Уважаемые коллеги!
Нужен ваш совет. Проблема вот в чем: согласно п. 5.9.7. Правил безопасности систем газоснабжения и газопотребления
Горелки пусковой мощностью свыше 0,4 МВт должны оснащаться стационарной запальной горелкой, обеспечивающей факел у основной горелки в режиме розжига, а также наличие факела на всех режимах работы газоиспользующей установки.
Сейчас на водогрейном котле КВГМ-50 с 2-мя газовыми горелками РГМГ-20 установлены ЗЗУ, и запальники( у каждой горелки- свой запальник, горелки розжигаются по-очередно) по программе автоматического пуска выключается через 4 минуты после розжига основных горелок. Означает ли вышеуказанный пункт Правил, что запальник должен постояно гореть с момента пуска котла до его останова (аварийного или планового)? blink.gif bang.gif bang.gif bang.gif
korro
А что, по данному вопросу наехала инспекция, или Вы хотите бежать "впереди паровоза"? То что у Вас стоит, сделано ведь ,скорее всего, по проекту? Значит спите спокойно. Ну, а если уж будут наклонять на реконструкцию - тогда с проектантами обо всем и договоритесь.
У меня котлы КВГМ-20 с горелками РГМГ-20, запальник выключается еще быстрее чем у Вас, но голова об этом не болит. Газовая инспекция понемногу поджимает насчет двух отключающих устройств и т.п.Если уж когда нибудь будем делать реконструкцию, тогда обо всем комплексно и буду думать.
glan5
У нас картина аналогичная. 3 котла КВГМ-23,3 с горелками ГМ-25, автоматика АМАКС. Запальники также отключаются. Запущена котельная в 2001г и подобных вопросов не возникает. А по сути происходящего, не о чем парится. Горит основная горелка, так чего еще надо?!
Sentr0
1. Уточните область распространения данных правил. На Украине подобные правила на данные котлы не распространяются (на них свои). На ГРП, на газопроводы - да, на котлы - нет.
2. Данный вопрос определяет завод и скорее всего освещен в заводской инструкции котла. Должна быть сшита с паспортом.
3. Хотите официальный ответ напишите письмо на завод изготовитель. Обычно отвечают.