> запальник горелки РГМГ-20, когда выключать запальник?
naladchik
сообщение 30.11.2007, 18:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 30.10.2005
Пользователь №: 1430



Уважаемые коллеги!
Нужен ваш совет. Проблема вот в чем: согласно п. 5.9.7. Правил безопасности систем газоснабжения и газопотребления
Горелки пусковой мощностью свыше 0,4 МВт должны оснащаться стационарной запальной горелкой, обеспечивающей факел у основной горелки в режиме розжига, а также наличие факела на всех режимах работы газоиспользующей установки.
Сейчас на водогрейном котле КВГМ-50 с 2-мя газовыми горелками РГМГ-20 установлены ЗЗУ, и запальники( у каждой горелки- свой запальник, горелки розжигаются по-очередно) по программе автоматического пуска выключается через 4 минуты после розжига основных горелок. Означает ли вышеуказанный пункт Правил, что запальник должен постояно гореть с момента пуска котла до его останова (аварийного или планового)? blink.gif bang.gif bang.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korro
сообщение 3.12.2007, 21:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 25.11.2005
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581



А что, по данному вопросу наехала инспекция, или Вы хотите бежать "впереди паровоза"? То что у Вас стоит, сделано ведь ,скорее всего, по проекту? Значит спите спокойно. Ну, а если уж будут наклонять на реконструкцию - тогда с проектантами обо всем и договоритесь.
У меня котлы КВГМ-20 с горелками РГМГ-20, запальник выключается еще быстрее чем у Вас, но голова об этом не болит. Газовая инспекция понемногу поджимает насчет двух отключающих устройств и т.п.Если уж когда нибудь будем делать реконструкцию, тогда обо всем комплексно и буду думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 4.12.2007, 8:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



У нас картина аналогичная. 3 котла КВГМ-23,3 с горелками ГМ-25, автоматика АМАКС. Запальники также отключаются. Запущена котельная в 2001г и подобных вопросов не возникает. А по сути происходящего, не о чем парится. Горит основная горелка, так чего еще надо?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sentr0
сообщение 4.12.2007, 21:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12629



1. Уточните область распространения данных правил. На Украине подобные правила на данные котлы не распространяются (на них свои). На ГРП, на газопроводы - да, на котлы - нет.
2. Данный вопрос определяет завод и скорее всего освещен в заводской инструкции котла. Должна быть сшита с паспортом.
3. Хотите официальный ответ напишите письмо на завод изготовитель. Обычно отвечают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных