79_*
сообщение 25.11.2007, 18:50
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги! Предлагаю поделиться своими рационализаторскими предложениями внедряемыми на котельных. Пускай это даже не большие работы, а просто интересное решение. Начну первым, мы пробовали устанавливать утилизационный теплообменник по уходящим газам после котла ДЕ-16/14ГМ, работающем на попутном нефтяном газе, для реализации высшей теплоты сгорания топлива. В этом теплообменнике подогревали исходную воду перед химводоочисткой. Как известно температура точки росы уходящих газов в зависимости от состава топлива 50-60 градусов, и для спасения дымовой трубы от выпадения конденсата приходилось часть уходящих газов пускать помимо теплообменника. Но эфект был.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.11.2007, 20:02
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



А на сколько велик объем ХВО? Если подпитка носит эпизодический характер (собственно, так и должно быть), то смысла не вижу. Вот если система открытая, то да...
Скорее, утилизатор надо ставить после ХВО, дабы содержать его в чистоте.

Сообщение отредактировал Alex_ - 25.11.2007, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.11.2007, 16:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Вообще то подогрев воды перед ХВО до 28 гр.С (выше опасно) полезен, но штатно (по проекту) осуществляется в теплообменнике охладителя выпара из деаэратора.
Мне понравилось другое, тоже проектное решение. Питательная вода из деаэратора с температурой 102-104 гр. С охлаждается в теплообменнике водой после ХВО 28 гр.С .
При этом убивется три зайца:
- снижается температура питательной воды поступающей в экономайзер и тем самым температура уходящих газов(растет КПД котлоагрегата);
- растет температура воды в баке деаэратора (улучшается деаэрация и снижается расход пара на деаэратор);
- снижается температура воды перед питательным насосом (риск кавитации).
Встречалось другое решение.
Установка экономайзера только для ГВС (если близко есть такие нагрузки). Но это все изменения в проекте.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274