Уважаемые коллеги! Предлагаю поделиться своими рационализаторскими предложениями внедряемыми на котельных. Пускай это даже не большие работы, а просто интересное решение. Начну первым, мы пробовали устанавливать утилизационный теплообменник по уходящим газам после котла ДЕ-16/14ГМ, работающем на попутном нефтяном газе, для реализации высшей теплоты сгорания топлива. В этом теплообменнике подогревали исходную воду перед химводоочисткой. Как известно температура точки росы уходящих газов в зависимости от состава топлива 50-60 градусов, и для спасения дымовой трубы от выпадения конденсата приходилось часть уходящих газов пускать помимо теплообменника. Но эфект был.
А на сколько велик объем ХВО? Если подпитка носит эпизодический характер (собственно, так и должно быть), то смысла не вижу. Вот если система открытая, то да...
Скорее, утилизатор надо ставить после ХВО, дабы содержать его в чистоте.
Вообще то подогрев воды перед ХВО до 28 гр.С (выше опасно) полезен, но штатно (по проекту) осуществляется в теплообменнике охладителя выпара из деаэратора.
Мне понравилось другое, тоже проектное решение. Питательная вода из деаэратора с температурой 102-104 гр. С охлаждается в теплообменнике водой после ХВО 28 гр.С .
При этом убивется три зайца:
- снижается температура питательной воды поступающей в экономайзер и тем самым температура уходящих газов(растет КПД котлоагрегата);
- растет температура воды в баке деаэратора (улучшается деаэрация и снижается расход пара на деаэратор);
- снижается температура воды перед питательным насосом (риск кавитации).
Встречалось другое решение.
Установка экономайзера только для ГВС (если близко есть такие нагрузки). Но это все изменения в проекте.